好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压变配电盘技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

D.

1.

断路器 2.

母线 3. 电缆箱

在前上方须有一单独的小间装设测量仪表,保护装置和指示灯。测量仪表和保护装置须尽可能装于离装饰完成地面300 mm和2000 mm之间。

断路器的柜门须有暗铰。如有可能,须同操作机构连锁,使门只能在断路器处于断开时打开。

开关柜须防虫。所有门须有橡皮或其它批准的材料做成的垫衬。每个设备间隔须具有单独的排气孔。内部电弧须限于其发生的间隔内。开关柜须适合室内使用,其防护等级须达到GB4208-1993《外壳防护等级的分类》所规定的IP31。

开关柜须同等高度,在其排列长度内其深度一致,外观整洁。 柜面须清洁无油污,至少须涂两遍烘干底和两遍烘干面油。底油须为树脂类油漆并须与于面油不同颜色。两遍面油之干油膜厚度不须小于0.075 mm。最后一层面油须为半粗糙之制造厂商之标准色。 供给3公斤与制造厂内施于开关柜上同样成份之面油。

E.

F.

G. H.

2.3

I.

真空断路器 A.

真空断路器须符合GB1984-2003《高压交流断路器》及GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》之规定,并为自动脱扣﹑全封闭、金属外壳、垂直或水平方向隔离,水平抽出型。

2.4

母线小间 A.

母线、母线接头及其支承绝缘子须具有足够尺寸,以承受25 kA,3秒短路时的电应力和机械应力。

母线须为冷拉高导性铜制,外面有经批准的绝缘层,并由树脂膜或经批准的相同材料承托。母线连接须由可除去的绝缘遮盖。 母线须用机械方式连接,接触面须镀银或镀锡并加垫片和锁定螺母。

引至各单独单元之母线其连续额定电流须不低于与之相联设备之额定电流。

母线须用颜色标志,以认别相位顺序A-B-C(黄-绿-红)由开关柜操作面从左至右,从上到下,由近到远排列,须按供电局要求。 母线侧和馈线侧固定隔离触头插孔须配置单独操作的安全隔板。隔板由弹簧操作,通过断路器携载小车的移动而自动开合,以避免当断路器抽出后接触到固定的隔离触头。各隔板须有颜色和标志,以

B.

C.

D.

E.

F.

指示属于母线或馈线隔板。

2.5

G. H.

母线小间须位于开关柜之上部,小间内不准有其它设备和小线。 母线小间须由螺栓固定之面板组装以便易于由前方和后方进入。

控制和低压小间

低压回路、保护装置、控制、测量和指示仪表均须装置于开关柜上部之单独小间内。

2.6

电流互感器 A.

电流互感器须符合GB1208-1997《电流互感器》之规定并设计10 kV千伏系统电压下工作。

电流互感器须适合于保护继电器和仪表的操作。其特性须经批准。 所有电流互感器须为低电抗型和母线式初级绕组,环氧树脂浇注型,并能承受与其连接的断路器预期的短路电流以及一次侧带额定电流,二次侧开路一分钟之电流。

电流互感器的输出额定值须能适应其所连接之负荷。须有足够的额定值,端电压,准确度和过电流性能,以满足其有关设备之正常工作。

次级绕组的各接头须用绝缘导线接到终端接线板上。接线板须装在易于达到的地方。各电流互感器须有标记,指出极性、变成比、互感器的等级和功率,对多变成比次级绕组的互感器须设有标牌,指示各变成比的连接接头。

每组电流器的次级绕组须接地,接地连接须通过一可拆开的连接片。

B. C.

D.

E.

F.

2.7

电压互感器 A.

电压互感器须GB1207-1997《电压互感器》之规定并设计于10 kA系统电压下工作。

电压互感器须适用于保护继电器、仪表和计量设备的操作。 电压互感器须为环氧树脂模制型,并能承受超出其额定值50%的负荷,而不烧损。

电压互感器及其初级熔断器须为抽出型,装置在配备有自动操作安全隔板的单独小间内。电压互感器须有“工作”和“断开”位置,由可从外部看到的机械指示器指示。工作和断开位置须有挂锁装置。为了更换初级熔丝,须有机械连锁装置,使面板只能在电压互感器处于断开位置时打开。

B. C.

D.

E.

初级和次级绕组的接线须用绝缘导线连接到各自的终端接线板上。接线板须安装在易于到达的地方。所有终端接头须分别用标牌,指出其用途、相别、变成比、等级和各互感器的工作制。

次级绕组的各相线须引到熔断器上,中性线端接到绝缘的连接片上。各中性线须连接在一点上,并通过连接片接地。连接片须可拆开以进行绝缘试验。

计量用电压互感器须按V--V接法。接地方式须经批准。 除上述外,电压互感器尚须满足或超过下列要求: 绝缘等级

42 kA

75 kA(峰值)

0.5级 (仪表用), 0.2级 (计量B级

F.

