测量监理作业书
测量监理作业手册 一、审查施工测量方案:
审查内容:按《水运工程施工监理规范》JTJ216-2000第3.0.7.2(P7-8)、第5.2.1条(P11)、《水运工程测量规范》JTS131-2012中第3.0.5条(P3)、第4~6章(P6-27)、第9~10章(P47-61)及《水运工程测量质量检验标准》JTS258-2008中第3.1.3条(P3)、第4.1~4.4条(P9-17)、第4.7~4.8(P23-30)的要求进行审查,写出审查意见提交总监审核。 二、审查施工单位测量仪器(软件)及测量人员资质:
1、按《水运工程测量规范》JTS131-2012中第3.0.5条(P3)审查仪器: ①审查测量仪器设备检验证书的有效期限,超过有效期限必须送有资质的检测部门重新进行鉴定。
②所有测量仪器的鉴定精度必须满足工程施工的精度要求。
③经监理工程师批准使用的测量仪器,未经监理工程师同意,承包商不得擅自将仪器带出施工现场或随意更换测量仪器。
2、按《水运工程测量质量检验标准》JTS258-2008中第3.1.3条(P3)审查测量人员资质:测量人员必须具有测量工程师或相应资格。
三、测量控制点移交、复测及基点、基线(GPS基准站、加密控制网)布设:
1、移交测量控制点:
监理工程师在工程开工前,将业主提供的测量控制点(数量不宜少于三个)成果按《水运工程施工监理规范》JTJ216-2000第3.0.7.2(P7-8)、第5.2.1(6)条(P11)要求向施工单位移交测量控制点,办理移交手续(移交单需有业主、勘察设计单位、监理及施工单位签字盖章,各单位一份),并督促承包商接受控制点后,必须对测量控制点进行保护,以防破坏。
2、核验施工单位对控制点的复测结果:
核验测量结果是否符合《水运工程测量规范》JTS131-2012中第4~5章(P6-22)、第10.1~10.3条(P54-55)的要求。
3、测量基点、基线(GPS基准站、加密控制网)布设质量控制程序:
序号 施工单位工作程序 施工单位程序进行的先决条件 1、测量控制点已监理工作程序 填报技术核定报审表附基点、基移交。 1 线布设方案一式三份报监理工2、测量仪器设备程师 鉴定证书通过监理审查。 根据布设方案,实施基点、基线外业测量,基点埋设 审查批准布设方案,批复施工放线技术核定表 通知监理工程旁站基点、基线测量,检师,外业测量时查测量点标记埋设是否稳监理在场 固、结实,选点测量复核 2 内业计算、整理资料,提交施工外业测量资料经复核内业计算资料,在施3 测量放线报验单附测量成果报自检、监理检查工测量放线报验单上签署告一式三份报监理工程师 无误 批复意见 旁站GPS基准站设置,检查基准点坐标输入是否正确,检查电源、电瓶的落实情况,批准基站验收 检查督促基点测量校核,设置GPS基准站,落实电源、GPS基准站坐标4 电瓶等事宜,填报验单向监理工通过监理工程师程师申报验收。 对基点进行检查,定期校核,变审查 5 化较大时报监理工程师修正坐基线点通过验收 有变化量的进行测量复标 4、监理要点:
①审查基点、基线布设方案是否满足施工精度要求,点位分布是否合理; ②如果业主提供的测量控制点距离施工现场较远,无法直接布设基点、基线,必须进行加密控制测量。
③基点应设在通视良好、不致发生沉降位移的平整地段上。
④设置GPS基准站时,应选择地势较高的基点。通过已知控制点的北京54坐标或地方坐标以及WGS-84坐标,确定基准站的三个转换参数,转换参数经监理工程师批准后输入GPS接收机,承包商不得随意更改。
⑤施工基线测设精度应符合(JTS131-2012)《水运工程测量规范》规定。
查,批准坐标修正
