好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

科技创新成果推广应用情况及效益分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

对2009年科技创新成果推广应用情况及效益分析

1、改接35kv断路器保护跳闸回路、防止断路器保护拒动(获公司2010年的专利)推广应用:

35KV箱式变电站(保护为西安开元)效益分析: 断路器能够可靠动作,防止断路器拒动。

2、改造孙家沟110kV变电站110kv变压器间隙过电压保护回路,确保间隙过电压保护正常投入。

(获公司2010年的专利且荣获2009年下半年公司“五小”二等奖)推广应用:

孙家沟110kV变电站110kv变压器间隙过电压保护,并计划在青草界110KV变电站推广。

效益分析:

保证了110kV变压器间隙过电压保护的正常投入。 3.15吨燃煤蒸汽锅炉分层给煤装置改造。

(获公司2010年的专利且荣获2009年下半年公司“五小”三等奖)推广应用:

在马家塔水暖服务部推广,计划对其他几台蒸汽锅炉改造。 。 效益分析:

煤层通风条件良好、燃煤分布均匀、燃烧完全,节约燃煤。

2010年下半年至2011年上半年科技创新申报成果推广应用情况及效益分析 1、高压开关柜触头在线实时测温装置。

1 / 4

推广应用:

在大柳塔洗煤厂35KV变电站已经安装使用。 在新建武家塔35KV站配置安装,采购计划已报。 计划在重负荷的变电站都相应配置在线测温装置。 效益分析:

安全方面,开关柜的温升超标,直接影响设备的安全稳定运行,而且过热问题是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响,进而影响到电网的可靠供电。

安装该装置后,大大提高了供电的安全可靠性。 经济方面:

大大减少了因设备过热而引起的事故发生比例,延长了设备使用寿命,减少了设备更换频次。

节省了因更换维修设备而支出的费用。 2、加药箱下药输送弹簧改造推广应用:

在上湾水暖服务部已经实施改造完成,运行效果良好。 效益分析:

改造为实心螺杆式弹簧后,弹簧耐热性增高,不易断,可以维持设备不间断运行的特点,而且减少了维修成本和检修次数。

使出水浊度稳定,达到了排放标准,使设备稳定运行。

同时,减少了员工不必要的巡视,使员工有更多的时间来从事其他工作。 3、李家畔35KV变电站35kV母线与套管间隙改造推广应用: 在李家畔35KV变电站已经实施改造完成,运行效果良好。

2 / 4

效益分析:

对设备进行除潮处理后,设备放电次数大大减小,提高了供电的可靠性,而且延长了设备的使用寿命。

4、在煤泥处理系统增设煤泥水搅拌工艺推广应用:

大柳塔、布尔台、乌兰木伦等多个井下水处理厂推广,系统效果良好。 效益分析:

改造前,大柳塔矿井下来水处理厂处理煤泥时,采用吸泥机把泥直接吸入集泥池。

工作人员发现运行吸泥机一段时间后,经常堵塞水泵,损坏水泵叶轮,造成全系统停运。

运行效果证明,在添加煤泥水搅拌工艺,不再发生水泵堵塞,系统运行良好。

减少了设备损坏、维修次数和系统停运次数,大大节省了费用。 经估算,每年可节省这部分花费约10万元。 5、小电流接地报警装置推广应用:

武家塔、五当沟、活鸡兔35KV变电站已进行了改造。 效益分析:

本改造对于接地故障的辨别起到立竿见影的作用,大大缩短了值班员查找接地故障线路的时间,也减少了因为长时间不能发现接地故障而造成的事故扩大和重要电气设备的损坏,从而更稳定可靠地为生产单位服务和提高生产单位的效益。

6、照明设施由原来的手动关合改造为自动定时关合推广应用:

3 / 4

已用于电气维修一队的院内照明,我队已上报中心,将逐步用于楼道或公共过道等一切公共照明场合的照明灯设施。

效益分析:

此项发明可以广泛用于楼道或公共过道等一切公共照明场合的照明灯设施,自动关合开关,不但可以节约电能,还能节省人力。

从节能减排上来将,此项发明也具有很好的意义。 7、35千伏高压开关柜体顶盖板散热孔改造推广应用:

目前李家畔变电站已进行散热孔改造,并将逐步对其他站内湿度较大的变电站进行改造。

效益分析:

对设备加装散热孔后,设备绝缘性提高,提高了供电的可靠性,而且延长了设备的使用寿命。

4 / 4