D.在计算垂直运输费时,根据工程实际,可按合同工期计算工程量
二、(本题30分,初级做)
某单层建筑,其一层建筑平面、屋面结构平面如图所示,设计室内标高±0.00,层高3.0m,柱、梁、板均采用C30预拌泵送混凝土。柱基础上表面标高为-1.2m,外墙采用190mm厚KM1空心砖(190×190×90mm),内墙采用190mm厚六孔砖(多孔砖,190×190×140mm),砌筑所用KM1砖、六孔块的强度等级均满足国家相关质量规范要求,内外墙体均采用M5混合砂浆砌筑,砖基与墙体材料不同,砖基与墙身以±0.00标高处为分界。外墙体中构造柱体积0.28 m3,圈过梁体积0.32 m3;内墙体中圈过梁体积0.06 m3;门窗尺寸为M1:1200×2200mm,M2:1000×2100mm,C1:1800×1500mm,C2:1500×1500mm。(注:图中,墙、柱、梁均以轴线为中心线)
1.分别按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)和2014年计价定额计算柱砼、内外墙体砌筑的分部分项清单工程量和定额工程量;
2.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)编制柱砼、外墙砌体、内墙砌体的分部分项工程量清单;
3.根据2014年计价定额组价,计算柱砼、外墙砌体、内墙砌体的分部分项工程量清单的综合单价和合价。(要求管理费费率、利润费率标准按建筑工程三类标准执行)
三、(本题30分,第(一)部分初级做;第(二)部分中、高级做)
某工程满堂整板基础如图示,垫层采用支模浇筑, 底板、基础梁采用标准半砖侧模(M5混合砂浆砌筑,1:2水泥砂浆抹灰)施工,半砖侧模(厚度按
115mm计算)砌筑在垫层上。土壤类别四类土,地下常水位为-2.70m,反铲挖
3
掘机(斗容量1m)坑内作业,挖土装车,机械开挖的土方由自卸汽车外运10km,人工修边坡、清底的土方(工程量按基坑总挖方量的10%计算)和基础梁土方(人工开挖)坑边堆放不外运。基础混凝土采用预拌防水P6(泵送型)C30砼,垫层采用预拌泵送C15砼。
第(一)部分(初级做)
1.按2014年计价定额计算土方开挖、外运的定额工程量(不考虑回填);
2.按2014年计价定额计算满堂基础、垫层混凝土的定额工程量。 第(二)部分(中、高级做)
1.按2014年计价定额计算土方开挖、外运的定额工程量和定额合价(不考虑回填);
2.按2014年计价定额计算满堂基础、垫层混凝土的定额工程量和定额合价;
3.按2014年计价定额计算砖侧模的定额工程量和定额合价。 四、(本题50分,中、高级做)
某建筑工程,全现浇框架剪力墙结构,地上3层,无地下室,独立基础。柱、梁、墙、板等混凝土结构均采用泵送预拌C30砼,模板采用复合木模板。其中屋面层结构如图所示。(要求管理费费率、利润费率标准按建筑工程三类标准执行)
1.按2014年计价定额计算标高5.950至标高8.950间柱、墙及标高8.950屋面的梁、板的混凝土、模板(按混凝土与模板的接触面积计算)的定额工程量和定额合价;
2.按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)和2014年计价定额,编制标高8.950屋面的梁、板的分部分项工程量清单,并计算清单综合单价;
3.根据国家建筑标准设计图集(11G101-1、2、3等)以及本题给定要求,计算该工程A轴和1轴相交处框架柱KZ-1的钢筋用量。
已知设计三级抗震,框架柱、梁钢筋保护层厚度为20mm、独立基础钢筋保护层厚度为40mm,钢筋定尺9m,柱钢筋连接均采用电渣压力焊,抗震受拉钢筋锚固长度laE=37d,各层柱、梁、板结构尺寸同标高8.950m结构平面图。独立基础高度为800 mm,独立基础底板设置双向受力配筋,钢筋直径均为25mm。本工程框架柱嵌固部位为独立基础顶面,独立基础顶面标高为-1.500m。
柱筋插至独立基础底部并支在底板钢筋网上,弯折长度为150mm。(基础内柱纵筋长度为基础高度-基础保护层厚度-2×基础纵筋直径+弯折长度)。柱在基础内箍筋为3根。
顶层角柱纵筋采用“梁包柱”式构造,梁纵筋与柱外侧钢筋竖向搭接为
1.7laE,柱外侧纵筋钢筋计算长度为伸至柱顶截断,柱内侧纵筋钢筋计算长度为伸至柱顶后弯折12d。同时根据平法规范要求,在柱宽范围内的柱箍筋内侧设置4根Φ10角部附加钢筋。
柱外侧箍筋长度=(柱边长-2×保护层厚度+柱边长-2×保护层厚度)×2+24×箍筋直径
柱内侧箍筋长度=[(柱边长-2×保护层厚度-2×箍筋直径-柱纵筋直径)/3+柱纵筋直径+2×箍筋直径+(柱边长-2×保护层厚度)]×2+24×箍筋直径
柱嵌固部位基础顶面箍筋加密区长度为1/3Hn(Hn为所在楼层的柱净高),柱上部及柱下部加密区长度为max(Hn/6,500,柱长边尺寸)。
箍筋根数计算逢小数进位取整,按结构楼层分别计算并汇总,其公式分别为:
柱加密区箍筋根数=加密区长度/加密间距+1
梁高范围加密区箍筋根数=(梁高-保护层厚度)/加密间距 非加密区箍筋根数=非加密区长度/非加密间距-1 其余钢筋构造要求不予考虑。
(钢筋理论重量: 25=3.850kg/m, 20=2.466kg/m, 8=0.395kg/m,Φ10=0.617 kg/m,计算结果保留小数点后2位。)