②墙体施工缝的基本构造形式见图1-30。
③在施工缝上继续浇筑混凝土前,已浇筑混凝土的强度不得小于2.5MPa;先将混凝土表面浮浆和杂物清除,用水冲洗干净,并保持润湿,再铺一层50mm厚与所浇混凝土配合比相同的减石子混凝土后及时浇筑混凝土,确保新、旧混凝土紧密结合。
3) 变形缝部位混凝土施工:变形缝止水带在混凝土浇筑前必须妥善地固定,变形缝两侧混凝土应间隔施工,不得同时浇筑。在一侧混凝土浇筑完毕,止水带经检查无损伤和位移现象后方可进行另一侧混凝土浇筑。混凝土浇筑时,应细致振捣,使混凝土紧密包裹止水带两翼,避免止水带周边骨料集中。
(4) 混凝土养护:墙体混凝土的养护同3款(4)项的规定。 5. 满水试验
对于现浇钢筋混凝土地下水池,应在结构施工完毕及时进行满水试验,经满水试验合格后方可进行结构周边土方回填。
(1) 满水试验的前提条件及准备工作
1) 结构混凝土的抗压强度、抗渗等级均符合设计及规范要求;混凝土表面局部蜂窝、麻面、螺栓孔、预埋筋在满水前均应修补完毕。
2) 进行结构有无开裂、变形缝嵌缝处理等项目的检查,如有开裂和不均匀沉降等情况发生,应经设计等有关单位鉴定后再做处理。
3) 水池的防水层、防腐层施工以及肥槽回填土施工以前。 4) 工艺管道穿墙管口已堵塞完毕,且不得有渗漏现象。 5) 水池抗浮稳定性,满足设计要求。
6) 试验用水应采用清水,注水前应将池内杂物清扫干净,并做好注水和排空管路系统的准备工作。
7) 有盖结构顶部的通气孔、人孔盖应装备完毕。必要的安全防护设施和照明标志配备齐全。
8) 设置水位观测标尺,标定水池最高水位,安装水位测针。 9) 蒸发量设备准备齐全。
10) 对水池有沉降观测要求时,应事先布置观测点,测量记录水池各观测点的初始高程值。
11) 满足设计图纸中其他特殊要求。 (2) 满水试验步骤及检查测定方法 1) 注水
①池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3,注水水位上升速度不超过2m/d,相邻两次充水的间隔时间不少于24h。
②每次注水后宜测读24h的水位下降值,同时应仔细检查池体外部结构混凝土和穿墙管道堵塞质量情况。
③池体外壁混凝土表面和管道堵塞有渗漏时,且水位降的测读渗水量较大时,应停止注水,经过检查、分析处理后,再继续注水。
④当水位降(渗水量)符合标准要求,但池体外表面出现渗漏现象,也被视为结构混凝土不符合规范要求。
2) 水位观测
①注水时的水位用水位标尺观测。
②注水至设计深度进行渗水量测定时,应用水位测针测定水位降。水位测针安装形式见图1-31。
③池内水位注水至设计深度24h后开始测读水位测针初读数。 ④测读水位的末读数与初读数的时间间隔,应不少于24h。
⑤水池水位降的测读时间,可依实际情况而定。如水池外观无渗漏,且渗水量符合标准,可继续测读一天;如前次渗水量超过允许渗水量标准,可继续测读水位降,并记录其延长的测读时间,同时,找出水位降超过标准的原因。
3) 蒸发量的测定
①有盖水池的满水试验,对蒸发量可忽略不计。
②无盖水池的满水试验的蒸发量,按国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》规定的方法进行。
③现场测定蒸发量的设备,可采用直径约500mm、高约300mm的敞口钢
板水箱,内设测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。
④水箱固定在水池中,水箱中充水深度200mm左右。 ⑤测定水池中水位同时,测定水箱中水位。 4) 水池渗水量按下式计算:
q=A1A2×[(E1-E2)-(e1-e2)]
式中:q——渗水量[L/(m2·d)];
A1——水池的水面面积(m2); A2——水池的浸湿总面积(m2); E1——水池中水位测针的初读数(mm);
E2——测定E1后24h水池中水位测针的末读数(mm); e1——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm); e2——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。
按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应检查、处理后重新进行测定。 (3) 满水试验标准:水池在满水试验中,应进行外观检查,不得有渗漏现象;钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/(m2·d)。
6. 土方回填
(1) 填土前,应将基底表面上的垃圾、树根等杂物清理干净、抽除坑穴内积水、淤泥。
(2) 回填土料宜优先利用基槽内挖出的土,但不得含有有机杂质,不得采用淤泥质土作为回填土。回填土料含水量应控制在最佳含水量的-1%~2%范围内。
(3) 土方回填应分层进行,每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和所用机
(1-16)
具确定。每层土方回填完毕,及时进行密实度检验,合格后方可继续上层土方回填。
七、墙体抹灰及刷大白灰 1.工艺流程
外架搭设→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底及中层灰→粘分格条(先弹线)→抹面层水泥砂浆→刷大白灰三遍→外架拆除。
2.技术措施 1)施工准备
(1)墙体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,并洒水润湿。砖墙在抹灰前一天浇水湿透。
(2)抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实,散热器和密集管道等背后的墙面抹灰,宜在散热器和管道前进行,抹灰面接槎顺平。
(3)抹灰前检查门窗框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,若缝太大,在砂浆中加入少量麻刀。无副框的其他窗框先用塑料薄膜包裹,再钉1500mm高的木条加以保护。
(4)抹灰前检查基体表面的平整,并在大角的两面弹出抹灰层控制线。 (5)两种材料墙体交接处,用钢丝网固定在两种材料的交界处,宽度为300,以降低墙体开裂度。
2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼
抹底层灰前必须先找好规矩,即外墙大角垂直,墙面横线找平,立线顺直。