⑥为防止因沉降位移原因使基点发生较大变化,基点通过验收后,应间隔三个月时间进行复测校核,如有较大变化,应及时对基点坐标进行修正。校核修正的工作程序同基点验收程序。 四、核验施工放线测量:
1、建筑物坐标放线测量:
①应符合《水运工程测量规范》JTS131-2012中第10.6条(P54-55)的要求。 ②建筑物坐标放线测量应首先根据图纸提供的数据核算建筑物坐标,经核对无误后再进行放样,采用Dj2型的全站仪进行放样。先在导线点I1处设站,后视另一导线点I2。后视定向完毕,采用极坐标放样法,定出建筑物中心点位置。其主要步骤是:先将计算好的桩位坐标输入仪器,全站仪自动计算出建筑物坐标与测站距离D与方位角W,转动仪器直到方位角为0秒,对准棱镜实测距离D,正号为后退,负号为前进,直到△D为2~3毫米才可以却确定位置,然后打点画漆。当建筑物精度要求较高时需建立矩形控制网,其步骤如下:首先运用全站仪极坐标法布设其主轴线
I2 i3 A B I1 (红色的为主轴线,I1 ,I2 ,I3已知点),主轴线中误差不超过5cm,一般如果横主轴线AB确定以后,须再测设 一条纵轴线CD与横主轴线交于O点,交角限差在90±5\轴线经测设调整后,再测设方格网,其技术要求为:平均边长不大于100m.量距相对中误差1/20000,导线闭和差1/10000,测回是2个测回,测角中误差为10〃。多边形方位闭和差20√n。高程闭和差10√n ,导线全长小于200m,其绝对闭和差不大于20mm。建筑物矩形控制网定点不小于3个,调整限差在180,正负10〃和90,正负10〃以内。丈量距离应采用全站仪往返各一次测定。建筑物均在矩形网控制网下,采用内分法测定,建筑物放样测量完毕经自检无误后,才可填写报验资料,请监理工程师到现场进行验收,经监理工程师复核无误签字后方可进行下一道工序。
2、建筑物标高放线测量:
①应符合《水运工程测量规范》JTS131-2012中第5.1~5.2条(P17-18)、第5.4条(P19-20)及第5.6条(P21-22)的要求。
②建筑物标高放线测量应采用Ds3型的水准仪和红黑双面尺进行观测,其观测顺序为:后黑—后红—前黑---前红。其主要技术要求:四等水准每一千米高差10mm,环线闭合差为±20√ L mm (L往返导线总长,单位km),山岭区±6√n(n为测站数)质,视线长度小于100m,前后视较差5 m,前后视累积10 m,偶然中误差小于5mm,视线离地面最低高差0.2 m,基本分划辅助分划或红黑面读数较差3mm,本分划辅助分划或红黑面所测高度较差5mm,往返观测各一 次,采用水准测量专用记录簿记录数据,作业完成后对数据进行检核,然后对数据进行平差,平差结果应符合规范等级标准,否则,将不可施用。
3、监理要点:
①建筑物放线测量前,施工方首先按设计图标示要求计算放样点位置的平面和高程值,报监理工程师审核。
②施工方应对施工网点进行复测;监理工程师应旁站复测过程,审核计算书和成果报验单。
③监理工程师旁站放样测量过程,检查放样点标识的显著性、牢固性和唯一性,发现可疑时,立即指令重新复测或重新测设。
④检查施工方放线测量记录数据的准确性和真实性,整理测量数据汇编的计算书及成果应符合规范标准要求。 五、地形测量:
1、应符合《水运工程测量规范》JTS131-2012中第6.1条(P23-24)及第6.3~6.4条(P25-28)的要求。
2、采用GPS 技术建立地形测绘工程首级平面控制网,对观测后的基线,进行质量检查,基线同步环闭合差,独立坐标分量闭合差(wx、wy、wz),复测基线长度较差,应满足全球定位系统城市测量规程的要求。GPS网平差计算,查无约束基线向量改正数绝对值V??X,约束平差后同名基线相应改正数较差dy??X(或dy??Y或dy??Z)等,也应符合全球定位系统城市测量规程的要求。此外,检查所采用的参考