G. H.

额定一分钟工频耐压 额定雷电脉耐压 精确度

用)

2.8

指示仪表 A.

所有指示仪表须符合GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》之规定。

所有指示仪表须为平装,后接线,防尘、重荷载、开关屏使用型。刻度盘为白色、黑色指针和刻度。

指示仪表外框尺寸约须为96x96 mm,约为240刻度弧度。所选量程须适于所指示的电压和电流。前面有机械的调零装置,可不用拆开仪表而在前面调零。

所有指示仪表须具有1.5级精确度。在高压开关装置可承受的短路和过电压时,不须损坏。

B.

C.

D.

2.9

避雷器 A.

避雷器须符合下列要求: 类型 额定电压 最大持续工作电压 额定放电电流(峰值) 冲击电流(峰值) 长用波(峰值) 热容量 氧化锌无间隙型 5.0-21.2 kV 4-17 kV 10 kA 100 kA 400A, 200μs 3.5kJ/kV uc

不同冲击波形下残压值 (1/3μs 8/20μs 30/60μs)

B.

符合国家标准相应规范要求 避雷器须具有优良非线性特性,当施加连续工作电压时,其泄漏电流小于1 mA,当过电压时出现瞬间立即呈导电状态。 避雷器须配置达到抗老化,参数稳定、免维护的硅橡胶封装。

2.10

C. 接地 A.

所有外露的非带电金属部份和非电气装置之金属部分须按经批准的方式连接至硬拉,高导电率铜排之接地母线。此接地母线沿配电柜全长敷设,并以螺栓连接至每台开关柜之主框架上。所有连接处须镀锡。

接地母线之规格须能承载设备所能承受之短路电流及持续之时间。 具体的接地安排及施工方法须于施工前报批。

第三节 3.1

B. C.

高压配电柜之施工及验收 总则 A. B.

高压开关柜的安装须按已批准的设计进行施工。

高压开关柜的运输,保管,除须符合本章要求外,当产品有特殊要求时,尚须符合产品的要求。

所有设备及器材均须符合现行技术标准,并须有铭牌。 电器设备与器材到达现场后,须作下列验收检查: 1. 2. 3.

E. F. G.

开箱检查清点,规格须符合设计要求,附件,备件须齐全; 产品的技术文件须齐全; 按本章要求作外观检查。

C. D.

施工中的安全技术措施,须遵守当地有关的安全技术规程的规定。 设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,须用镀锌制品。 高压开关柜在施工中及交接验收时,须进行下列工作: 1. 2.

竣工的工程是否符合设计; 工程质量是否符合规定;

3.

3.2

施工 A.

隔离开关及高压熔断器 1.

隔离开关及高压熔断器运到现场后,须按下列要求妥善保管。 a.

设备须按其用途置于室内或室外平整,无积水的场地保管。

设备及其部件须安装稳妥,以防倾倒损坏;触头及操动机构的金属转动部件须有防锈措施并加以保护。 按本章规定提出的技术资料和文件是否齐全。

b.

2.

隔离开关及高压熔断器的安装时,须按下列要求检查清理: a. b.

接线端子及载流部分须清洁,且接触良好。 绝缘子表面须清洁,无裂纹﹑破损﹑焊接残留班点等缺陷;磁铁粘合须牢固。

隔离开关的底座转动部分须灵活。

操作机构的零、部件须齐全,所有固定连接部分须紧固,转动部分须涂以适合当地气侯条件的润滑脂。

c. d.

3.

隔离开关及高压熔断器的底座及组装的安装须符合之要求与7.2(A.3)及7.2(A.4)相同。

三相联动的隔离开关﹑触头接触时,其相距误差值须符合产品的技术规定。

隔离开关的辅助切换接点须安装牢固,动作准确﹑接触良好,其安装位置须便于检查。

4.

5.

B.

高压熔断器的安装须满足下列要求: 1. 2. 3.

带钳口的熔断器,其熔丝管须紧密地插入钳口内。 装有动作指示器的熔断器,须便于检查指示器的动作情况。 熔丝的规格须符合设计要求,并须无弯折,压扁或损伤,熔体与熔丝须压接紧密牢固。

C.

避雷器装置 1. 2.

避雷器不得任意拆开,以免破坏密封和损坏组件。 避雷器须垂直立放保管。

高低压变配电盘技术要求

D.1.断路器2.母线3.电缆箱在前上方须有一单独的小间装设测量仪表,保护装置和指示灯。测量仪表和保护装置须尽可能装于离装饰完成地面300mm和2000
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7lyj62lwz7553973044s2xc786b4hd00yrt
领取福利