常用建筑材料试验样品送检数量 水泥: 代表数量:
散装水泥:以同一次进场,同一编号,不超过 500t为一批.
袋装水泥:以同厂家,同标号,同编号,同品种不超过200t为一批.
2取样送检数量:
同一批水泥中,在不同部位的20包(或20个点)中,各取0.5kg左右,总数量至少12kg混 合拌合匀后送检? 二?沙浆: 砂配设计送检材料:
水泥一包,砂约30kg,掺合料(黏土或石灰)10kg,外加剂若干.| 沙浆试块(抗压):
每一楼层(基础砌体可按一个楼层计 )或250m3 (不足250m3 按250m3 计,)同种砌体, 同种标号,至少应制作2组(每组6块).每台搅拌机应至少取样制作抗压试块一组 地面工程,按每一层不少于一组,面积超过1000m2,每增加1000m2 增做一组? 三.砼:
砼普通配比设计送检材料:
水泥1包,砂50kg,石100kg,外加剂.掺合料若干? 砼抗渗配比设计送检材料:
水泥1包,砂80kg,石150kg,外加剂.掺合料若干
.
2. 砼试块(抗压)
预拌砼:在现场浇筑点抽样检验
,按每100m3 相同配比的砼(一个工作班不足 100 m3 按
>1000 m3 时,按每
100 m3 计),取样不少于一次,当在一分项工程中连续供应同配比砼 200 m3 不得少于一次?
自拌砼:每100盘但不超过100 m3 同配比砼,取样次数不少于一次?每一工作班拌制的同 配比的砼不足
100盘时取样次数不得少于一次?
对现浇砼结构,其试件留置还应符合下列要求: 每一现浇楼层同配比砼不少于一次 : 同一单位工程每一验收项目同配比砼不少于一次
?
3. 抗渗砼:
连续浇注同配比:同抗渗等级砼 ,500 m3 以下时,取样不少于2组,且每部位砼(底版?墙 板)试块不少于2组,每增加 250-500 m3 应增加 2组,(每组6个试件),二组中一组标养, 另一组同条件养护? 四、钢材 1 ?原材:
(1 )盘圆:
代表数量:以同一品种,同一规格,不大于 60t(不足60t按60t计)为一批? 送样试件数:一组3根
(一长二短)
(2).光圆与月牙形钢筋:
数量代表:以同一品种,同一规格,不大于60t(不足60t按60t计)为一批 送样试件:一组4根(二长二短)
焊接件:在同一台班中,由同一焊工完成的]|300个同级别?同直径钢筋焊接接头应作为一批 对焊:一组6根(三长三短)
其余的焊接与连接件:一组3根(三长),长50cm左右. 套筒:以500个为一批,每批送一组3根长试件
注:长试件约45公分,短试件约30公分.圆盘的钢筋应敲直. 五. 砖:
普通烧结砖:以同一厂家,同规格3.5-15万块为一批,每批抽取15块送检. 烧结空心砖和空心砌块:以同一厂家,同规格3万块为一批,每批抽取15块送检. 六. 防水材料:
卷材:同一品种?牌号和规格的卷材 抽检数量为:
>1000 卷,抽取5卷 500-1000 卷,抽取4卷
---- -------- 1 T] I—
L
U
100-499 卷,抽取3卷 <100卷,抽取2卷
进行外观质量检验,在外观质量检验合格的卷中任取 涂料:
同一规格,品种每10t为一批(不足10t按10t计)按有关规定拌匀后取样
送检
(1-2)m2 做物理性能检验.
3.胎体增强材料每3000 m2 为一批,任取(2-3) m2.
七.砂.石:
砂石:按同品种,同规格,用大型工具运输,以400m3
或600t为一批
(不足600t亦为一
批),用小型工具运输,以 200m3 检,
石子60kg送检.
或 300t 为一批,按有关规定取有代表性的砂10kg送
常用建筑材料送检须知
一、砼配合比设计试验每个设计等级送样数量:
水泥
60 kg砂 40kg石
70kg
1、水泥抽样以同一出厂编号为单位,分别从不同部位的至少
取。每处或每袋抽取3kg,共60kg,
20处或20袋水泥中随机抽
. ..... .......
同时要求提供该批次水泥的出厂化验单复印件1份 (需带同原件进行核对)。
2、仅用于水泥物理性能试验时每处或每袋抽取
同时要求提供该批次水泥的出厂化验单复印件
1kg,共20kg。要求材料进场时送检。
1份(需带同原件进行核对)。3、仅用于
砂物理性能试验时需送材料 20kg 。 4、仅用于石物理性能试验时需送材料 折配合比试验送样数量为表中数量的 砼抗渗配合比试 验。
40kg 。 5、抗
2 倍。
6
、上表送样数量也适用于