浙江新东阳建设集团有限公司 施工现场临时用电组织设计

万雅大厦 施工现场 临时用电组织设计

编制: 审核: 审批:

浙江新东阳建设集团有限公司

2019年3月

浙江新东阳建设集团有限公司 施工现场临时用电组织设计

一、 计算依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、编制依据;

根据中华人民共和国城乡建设部JGJ46-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。用电管理时临时用电安全技术规范的核心内容,按施工现场临时用电平面图和接线系统图,施工现场临时用电设备在5台及以上或者设备总容量在50KW以上者,应编制用电施工组织设计。因此,本工程需要编写施工现场临时用电安全施工方案。

1、现场勘察

1.1 平面布置图和拟定的临时用电平面图,确定所用机械设备的设置位置和上

级配电的层次及导线架设的位置部署等。

第 1 页

浙江新东阳建设集团有限公司 施工现场临时用电组织设计

1.2 本工程为地下1层,地上25层框架剪力墙结构,在电气设备中有防雷接地,基础处有防雷接地体,为此和该接地体及砼柱的钢筋,分别在三处(即总配电箱处,中间和末尾处)做重复接地,每处的重复接地处基础砼钢筋及防雷接地体用电焊焊接,每处接地体通用接地电阻测试测量,测得的电阻值均符合要求。

2、确定电源进线,总配电箱,分配电箱等处的位置及线路走向。

该工程施工现场临时总配电源,是由建设单位从原一期东北角箱变(630KVA)中引出的埋设线路,低压供电系统380/220电压引入施工单位总配电箱中。整个施工现场按照上级配电内容形式布置。所有开关箱由专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。