2#桩基试验场位置图
3#试验场布置在28号风机安装场地上。试验场中心离风机中心距离为20m(沿捷地引河河堤方向),布置3根试验桩,桩长25m,桩顶高程4.0,桩底高程-21.0m。管桩型号为PHC-AB600(130)-13和PHC-A600(130)-12a组成。
3#桩基试验场位置图
5.3.1.2试验桩平面布置
每个试验桩均布置3根试验桩,编号为1~3#。试验桩均为正三边形布置,桩间距4.0m。试桩布置及编号见下图。
5.3.2锤击桩工艺流程图
桩机就位
5.4打桩施工要点:
5.4.1 桩帽与桩接触的表面应平整,与桩身应在同一直线上。
5.4.2 当桩吊起就位后,要缓缓放下,插入土中,进行桩位和垂直度校正后,并在桩身侧面或桩架上设置标尺,做好记录,才能开始施打,开始时应起锤轻压或轻击数锤,待锤以及桩身等垂直度一致后,即可转入正常施打。
5.4.3 为了避免打桩过程中桩顶部的损坏,可在桩顶放上弹性垫层,如草纸﹑麻袋或草绳等,放下桩帽套入桩顶时,将桩帽放上垫木。桩锤底面﹑桩帽上下面和桩顶应保持水平。桩锤﹑桩帽和桩身中心线应在同一线上。
5.4.4打桩应采用“重锤轻击”的原则。 桩开始打入时,桩锤落距宜小。一般为1.5~0.8米,打入一定深度后方可增加落距,最大不超过1.8米。
5.4.5接桩
桩的连接采用两节桩端头版焊接方法,将上下节桩对平外园重合,连接后桩身保持竖直。接头施工时,当下节柱沉至桩顶离地面0.8~1.5m处便吊上节桩。若二端头钢板之间有缝隙,用薄钢片垫实焊牢,然后由两人进行对称分段焊接沿接桩处共焊接三遍。。在焊接前要清除预埋件表面的污泥杂物,焊缝应连续饱满。
5.4.6桩停止锤击的控制原则:
5.4.6.1桩端位于一般土层时,以控制桩端设计标高为主,贯入度可作参考;
5.4.6.2桩端过到坚硬、硬塑的粘性土、粉土、中密以上砂土时,以贯入度控制为主,桩端标高作参考;
5.4.6.3贯入度已达到而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值加以确认,必要时贯入度应通过试验或与有关单位确定。 5.5、质量保证措施
5.5.1、 施工质量管理措施
本工程按全面质量管理要求,派出一批富有实践经验的具有高级职称的工程技术人员,担任该工程项目的组织,管理和把关工作。实施全面、全员、全过程的质量管理,并接受业主、设计、质量监督及监理工程师的质量监督。
5.5.1.1、 实行以项目经理负责制为主体的岗位质量责任制,做好技术质量监控工作,认真贯彻各项技术管理制度,开工前落实岗位责任制,做好技术交底,使每个施工人员对工程的总体技术要求明确,对质量要求和设计要求有深刻的了解。
5.5.1.2、 实行工序管理制度,由施工员及时协调,使各工序紧密衔接,专职检验员跟班制检查,验收控制各个工序质量,各班实行自检,互检和交接检验制度,并要特别注重交班工作。
5.5.1.3认真做好各种原始记录和施工日记,做到准确、整洁、齐全,并及时整理、汇总、信息反馈,进一步指导施工。 5.5.1.4 制定严格的质量奖罚制度,严格执行先验收,后签证的工作程序。
5.5.1.5 把好原材料的质量关。 5.5.1.6桩顶标高控制