好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站直流电源设备状态量评价标准、组成举例、检修试验项目、评价报告推荐格式、典型案例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DL/T XXXXX—XXXX

附 录 C (资料性附录)

变电站直流电源设备状态检修试验项目 表C.1 变电站直流电源设备巡检项目

项目 蓄电池检查 充电装置检查 馈电网络检查 监控装置检查 基准周期 1.330kV及以上:2周; 2.220kV:1个月; 3.其他:3个月 要求 无异常 无异常 无异常 无异常及告警信息 说明条款 C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.1 蓄电池检查

a)专用蓄电池室要配置温度调节、通风措施,蓄电池室温度在15~30℃;

b)蓄电池无鼓肚变形、破损、漏液、滴液等现象;蓄电池安全阀无堵塞、密封良好; c)蓄电池电气连接无异常,蓄电池间连接片无锈蚀、松动,蓄电池支架接地可靠、无损坏; d)监控装置的蓄电池监测单元显示电池外壳温度无异常。 C.1.2 充电装置检查

a)充电装置工作时无异常声响,充电装置面板指示灯、表计运行正常; b)采用风冷的充电装置风扇工作无异常,滤网无过度积灰;

c)充电装置输出电压满足蓄电池浮充、均充要求。蓄电池的浮充、均充电压应依据电池生产厂家的技术条件要求进行设置,电池生产厂家未提供或无产品规定值时,参考DL/T 637—2019中的推荐值;

d)单套高频开关电源型充电装置中的故障模块数不大于2;

e)雷雨天气前后要加强充电装置输入防雷器巡检,防雷器动作的要及时更换。 C.1.3 馈电网络检查

a)元件接线紧固,无异味、冒烟、异常声响等问题; b)直流屏(柜)和各直流回路的标志清晰、无脱落; c)各支路的运行监视信号指示正常,断路器分合位置正确;

17

DL/T XXXXX—XXXX

d)柜内母线、引线防短路绝缘护套完好,无破损;

e)直流屏(柜)通风散热良好,防止小动物侵入的封堵完好,措施完善; f)柜门与柜体之间等电位软铜线(要求不小于4mm2)连接良好; g)直流断路器标志齐全、清晰;

h)直流断路器外观无异常,无跳闸信号;熔断器无熔断; i)两段母线之间的断路器或隔离开关处于断开位置;

j)直流断路器进出线、正负极按厂家规定接线,连线无松动、断线; k)电缆标志牌齐全、清晰;

l)蓄电池接线端子绝缘护罩位置正确、外观无异常,电缆护套无破损; m)直流系统电缆采用阻燃电缆,防火隔离措施完善;

n)交直流回路不得共用一根电缆,控制电缆与动力电缆不应并排铺设; o)直流馈电(分电)屏端子排正、负极间要采取隔离措施;

p)直流母线的绝缘状况应保持良好,绝缘电阻在线监测结果220V系统不小于25k?,110V系统不小于15k?,绝缘监测装置技术参数满足DL/T 1392 —2014;q)直流母线的电压要保持在标称电压90%~110%范围内,电压监测精度满足DL/T 856。 C.1.4 监控装置检查

a)装置外观清洁,无破损变形;

b)装置面板指示灯显示正常,参数、地址等设置正确; c)监测单元无死机,显示屏、按键、触摸屏正常。

18

DL/T XXXXX—XXXX

表C.2 变电站直流电源设备例行试验项目

项目 基准周期 1.新安装蓄电池组;要求 说明条款 蓄电池核对性充放电 2.投运前4年:2年; 3.投运4年后:1年 蓄电池内阻测试 蓄电池单体电压测量 充电装置定期轮换 6个月 1个月 6个月 放电容量不低于额定容量的80%(注意值) C.2.1 蓄电池内阻偏差超出平均值的±10% 浮充电压超出制造厂规定的范围,同比有明显异常 备用充电机无异常 1.稳压精度≤±0.5%(注意值) C.2.2 C.2.3 C.2.4 充电装置参数测试 3年 2.稳流精度≤±1%(注意值) 3.纹波系数≤0.5%(注意值) C.2.5 C.2.6 C.2.7 绝缘监测装置检测 红外测温 C.2.1 蓄电池核对性充放电

