A、检查陶土板化学成份检验报告,必要时进行抽样复检; B、核查陶土板物理性能检测报告,必要时进行抽样复检;

C、送样及确认封样;将陶土板样板送业主、设计院及监理三方确认后封样,作为采购及验收依据。 7.1.4验收标准

A、用于外墙的陶土板选用15mm红色陶土板; B、陶土板吸水率应小于0.8%;

C、陶土板的弯曲强度不应小于8.0N/mm2; D、陶土板体积密度不小于2.5g/cm3; E、陶土板干燥压缩强度不小于60.0MPa; 7.2陶土板材加工 7.2.1质量控制点 A、规格尺寸; B、平面度; C、角度; D、外观质量。

7.2.2陶土板加工质量责任人:项目经理 7.2.3检查方法 A、目测法; B、水浇法; C、锤击法;

D、钢卷尺测量,钢直尺测量,游标卡尺测量; E、钢平尺及塞尺测量平整度; F、钢角尺及塞尺测量角度。 7.2.4验收标准

(1)、普通板材规格尺寸允许偏差应符合下表规定(mm)。 分类细面、镜面板材粗面板材 等级优等品一等品优等品一等品 长度、宽度0 0 0 0 -1.0-1.5-1.0-2.0

厚度(>15)±1.0±2.0+1.0+2.0 -2.0-3.0

(2)、异形板材规格尺寸允许偏差按合同规定验收。 (3)、同一板材厚度允许相差为3mm。

(4)、平面度允许极限公差符合下表要求(mm)。

板材长度范围细面、镜面板材粗面板材 优等品一等品优等品一等品 L≤400 0.20 0.40 0.80 1.00 400<L<1000 0.50 0.70 1.50 2.00 L≥1000 0.80 1.00 2.00 2.50

(5)、角度允许极限公差符合下表规定(mm)。 板材宽度范围细面、镜面板材粗面板材 优等品一等品优等品一等品 L≤400 0.40 0.60 0.60 0.80 L>400 1.00

(6)、拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于900; (7)、同一批板材的色调花纹应基本调和; (8)、板材正面的外观缺陷应符合下表规定: 名称规定内容优等品一等品

缺棱长度不超过10 mm(长度小于5 m除外),周边每米长(个)不允 1缺角面积不超过5mmx2mm(小于2 mmx2mm不计),每块板(个) 裂纹长度不超过两端顺延至板边总长度为1/10(长度小于20mm的不计),每块板(条)

色斑面积不超过20mmx30mm(面积小于15 mmx15mm不计),每块板(个) 色线长度不超过两端正顺延至板边总长度为1/10(长度小于40mm的不计),每块板(条)

2坑窝粗面板材的正面出现坑窝不明显

(9)、陶土板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷,其他部位崩边不大于5 mmx20mm或缺角不大于20mm的可修补后使用,但每层修补的陶土板块数不应大于2%,且宜用于立面不明显部位。

(10)、陶土板编号应同设计一致,不得因加工造成混乱。

(11)、陶土板开通槽时,宽多宜为6--7mm,不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0 mm,铝合金支撑板厚度不宜小于4.0 mm。

(12)、陶土板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成450倒角,槽内应光滑、洁净。

(13)、针槽式石材的开槽位置按图纸加工,针平槽长度不应小于100MM,在有效长度内槽深度不宜小于15MM,槽宽度宜为6-7MM,弧形槽的有效长度不应小于80MM。

(14)、钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工,孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍,也不得大于180MM,钢锚间距不宜大于600MM,钢锚孔

的深度宜为22-23MM,孔的直径为7MM或8MM,钢锚直径为5MM或6MM,钢锚长度宜为20-30MM。

(15)、陶土板与铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结,粘结前将石屑冲洗干净,干燥后方可进行粘结施工,并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化,石材结构胶的施工厚度宜为2MM-3MM。 7.3陶土板幕墙预埋件安装 7.3.1质量控制点 A、预埋件自身质量 B、预埋件螺栓槽封堵 C、预埋件安放位置 D、预埋件固定

