目 录
一、工程概况……………………………………………………1 二、冬期施工部署………………………………………………2 三、冬期施工技术措施…………………………………………4 四、冬期施工混凝土试块管理…………………………………10 五、冬期施工测温要求…………………………………………11 六、混凝土质量控制及技术要求………………………………14 七、安全技术措施………………………………………………16
一、工程概况
阿勒泰市嘉和名苑(制毡厂安置房)棚户区改造二期建设项目,位于阿勒泰市制毡厂院内。总建筑面积:89789.17平方米,结构:框剪结构,施工单位:新疆阿勒泰福利建筑有限公司。
二、冬期施工部署
(一)冬期施工计划
将基础剪力墙施工完毕,即气温在-15°C以上。计划冬季施工
(二)冬期施工准备
(1)材料准备:
主要机具材料需用计划(除正常施工所用材料以外,还需备用如下材料) 1、0.5T锅炉(用于为搅拌站提供热水); 2、NH—10型混凝土防冻剂;
3、搭设暖棚用防护材料:加厚塑料布、棚布; 4、泵管保温用石棉、塑料布; 5、保暖棚内用无烟煤; 6、其它:温度计、寒暑表等; 7、商品混凝土。 9、汽泵
(2)现场准备:
1、砂石料场保温:用钢管架搭设防护棚,防护棚的高度及立竿的间距以不
影响铲车铲砂和砂石料运输车进入为准,具体搭设根据现场情况确定。 2、搅拌站保温:利用原有钢管防护架,及根据实际情况搭设泵送剂、防冻剂暖棚,防护棚四周封闭,用矾布围护。搅拌站水池、砂石料斗需采取封闭保温措施,保温方法同砂、石料场保温。(搅拌站保温需要配合)
3、施工用水管保温:进入冬施以后需将施工用水竖管中的水放完(冬
施期间养护不需用水),水平管埋入地下的埋深不得小于1.4米,如埋深不够的需在管的上方覆土。抽水电机需移入楼内并用保温材料覆盖。
(三)冬期施工组织管理保证体系
1、管理层
总指挥:项目部经理:张爱坤 负责本工程人财物的供需总协调。 副总指挥:总施工长:祁明权 负责施工进度计划以及各项材料供应计划的落实。
技术总负责:项目部总工程师:张爱坤 负责冬期施工技术方案的审定及监督实施。
项目技术负责:张汉亮 负责冬期施工方案的具体实施以及各项冬施技术指导工作。
施工工长:负责冬期施工方案的具体执行。
项目部化验及测温员:负责冬期施工现场全部测温及预拌混凝土、钢筋取样及送检工作。
项目部安全员:负责冬期施工各项安全措施的贯彻落实及定期检查工作。 项目部技术员:负责冬期施工方案、技术措施的贯彻落实工作。 项目部检查员:负责冬期施工方案、质量保证措施的贯彻落实工作。 2·劳务层:冬期施工期间,由项目部选配思想品质好、技术过硬的劳务人员,组成若干个专业小组,按冬期施工的作业计划要求开展各项工作。
三、冬期施工技术措施
本工程由于业主要求尽可能在11月20日前,将基础施工完毕,因此工期相当紧迫,按照目前的进度情况,因此,本工程的冬期施工技术措施按照初冬阶段考虑:即采用原材料加热并掺加防冻剂蓄热保温措施。(计划采用NH-10型混凝土防冻剂,这是一种能使混凝土在-15℃的负温条件下不受冻,故采用加热拌和用水,对新浇混凝土浇筑完后进行覆盖保温措施,并加入足够的防冻剂保证混凝土达到临界强度不受冻。
(一)材料要求
1、混凝土冬期施工选用普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于32.5R。最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。
2、拌制混凝土用的骨料,应符合国际标准、规范要求,不得含有冰雪、冻块及其它易冻裂物质。现场搅拌站的砂石料采用大块塑料布覆盖。结块时,应采用蒸气解冻。
3、冬期施工所用的外加剂,其技术条件必须符合相应的有关国家标准。 4、混凝土强度等级比设计强度相应提高一级。
冬季施工的关键是混凝土的质量问题。直接影响混凝土质量的是混凝土的入模温度和养护。必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。混凝土的温度降至0°C前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度。(抗冻临界强度规定:普通硅酸盐水泥拌制的混凝土为设计的混凝土强度标准值的30%,如施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定。) (二)混凝土原材料加热、搅拌、运输和浇筑
1、混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热。水、骨料加热的最高温度( ℃)应符合下表的规定。
2、水加热采用蒸气加热。搅拌站现场搭设钢管脚手架轻型暖棚,内烧火炉,以改善环境温度达到正温要求。同时,在搅拌站附近架设一台0.5吨的蒸气锅炉,以保证混凝土搅拌的热水供应。
3、要对混凝土输送管采取保温措施:水平管、竖管均采用石棉外包彩条布,如仍无法保证混凝土入模温度时,用火炉在楼层靠近输送管加热。为防止管内混凝土受冻,以确保混凝土的入模温度。混凝土浇筑完毕后及时将管中的水泌出,防止管中存水受冻,(特别要注意水平管不能积水)在下次浇筑混凝土之前先用热水洗管,再送砂浆润管。
4、现场拌制掺用防冻剂的混凝土,采用电子自动计量,掺量见下表;如采用商品混凝土,由技术部提供资料,向搅拌站技术人员交底。防冻剂由材料部直接在搅拌站收货。
最低气温°C 0~-5 -5~-10 8 -10~-15 11 掺量(占水泥重量%) 5 5、加入防冻剂应设专人负责并做好记录,应严格按照剂量要求掺入。 6、搅拌混凝土时,骨料中不得带有冰、雪及冻团。混凝土必须充分搅拌均匀。
7、混凝土浇灌前,必须清除模板内及钢筋上的冰雪、杂物,必要时用蒸气加热化冻,使之彻底清除干净。
8、本工程根据后附热工计算,水需加热到70℃,砂、石需加热到5℃,水泥不考虑加热。
(三)钢筋负温焊接
1、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊均可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。
2、雨天、雪天不宜在现场进行施焊,必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。焊后未冷却的接头不得碰到冰雪。
3、在现场进行闪光对焊或电弧焊时,当风速超过7.9 m/s时,应采取挡风措施。
4、在环境温度低于-5℃的条件下进行闪光对焊时,宜采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊工艺,焊接参数的选择,与常温焊接相比,可采取一定措施进