一期高低压变配电工程 技术要求
B. MCCB须具有温度补偿的热、磁过电流脱扣装置以提供过负荷和瞬时短路保护。
2.6 电流互感器(CT) A. 所有电流互感器须符合GB1208-2006的要求。 B. 电流互感器须为环氧树脂密封型,能供给必要的输出功率以操作所连接的保护装置或仪表。 C. 电流互感器的二次端之一个终端须通过可拆卸的连接片接地。 D. 测量仪表用电流互感器须有适当的额定值。
2.7 熔断器与连接片 A. 熔断管架和连接片架及其底座均须由模压的绝缘材料制成。 B. 熔断管或连接片架固定部分的接触部分必须予以遮蔽使取出熔断管时不致意外地触及带电部分。须可以在回路带电的情况下更换熔断管而无触及带电部分的危险。 C. 熔断器须符合GB13539.1-2008之标准。
2.8 功率因数补偿设备 A. 须配备功率因数补偿设备包括电容器,电缆,电缆封端,控制继电器和接触器等,其额定容量按图所示,并连接至指定之低压配电屏上之开关装置。 B. 电容器组须为落地式装置由静电电容器组件组成。电容器组件须为无浸渍液,自动愈合式。每具电容器需具有内部保护熔丝,电容器组件须符合国标的要求。每组电容器组须装设放电装置使电容器切除电源一分钟后将整组电容器组放电。 C. 功率因数改正设备须为独立的成套装置。控制继电器,保护熔断器和接触器等组件须装在同一箱体内并配备一组与门有连锁的隔离开关,手动/断开/自动的选择开关,表示电容器已通电的红色指示灯等。
2.9 电涌保护器(SPD) A. 电涌保护器须符合并按GB18802.1-2002之规定进行型式试验。 B. 低压电缆须安装三相电压开关型SPD作为第一级保护;分配电柜线路输出端须安装限压型SPD作为第二级保护;在电子信息设备电源进线端须安装限压的SPD作为第三级保护,亦可安装串接式限压型SPD;对于使用直流电源的信息设备,视其工作电压需要,分别选用适配的直流电源SPD作为末级保护。 C. 电涌保护器的规格、选择和安装须按图纸要求和JGJ16-2008、GB50343-2004的相关条文规定,符合龙岗防雷站相关规定要求。
一期高低压变配电工程 技术要求
2.10 接地 A. 须配备一条沿配电屏全长敷设的镀锡铜接地母线,其截面积须符合GB7251.1-2005的有关规定,用以将配电屏之屏架,各屏内之单元以及各回进线和馈出线铠装和金属屏蔽相连接的终端,母线槽中之地线一起接地。 B. 在配电屏的两端外各配置一个接地端子用以将配电屏接地。 第三节 施工
3.1 低压柜安装要求:
A. 基础型钢安装应符合下表的规定: 基础型钢安装允许偏差 允许偏差 项目 (mm/m) (mm/全长) 不直度 1 5 水平度 1 5 不平行度 / 5 B. 低压柜之间或低压柜与基础型钢之间应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 C. 低压柜与基础型钢应有可靠的接地。
D. 低压柜安装垂直度允许偏差为1.5‰,低压柜之间接缝不应大于2 mm,成列盘面.偏差不应大于5 mm。
E. 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度(m)应符合下表规定: 双排面对面布双排背对背布单排布置 多排同向布置 置 置 前、后排屏后 屏后 屏后 屏距墙 配电屏种类 屏屏屏屏前 前 维前 维间 前操维操操后 护 作 护 作 护 作 排 排 固 定 式 抽 屉 式 不受限制时 受限制时 不受限制时 受限制时 1.5 1.0 1.2 2.0 1.0 1.2 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0 1.3 0.8 1.2 1.8 0.8 1.2 1.3 1.3 2.0 2.0 1.3 0.8 1.8 1.0 1.2 2.3 1.0 1.2 1.8 1.0 2.0 2.3 1.8 1.0 1.6 0.8 1.2 2.0 0.8 1.2 1.6 0.8 2.0 2.0 1.6 0.8 注:1、受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制; 2、控制屏、柜前后的通道最小宽度可按上表的规定执行或适当缩小; 3、屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道。 F. 低压柜安装完成后应完成以下工作:
1. 抽屉式成套配电柜推拉灵活,无阻卡现象,投入时接地触头先于主触头接触,退 出时接地触头后于主触头脱开。
2. 检测低压柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于10MΩ,二次回路必须大于10MΩ。
3. 低压柜间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐压
一期高低压变配电工程 技术要求
试验1min,应无闪络击穿现象。
五、高压开关柜技术要求
第一节
总则
1.1 说明
A.
高压开关柜设备,包括高压开关柜,直流屏,摸拟信号屏以及设计规定的全部附件的制造、供应、安装、接电、测试、试运转和交付使用。
本系统只为一级降压系统。供电电压为10 kV±5%,50 Hz,经10 kV变压至380/220 V,50 Hz,供所有低压用电。
承包单位应注意本合约必须满足当地供电部门有关安装工程施工及验收的一切规定及图纸的要求,投标价格须包括二次接线回路所需的接触器、继电器等设备及控制电缆等。
使用的各项设备和附件在订货前须经当地供电部门核准。
B.
C.
1.2
D.
保证质量的特殊要求 A.
各项设备、材料和工艺均须符合国内之有关标准及规范及当地供电部门的规定。
各项设备、材料和配件符合所规定的工作条件。
同一品种的设备和材料须来自同一厂家的出品。相同的设备须能互相替换。
高压开关柜及有关的附属装置,如开关装置、母线、接触器等必须符合所指定的负载类别,特别是母线系统及断路器须经过由国家认可的测试部门进行有关的测试并须出示国家主管部门颁发的3C认证证书。 标准
整个高压开关柜的设计和制造须符合下列标准: GB/T11022-1999
高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求
3-35kV交流金属封闭开关设备 高压交流断路器
高压输变电设备的绝缘配合
B. C.
D.
E.
GB3906-1991 GB1984-2003 GB311.1-1997
GB/T2900.20-1994 电工术语 高压开关设备
GB4473-1996 GB/t4585-2004
交流高压断路器的合成试验 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 高压试验技术 电气保护继电器
高电压试验技术 第一部分: 一般试验要求
交流高压熔断器 第二部分:限流式熔断器 电流互感器 电压互感器
高压交流隔离开关和接地开关
直接作用模拟指示电测量仪表 及其附件
电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
GB/T16927-1997 GB/T14598.2-1993 GB/T16927.1-1997
GB15166.2-1994
GB1208-1997 GB1207-1997 GB 1985-2004 GB/T7676.1至 GB/T7676.9-1998 GB2682-1981
第二节 2.1
产品 总则 A.
高压开关柜及其有关之设备,如开关装置,母线组装,接触器等须证明符合所指定之负载类别。特别是母线系统须经过定型试验并由认可之国家级试验机构对其在预期短路条件下之性能出具证明。 开关柜须具有10 kV,25 kA,3秒之三相短路容量并能承受供电局所要求之接地故障电流。
高压计量柜需带有经过供电部门规定的计量表。
B.
C.
2.2
设计和构造的要求总则 A.
高压开关柜须为室内金属密封型,单层,单母线系统。单个的开关柜须由螺栓连接在一起组成封闭,独立和自撑的装置。
柜体须用2 mm电镀锌钢板或其它相同之材料制成形成一刚性结构以承受设备重量和设备工作时的冲击或运输和安装时的冲撞。 下列主要部件须分别装于由接地的金属隔板分隔的单独间隔中:
B.
C.