3年 1年 符合设备技术要求 蓄电池组外壳、极柱、连接条,电缆、母排、直流断路器无异常发热 新安装的阀控密封蓄电池组,应进行一次全核对性放电试验,投运后每2年进行一次,投运4年后要每年进行一次核对性充放电试验。放电容量不低于80%,试验方法参照DL/T 637—2019。 C.2.2蓄电池内阻测试

采用蓄电池单体内阻测试仪,按照顺序逐一对蓄电池单体内阻进行测试。测试时,正确连接测试电缆,防止造成短路、接地和开路故障。 C.2.3 蓄电池单体电压测量

采用电压表,按照顺序逐一对蓄电池单体电压进行测试。测试时,正确连接测试电缆,防止造成短路、接地和开路故障。 C.2.4 充电装置定期轮换

直流电源备用充电机(如有)每6个月轮换1次,备用充电机工作应无异常。 C.2.5 充电装置参数测试

定期,或带电检测、监控或在线监测显示相关参数异常时进行。

(a)稳压精度 相控型充电装置稳压精度±1%,高频开关电源型充电装置稳压精度±0.5%,试验方法见DL/T 459—2017。 (b)稳流精度 相控型充电装置稳流精度±2%,高频开关电源型充电装置稳流精度±1%,试验方法见DL/T 459—2017。 (c)纹波系数 相控型充电装置纹波系数1%;高频开关电源型充电装置纹波系数 0.5%,试验方法见DL/T 459—2017。

19

C.2.6 绝缘监测装置检测

定期,或在线监测数据异常时进行。

DL/T XXXXX—XXXX

根据实际配置,通过模拟直流系统各种典型故障,逐一校验监测数据的准确度和告警的可靠性。常用的校验项目有:精度校验、一点接地校验、两点接地校验、双极接地校验、电容影响校验、交流窜电校验、直流窜电校验、蓄电池接地校验等。 C.2.4红外测温

检测蓄电池组外壳、极柱、连接条部位,电缆、母排、直流断路器红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。尤其在蓄电池大电流充放电过程中要加强红外测温,检测和分析方法参加DL/T 664—2016。

20

DL/T XXXXX—XXXX

C.3 变电站直流电源设备诊断性试验项目

诊断性试验项目 蓄电池带负载能力测试 充电装置交流电源自动切换 保护电器级差配合试验 直流断路器脱扣试验 自动调压装置试验 电压、电流测量精度 直流绝缘电阻监测精度 充电装置控制功能 充电装置交流输入报警功能 直流接地报警功能 直流接地选线功能 通信功能 要求 不影响直流系统正常运行 采用两路交流电源输入的充电装置,任一回交流电源失电可实现自动切换和手动切换 直流回路断路器(熔断器)级差配合满足要求 直流断路器脱扣特性满足GB/T 10963.3—2016要求 当直流母线配有调压装置时,调压装置具备自动和手动调压功能 电压、电流监测单元测量精度满足要求,在额定电流的20%~100%范围内,电流测量误差不高于±2%;在额定电压的90%~130%范围内,电压测量误差不高于±0.5 直流绝缘电阻监测精度母线不超过整定值的±5%,支路不超过整定值的±10% 具有对充电装置开机、停机或运行方式切换等控制功能 具有充电装置交流输入过压、欠压或缺相时报警功能 直流母线或支路接地时能正确进行绝缘报警 能够正确进行接地选线功能 集中监控器与各功能单元、后台通信可靠,直流电源系统重要信号未以硬接点形式上传监控中心 说明条款 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7

C.3.1蓄电池带负载能力测试

采用周期自动、本地操作或远程操作等多种方式,由监控系统顺序完成带负载测试,依次执行调节充电装置输出电压,控制放电装置启动和停止,恢复系统运行方式等操作。自动记录供电测试时间、电流等参数,应符合带负载能力要求 C.3.2 交流电源自动切换

采用两路交流电源输入的充电装置,任一回交流电源失电应能实现自动切换和手动切换,试验方法参考DL/T 724; C.3.3 保护电器级差配合试验