JC/T《纤维增强复合材料保温板》行业标准试验验证报告

主要试验(或验证)情况分析

标准制订工作过程中,在6家纤维增强复合材料保温板(以下简称保温板)生产企业提供的试样共计16组保温板,验证试验由中国建材检验认证集团安徽有限公司、张家港市盛港绿色防火建材有限公司共同完成,试验结果如下:

一、物理性能指标

1 干密度限值的确定

干密度的测试按照GB/T 5486的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图1所示:

结果显示干密度最小值为314kg/m3,最大值为367kg/m3。干密度不大于360kg/m3的保温板有15组,大于360kg/m3的保温板有1组,94%的保温板的干密度不大于360 kg/m3,因此建议保温板的干密度为不大于360kg/m3。

图1 纤维增强复合保温板干密度测试值

干密度测试值370360建议干密度限值干密度 kg/m335034033032031012345678910样品序号111213141516

2 导热系数限值的确定

导热系数的测试按照GB/T 10294的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图2所示:

结果显示导热系数最小值为25℃,0.072W/(m·k),最大值为25℃,0.099W/(m·k)。导热系数不大于25℃,0.095W/(m·k)的保温板有14组,大于0.095W/(m·k)的保温板有2组,88%的保

1

温板的导热系数不大于25℃,0.095W/(m·k),因此建议保温板的导热系数为不大于25℃,0.095W/(m·k)。

图2 纤维增强复合保温板导热系数测试值

导热系数测试值0.100建议导热系数限值导热系数 W/(m?k)0.0950.0900.0850.0800.0750.07012345678910样品序号111213141516

3 吸水率限值的确定

吸水率的测试按照GB/T 5486的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图3所示:

结果显示吸水率最小值为6.2%,最大值为10.3%。吸水率不大于10%的保温板有15组,大于10%的保温板有1组,94%的保温板的吸水率不大于10%,因此建议保温板的吸水率为不大于10%。

图3 纤维增强复合保温板吸水率测试值

吸水率测试值11.010.0建议吸水率限值吸水率 %9.08.07.06.012345678910样品序号111213141516

2

4 软化系数限值的确定

软化系数的测试按照JGJ 51的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图4所示:

结果显示软化系数最小值为0.78,最大值为0.93。软化系数不小于0.80的保温板有15组,大于0.80的保温板有1组,94%的保温板的软化系数不小于0.80,因此建议保温板的软化系数为不小于0.80。

图4 纤维增强复合保温板软化系数测试值

软化系数测试值0.960.940.920.900.880.860.840.820.800.780.7612345678910样品序号111213141516建议软化系数限值软化系数

5 抗压强度限值的确定

抗压强度的测试按照GB/T 5486的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图5所示:

结果显示抗压强度最小值为0.28MPa,最大值为0.44MPa。抗压强度不小于0.30MPa的保温板有14组,大于0.30MPa的保温板有2组,88%的保温板的抗压强度不小于0.30MPa,因此建议保温板的抗压强度为不小于0.30MPa。

图5 纤维增强复合保温板抗压强度测试值

抗压强度测试值0.460.440.420.400.380.360.340.320.300.280.2612345678910样品序号111213141516建议抗压强度限值抗压强度 MPa

3

6 抗拉强度限值的确定

抗拉强度的测试按照JGJ 144的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图6所示:

结果显示抗拉强度最小值为0.09MPa,最大值为0.23MPa。抗拉强度不小于0.10MPa的保温板有15组,大于0.10MPa的保温板有1组,94%的保温板的抗拉强度不小于0.10MPa,因此建议保温板的抗拉强度为不小于0.10MPa。

图6 纤维增强复合保温板抗拉强度测试值

抗拉强度测试值0.240.220.200.180.160.140.120.100.0812345678910样品序号111213141516建议抗拉强度限值抗拉强度 MPa

7 干燥收缩值限值的确定

干燥收缩值的测试按照GB/T 11969的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如图7所示:

结果显示干燥收缩值最小值为0.9mm/m,最大值为1.7mm/m。干燥收缩值不大于1.5mm/m的保温板有14组,大于1.5mm/m的保温板有2组,88%的保温板的干燥收缩值不大于1.5mm/m,因此建议保温板的干燥收缩值为不小于1.5mm/m。

图7 纤维增强复合保温板干燥收缩值测试值

干燥收缩值测试值1.81.71.61.51.41.31.21.11.00.90.812345678910样品序号111213141516建议干燥收缩值限值干燥收缩值 mm/m

4

8 不燃性等级的确定

不燃性的测试按GB/T 5464、GB/T 14402、GB/T 20284的规定进行,对收集的16组保温板试样进行试验,整理数据如表1所示:

13组的检验结果均为A2级不燃,3组的建议结果为B1级不燃,因此建议不燃性应符合GB 8624 A2级要求。

表1 不燃性测试结果

样品序号 1 2 3 4 5 6 7 8 检验结果 A2级 A2级 B1级 A2级 B1级 A2级 A2级 A2级 样品序号 16 17 18 19 20 21 22 23 检验结果 A2级 A2级 A2级 A2级 A2级 A2级 B1级 A2级 六、结束语

以上试验研究验证由于时间仓促,加之我们的水平和人力有限,因而在制订标准过程中难免存在着了解情况不够全面、研究工作不够深入、技术指标不够齐全等不足之处,现谨请审阅,不当之处恳请指正。

《纤维增强复合材料保温板》行业标准制订组