E、预埋件与主体结构均压环的连接 7.3.2预埋件安装质量责任人 项目经理

7.3.3检查方法: A、核查预埋件测试报告 B、核查预埋件外观尺寸 C、钢卷尺测量安装位置 D、目测

7.3.4验收标准

①预埋件抗拉强度必须满足设计要求 ②预埋件锚板尺寸、厚度符合设计要求

③预埋件锚筋直径、钢号、弯钩型式、锚筋长度及间距符合设计要求及规范要求

④预埋件的螺栓槽用泡沫板塞满并用胶布密封。

⑤预埋件安装时极限允许偏差不应大于10MM,位置与设计位置的偏差不应大于20MM,

⑥预埋件与均压环按设计要求连接,采用单面焊时,焊缝长度不应小于10d ⑦预埋件与钢筋笼应固定牢固,可采用焊接或铁丝绑扎固定,必要时应加辅助钢筋焊接。

7.4陶土板幕墙龙骨安装 7.4.1质量控制点: ①龙骨的材质; ②龙骨的外观尺寸; ③龙骨的表面处理;

④立柱与预埋件的连接; ⑤立柱与立柱的连接; ⑥龙骨与避雷装置的连接;

⑦龙骨的安装平面度、直线度、水平度、垂直度、间距、对角线尺寸。 7.4.2质量负责人: 项目经理

7.4.3检查方法: ①检查材质报告

②游标卡尺测得的尺寸及壁厚 ③钢卷尺测量几何尺寸; ④激光经纬仪测垂直度; ⑤激光水准仪测水平度及标高; ⑥靠尺及塞尺测平面度; ⑦目测。

7.4.4验收标准

①陶土板幕墙龙骨(钢龙骨)符合设计及规范要求;

②立柱长度允许偏差为±1.0 MM,端头斜度的允许偏差为-15’; ③截斜端头不得因加工而变形,不应有毛刺;

④孔位的允许偏差为±0.5MM,孔距的允许偏差为±0.5MM,累计偏差不得大于1.0MM;

⑤立柱装配时尺寸允许偏差符合下表规定: 项目构件长度允许偏差 槽口尺寸≤2000±2.0 >2000±2.5

构件对边尺寸差≤2000≤2.0 >2000≤3.0

构件对角尺寸差≤2000≤3.0 >2000≤3.5

⑥立柱与预埋件通过转接件连接,转接件与预埋件及与立柱均采用2支不锈钢螺栓连接,调整准确后螺母应点焊止退; ⑦立柱与转接件间应加设防噪音尼龙垫片;

⑧立柱与立柱间采用芯柱连接,并留有15MM伸缩缝; ⑨立柱与均压环应按图安装避雷连接片; 最后,龙骨安装允许偏差符合下表要求(MM) 序号项目尺寸范围允许偏差检查方法

1相邻两竖向构件间距尺寸(固定端头)间距≤2000时±2.0用钢卷尺 2相邻两横向构件间距尺寸间距>2000时±1.5±2.0用钢卷尺

3分格对角线差对角线长≤2000时对角线长>2000时3.03.5用钢卷尺或伸缩尺

4竖向构件垂直度高度≤30M时高度≤60M时高度≤90M时高度>90M时10152025经纬仪或激光仪 5相邻两横向构件的水平标高差1

6横向构件水平度构件长≤2000时2水平仪或水平尺 构件长>2000时3

7竖向构件垂直度2.5用2米靠尺

8竖向构件外表面平面度相邻三立柱宽度≤20M宽度≤40M宽度≤60M宽度>60M<2≤5≤7≤9≤10用激光仪

9同高度内主要横向构件的高度差长度≤35M长度>35M≤5≤7用水平仪 7.5陶土板幕墙防雷装置安装 7.5.1质量控制点: ①预埋件与均压环连接; ②转接件与均压环连接; ③引下线与均压环连接; ④立柱与均压环连接; 7.5.2质量负责人: 项目经理

7.5.3检查方法: ①目测

②电阻仪测冲击电阻 7.5.4验收标准

①预埋件与均压环可靠连通(焊接、单面焊缝长度不小于10d)

②主柱上用M5自攻螺丝安装不锈钢或铜制避雷片,并与转接件及预埋件焊接。

③立柱上的氧化酸或喷漆表面应磨掉,安装完避雷片后用密封胶密封; ④幕墙避雷带应与主体结构均压环位于同层位置,引下线按图纸安装,并与均压环焊接。