符合设计要求后,即可进行管体轴向锁定和两侧固定。
6) 用探尺检查胶圈位置:检查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确。
7) 锁管:铺管后为防止前几节管子的管口移动,可用钢丝绳和倒链锁在后面的管子上。锁管示意见图1-16。
3. 平基法安装混凝土管
(1) 浇筑混凝土平基:在验槽合格后应及时浇筑平基混凝土。平基混凝土的高程不得高于设计高程,低于设计高程不超过10mm,并对平基混凝土覆盖养生。
(2) 下管:平基混凝土强度达到5MPa以上时,方可下管。大直径管道采用吊车下管,小直径管道也可采用人工下管。
(3) 安管:安管的对口间隙,直径大于等于700mm时为10mm,直径小于700mm时可不留间隙。
(4) 浇筑管座混凝土:浇筑管座混凝土前平基应凿毛冲洗干净,平基与管子接触的三角部位,应用与管座混凝土同强度等级混凝土填捣密实,浇筑管座混凝土时,应两侧同时进行,以防管子偏移。
(5) 抹带
1) 水泥砂浆抹带:抹带及接口均用1∶2.5水泥砂浆。抹带前将管口及管外皮抹带处洗刷干净。直径小于等于1000mm,带宽120mm;直径大于1000mm,带宽150mm,带厚均为30mm。抹带分两层做完,第一层砂浆厚度约为带厚的1/3,并压实使管壁粘接牢固,在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待第一层初凝后抹第二层,用弧形抹子捋压成形,初凝前再用抹子赶光压实。抹带
完成后,立即用平软材料覆盖,3~4h后洒水养护。
2) 钢丝网水泥砂浆抹带:带宽200mm,带厚25mm,钢丝网宽度180mm。抹带前先刷一道水泥浆,抹第一层砂浆厚约15mm,紧接着将管座内的钢丝网兜起,紧贴底层砂浆,上部搭接处用绑丝扎牢,钢丝网头应塞入网内使网表面平整。第一层水泥砂浆初凝后再抹第二层水泥砂浆,初凝前赶光压实,并及时养护。
3) 预制套环石棉水泥接口:套环应居中,与管子的环向间隙用木楔背匀。填油麻位置要正确,宽为20mm,油麻打口要实。填打油麻时,要少填多打,一般直径大于等于600mm时,用四填六打,即每次填灰1/3,共三次,每次打四遍,最后用填灰找平,打两遍;直径小于600mm时,用四填八打,即每次填灰1/3,共三次,每次打两遍,最后用灰找平,打两次。养护用湿草袋或湿草绳盖严,1h后洒水,养护时间不少于3d。
4. 闭水试验
(1) 一般规定:管道闭水或闭气试验必须在沟槽回填土前进行。井室砌筑完成后,进行闭水试验的管段两头应用砖砌管堵,在养护3~4d达到一定强度后方可进行闭水试验。闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2m。闭水过程中同时检查管堵、管道、井身,无漏水和渗水,再浸泡1~2d后进行闭水试验。
(2) 允许渗水量应符合表1-39的规定。
(3) 混凝土管闭气检验方法:在缺水地区可采用闭气试验代替闭水试验对承插式柔性接口钢筋混凝土管道进行检验。管道密封后,向管道内充气至2000Pa以上,用喷雾器喷洒发泡液检查管堵对管口的密封时,不得出现气泡。管堵充气
胶圈达到规定压力值后2~3min,应无压力降。
5. 沟槽回填
(1) 回填前具备的条件:预应力钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度、接口抹带的接缝水泥强度达到5MPa,闭水试验或闭气试验合格后进行。
(2) 回填土料的要求:回填土料宜优先利用基槽内挖出的土,但不得含有有机杂质,不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工规范要求,最佳含水率应通过试验确定。
(3) 工作坑回填:管道安装就位后,应及时对管体两侧同时进行回填,以稳定管身,防止接口回弹,宜用最佳含水率的过筛细土填塞,采用人工方式夯打密实,当设计另有规定时,按设计要求填实两侧。管道承口部位下的工作坑,应填入中粗砂或砂砾,用人工方式夯打密实。管道基础为弧土基础时,管道与基础之间的三角区应填实。
(4) 回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行,填土不得直接扔在管道上。沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工还土,超过管顶500mm以上可采用机械还土,还土时分层铺设夯实。
(5) 回填土虚铺厚度:回填土压实的每层虚铺厚度根据设计要求进行,如设计无要求,可通过试验段确定,也可参照表1-13执行。
(6) 夯实:回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实两种方法。夯实时,管道两侧同时进行,不得使管道位移或损伤。回填压实应逐层进行,管道两侧和管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实面的高差不大于300mm,管顶500mm以上回填应分层整平和夯实。采用木夯、蛙式夯等压实
工具时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm。
(7) 压实度的确定:沟槽回填土的压实度符合设计规定,如设计无规定,可通过试验段确定,也可参照表1-14执行。 2.3 季节性施工
1. 冬期施工
(1) 挖槽及砂垫层:挖槽捡底及砂垫层施工,下班前应根据气温情况及时覆盖保温材料,覆盖要严密,边角要压实。
(2) 管道安装
1) 为了保证管口具有良好的润滑条件,最好在正温度时施工,以减少在低温下涂润滑剂的难度。在管道安装后,管口工作坑及管道两侧及时覆盖保温,避免砂基受冻。
2) 施工人员在管上进行安装作业时,应采取有效的防滑措施。
3) 冬期施工进行石棉水泥接口时,应采用热水拌合接口材料,水温不应超过50℃。
4) 管口表面温度低于-3℃时,不宜进行石棉水泥接口施工。冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈。
(3) 闭水试验:闭水试验应在正温度下进行,试验合格后应及时将管内积水清理干净,以防止受冻。管身应填土至管顶以上约0.5m,暴露的接口及管段用保温材料覆盖。
(4) 回填土:胸腔回填土前,应清除砂中冻块,然后分层填筑,每天下班前均应覆盖保温,当气温低于-10℃时,应在已回填好的土层上虚铺300mm松土,再覆盖保温,以防土层受冻,在进行回填前如发现受冻,应先除掉冻壳,再进行
回填。当最高气温低于0℃时,回填土不宜施工。
2. 雨期施工
(1) 雨天不宜进行接口施工。如需施工时,应采取防雨措施,确保管口及接口材料不被雨淋。
(2) 沟槽两侧的堆土缺口,如运料口、下管马道、便桥桥头均应堆叠土埂,使其闭合,防止雨水流入基坑。
(3) 堆土向基坑的一侧边坡应铲平拍实,并加以覆盖,避免雨水冲刷。 (4) 回填土时要从两集水井中间向集水井分层回填,保证下班前中间高于集水井,有利于雨水排除,下班时必须将当天的虚土压实,分段回填,防止漂管。
(5) 采用井点降水的槽段,特别是过河段在雨季施工时,要准备好发电机,防止因停电造成水位上升出现漂管现象。
(6) 应在基槽底两侧挖排水沟,每40m设一个集水坑,及时排除槽内积水。
2.4 质量标准 2.4.1 基本要求
1. 严禁扰动槽底土壤,不得受水浸泡或受冻。 2. 管材不得有裂缝、破损。
3. 管道基础必须垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。
4. 平基、管座混凝土应密实,表面应平整、直顺,管座混凝土与管子结合不得有空洞。
5. 接口应平直,环形间隙应均匀、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。