***煤业有限责任公司
启封+720m西底板抽排巷(LB9)密闭
排放瓦斯
安全技术措施
2019年 月 日
启封密闭排放瓦斯安全技术措施
由于本矿准备恢复矿井掘进,计划启封LB9(+720m西底板抽排巷)临时密闭,为保障启封密闭和排放瓦斯期间的通风安全,我矿特制定启封密闭排放瓦斯安全技术措施如下: 一、成立启封密闭、排放瓦斯组织领导机构 矿成立领导小组:
组 长:**(矿长)
副组长:县救护队负责人、**(总工)
成 员:**(通风副总工)**(安全副矿长)、**(生产副矿长)、**(机电副矿长)以及下属各科室负责人 小组成员及职责如下:
组 长:本措施总负责人,对启封密闭、排放瓦斯工作负主要领导职责。
副组长:协助组长开展相关工作。组织编制和审定技术安全措施。并负责启封密闭和排放瓦斯的现场技术把关工作。
成 员:按各工作岗位职责及工作任务分配组织开展相关工作,落实安全技术措施相关要求。 二、启封密闭、排放瓦斯前的准备工作
1.启封密闭所需工具:
铜钎2根、铜锤2把、硬木材两根、水桶一个、光瓦2台、高、低浓度瓦检仪各1台、瓦斯便携仪5台、多种气体检测仪各1台。 2.启封地点:
第 1 页 共 7 页
+720m西底板抽排巷编号为LB9临时密闭。 3.排放瓦斯区域:
+720m西底板抽排巷454m,排放区域长度454m,密闭墙内检查瓦斯浓度0.56%,预计排放区域瓦斯浓度在2%左右。
预计排放区域瓦斯含量:Q瓦=454×2%×4.8=43.6m3; 预计排放瓦斯需要空气量:Q空=Q瓦×100=43.6×100=4360m3; 预计排放瓦斯时间:
T=Q空÷Q局×K=4360÷250×1.6=28min
Q局——局扇实际供风量,预计局扇供风量250m3/min;
K——通风系数取1.2~1.6,建议取大值;
4.计划启封、排放时间:定于 2019年3 月 日 时 分进行;预计 2019年3 月 日 时 分结束。
5.参加启封、排放人员: 兴文县矿山救护队员、矿副矿级领导、安全员、瓦斯检查工、电工等 其中兴文县救护队负责密闭启封及瓦斯排放等主要工作。矿内参排人员配合矿山救护队开展工作。 6.瓦斯排放方法:采用局部通风机供风排放。
7.撤人范围及警戒点设置:撤离井下各工作地点所有工作人员,警戒点①设置+810m轨道石门甩道处;警戒点②设置在7411-2回风联巷与+810回风平巷岔口以下30m处;警戒点③设在7412回风巷与+782一区段回风斜巷岔口处;警戒点④设置+761回风石门风门进风流3m处;警戒点⑤设置在7413运输巷风门进风流3m处;警戒点⑥+740m采区变电所进风口处;警戒点⑦+720m西底板抽排风门进风流3m处;警戒点⑧+720m回风联络巷风门进风流3m处;警戒点⑨+720m运输底板巷风门进风流3m处。(附通风系统警戒示意图)
第 2 页 共 7 页