第一章
配电装置 ............................................................... 1
第二章中压配电线路 .............................................................. 3 第三章低压配电线路 .............................................................. 8 第四章电缆线路 ................................................................. 12 第五章接户线、进户线 ........................................................... 15 第六章电能表及表箱 ............................................................. 17 第七章
接地装置 ............................................................. 18
第八章无功补偿 ................................................................. 19
第一章配电装置
第一条 公用配电台区应根据村庄规划,选择负荷较集中地区设置,避 开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带;高压进线、低压出线方便;便于 施工、运行维护。
第二条 新安装的公用配电变压器应按“小容量、密布点、短半径”的 原则进行建设与改造,一律选用 S11及以上系列产品。推荐使用可调容式变 压器和非晶合金变压器,降低损耗,提高变压器使用效率。配变容量应按 年发展规划选择。
第三条 安装在室内的配电变压器,室内应有良好的自然通风。可燃油 油浸变压器室的耐火等级应为一级。变压器外廓距墙壁和门的最小净距不应 小于表1规定。
3-5
表1可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距
变压器容量(kVA) 变压器外廓与后壁、侧壁净距(mr)i 变压器外廓与门净距(mm 100及以下 600 800 100以上 800 1000 第四条 配电室内应留有维护通道:
固定式配电屏为单列布置时,屏前通道为
1.5m ;固定式配电屏为双列布
置时,屏前通道为2.0m;屏后和屏侧维护通道为1.0m,有困难时可减为0.8m< 配电室的长度超过7.0m时,应设两个出口,并应布置在配电室两端,门应向 外开启;成排布置的配电屏其长度超过 6.0m时,屏后通道应设两个出口,并 宜布置在通道的两端。
第五条 315kVA及以下的变压器,宜采用柱上式安装,315kVA以上的变 压器,宜采用室内安装。当采用箱式变压器时,应综合考虑使用性质、周围 环境等条件。
第六条 柱上安装的变压器,其底座距地面不小于 2.5m。
第七条 变压器低压侧至配电盘,应采用铜芯电缆,电缆截面按照变压 器容量和负荷大小确定;低压套管侧、低压配电盘侧采用合适的接线端子连 接电缆,电缆中间不允许有接
1
头,电缆两端连接前均应途中性凡士林。
第八条 敷设电缆时,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉,电缆的 最小弯曲半径为电缆直径的 10 倍,电缆应排列整齐、不交叉、固定良好、并 装设标示牌,电缆终端头应由熟悉人员来做,并达到有关标准要求。
第九条 配电盘出线其截面按实际负荷考虑,最小截面不得小于
50mm2。
沿电杆敷设时,应穿管防护。与开关、刀闸连接时必须使用合适的接线端子; 与低压出线连接时,宜使用钳压接或并沟线夹接续,且留有滴水弯。
第十条 配电盘采用符合国标 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制
设备》规定的产品。盘内安装的电器和仪表应符合国标或部颁的技术标准。 不允许采用简易式、半封闭配电盘。盘面使用的接触器、空气开关必须采用 20 系列以上的新型产品。配电盘内的开关应标明出线名称。
第十一条 变压器安装前应先检查有无渗油现象,大盖螺丝有无缺损,瓷 套管有无损坏,油位是否符合要求等,并经试验合格。
第十二条 变压器在搬运起吊时,不得使套管和散热器、油枕等受力。
第十三条 配电室的高压进线先经跌落式熔断器到引线瓷瓶,最后到变压 器接线柱。 第十四条 变压器外壳接地线与中性线连接后应可靠接地。
第十五条 跌落式熔断器绝缘体应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现 象,配电变压器熔丝地选择宜按以下要求进行:(1)容量在100kVA及以下者, 高压侧熔丝按变压器额定电流的 2-3倍选择;(2)容量在100kVA以上者,高 压侧熔丝按变压器额定电流的 1.5-2 倍选择。
第十六条室外中压侧跌落式熔断器安装高度不宜小于 4.5m,室内中压侧 跌落式熔断器安装高度不宜小于 3.5m,各相之间的距离不小于0.5m,排列整 齐,高低一致,跌落式熔断器的轴线与垂线成 15 至 30 度夹角,且安装牢固 不得摇摆;上下引线应用线夹压紧,其连接线应
2
农网改造升级工程施工工艺标准.