一期高低压变配电工程 技术要求
高低压变配电工程技术要求
一、施工范围:
1、从市政高压环网柜到小区公共高压柜之间高压电缆、管沟、电缆套管等工程由供电部门建设。
2、小区内高低压变配电工程(包括高压电缆、高压配电柜、变压器、低压配电柜及上述设备之间的连接等),
3、图中高压电缆桥架由总包采购及施工。
二、一期变配电工程材料设备品牌要求
序号 1 设备材料名称 SCB10变压器 规格型号 变压器原厂IP21外壳、温控、风机系统装置。 按设计施工图及深圳供电高压柜 局审图意见书要求 按设计施工图及深圳供电局审图意见书要求 按设计施工图及深圳供电局审图意见书要求 按设计施工图及深圳供电局审图意见书要求 品牌 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 取消智能仪表。电容补偿采用功3 主要元件 断路器 按设计施工图及深圳供电局审图意见书要求 按设计施工图及深圳供电局审图意见书要求 率因数控制器+负荷开关熔断器+接触器 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 见本集团公司建筑电气产品品牌管理作业指引(YA-GC01-06) 2 主要元件 真空断路器 综合保护装置 低压配电柜 4 电 缆
一期高低压变配电工程 技术要求
见本集团公司建筑电气产品品牌5 其他未列举的设备 国优名牌 管理作业指引(YA-GC01-06) 三、配电变压器技术要求
第一节 1.1
总则 说明
按图所示的最小连续容量配置配电变压器。变压器必须为下列规定的干式,浇
注树脂封装。
1.2
标准
变压器的设计、制造、施工及验收须符合下列标准: GB6450-1986 GB/T10228-1997 GB1094.1-1996 GB1094.2-1996 GB1094.3-1985 GB1094.5-1985 GB311.1-1997 GB7328-1996 GBJ148-1990
干式电力变压器
干式电力变压器技术参数和要求 电力变压器 第一部分:总则 电力变压器 第二部分:温升
电力变压器 第三部分:绝缘水平和绝缘试验 电力变压器 第五部分:承受短路的能力 高电压输变电设备的绝缘配合 变压器和电抗器的声级测定
电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互
感器施工及验收规范
第二节
产品
配电变压器须满足下列要求: A. B. C. D. E.
型式:双绕组,干式浇注树脂封装 最小连续额定容量:按图标 相别:三相 频率:50 Hz
冷却方式:AN(自冷);如果需要,可配置AF(风泠)
一期高低压变配电工程 技术要求
F. G.
防护等级:IP20
过载能力:每24小时于额定kVA容量连续运行,可过载20%, 达4小
时。
H. 绝缘水平:高压绕组 额定冲击耐压:75 kV (峰值)
额定工频耐压:35 kV (额定五分钟工频耐压) 低压绕组 电力频率耐压:3 kV I. J. K. L. M. O.
电压比:空载时10000/400 V 联结组:DYn-11 分接范围:±2×2.5% 绝缘等级:F
表面颜色:按制造厂标准 阻抗电压: 变压器额定容量
短路阻抗
315kVA
4% 400 kVA
4% 500 kVA
4% 630 Kva
4% 800 kVA
6% 1000 kV 6%
P. Q. R.
铁芯材料:冷轧低损钢。
绕组材料:高低压绕组均用铜导线。
谐波:不应对抑制变压器之谐波产生不良影响及对通讯回路产生
干扰。 铜损:在10 kV,额定千伏安功率及0.85滞后功率因子时不应大于输
入功率之1%。
S.
一期高低压变配电工程 技术要求
T. U. V.
高压终端:须安排电缆由顶或底部引入,用高压电缆终接。 低压终端:按图示预位置。
次级星形绕组之中性点须引至邻近相线端子的端子上以供接至中性线及接地导线,并把中性点可靠接地。 温度监视装置:
变压器须配备绕组温度监视装置,当绕组温度高于某一数值时,温控器将会发出相应的超温报警;若温度进一步升高,由于故障或超载运行而使变压器绕组的温度超过安全值。温控器将会发出相应的超温报警和超温跳闸信号,以起到保护变压器的作用。
W.
X. 变压器须连同下列附件一并供应: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
接地端子 双向滚轮或滑撬 起重环
额定值及端子标记牌 中文警告牌
带手动调节最高温度记忆指针的度盘式温度计 电缆箱
Y.
变压器必须装配外壳作额外保护,使保护级别达到GB4208-1993《外壳防护等级的分类》 內IP20 之要求。所有外壳都是镀锌板或铝机制成。若为镀锌板需要求喷漆,颜色须为制造厂商规定的标准颜色。每套外壳的前后板均可拆下,便于连接高压分接头及与电缆连接。底板处并有开孔,以便穿进电缆。顶板则须与有关承包单位协调及提供顶板开孔,以便低压母线槽的接驳。
噪音要求必须符合GB7328-1987《变压器和电抗器的声级测定》有关标准。
Z.
第三节 3.1
施工及验收 总则 A. B. C.
电力变压器的安装须按已批准的设计进行施工。
电力变压器的运输﹑保管﹑除符合本节要求外须符合产品的要求。 所有设备及器材,均须符合现行技术标准,并有合格证证件。设备须有铭牌。
所有设备和器材到达现场后,须及时作下列验收检查:
D.
一期高低压变配电工程 技术要求
1. 2. 3.
E. F. G.
开箱检查清点,规格须符合设计要求,附件﹑备件齐全; 制造厂的技术文件须齐全; 按本章要求作外观检查。
施工中的安全技术措施,须遵守当地有关安全技术规定。 设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,须采用镀锌制品。
电力变压器安装工程在施工进行中及交接验收时,须进行下列工作: 1. 2. 3. 4.
竣工的工程是否符合设计; 工程质量是否符合本规范规定; 调整试验项目及其结果;
按本章规定提出的技术资料及文件是否齐全。
3.2 变压器的装卸及运输 A.
本承包单位须对运输路径及两端装卸条件作充分调查,并送监理工程师供批准有关之施工技术措施。
变压器装卸时,须由本承包单位观察装卸情况。
变压器在装卸和运输过程中,不应有冲击或严重振动情况。利用机械牵引时,牵引的着力点,应在变压器重心以下,以防倾倒及防止内部结构变形。
干式变压器在运输途中,须有防雨措施。
B. C.
D.
3.3
安装前的检查与保管 A.
变压器到达现场后,须置于干燥的室内保管,其底部须垫高以防止水淹。
变压器检查的项目和要求
所有螺栓须紧固,绝缘螺栓须无损坏; 铁芯须无变形,铁轮与夹件间的绝缘垫须完好; 线圈绝缘层须完整,无缺损﹑变位现象; 各组线圈须排列整齐,间隙均匀; 线圈的压钉须紧固,止回螺母须拧紧; 各绕组有线圈引出处的密封须良好;
B. C. D. E. F. G. H.