6.1.5 普通混凝土配合比设计

WORD整理版

混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。常用的表示方法有两种:

3

混凝土中各项材料的质量表示,如一种是以1m,

石子,砂630kg某配合比:水泥240kg,水180kg3总质量为1m,矿物掺合料160kg,该混凝土1280kg 2490kg;另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以,将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶1)水泥质量为 。0.67,水胶比=0.451∶2.63∶5.33∶石∶掺合料= 混凝土配合比的设计基本要求1.市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本 要求: )满足施工规定所需的和易性要求;(1 )满足设计的强度要求;(2 )满足与使用环境相适应的耐久性要求;(3 4()满足业主或施工单位渴望的经济性要求; 5)满足可持续发展所必需的生态性要求。( 2.混凝土配合比设计的三个参数混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关

专业学习参考资料

WORD整理版

系:

(1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示;

(2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示; (3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位3混凝土的用水量)来表示。 用水量(1m3.混凝土配合比设计步骤

混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。 (1)初步配合比计算 f)。根据《普通混凝1)计算配制强度(土配合

ocu,

比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,混凝土配制强度应按下列规定确定:

①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确定: ff+1.645≥σ f——混凝土配制强度,MPa; 式中f——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa; ——混凝土强度标准差,MPa。σ

k,cucu,o

ocu,

k,cu

②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:

专业学习参考资料 WORD整理版

ff 1.15≥

kcu,o,cu

混凝土强度标准差σ应根据同类混

凝土统计资料计算确定,其计算公式如下:

mcc,?n

f组试式中 ——统计周期内同一品

种混凝土第iicu,件的强度值,MPa; mfn组试件——统计周期内同一品种混凝土的强度平均值,MPa; n ——统计周期内同品种混凝土试件的总组数。

cu

当具有近1个月~3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料,且试件组数不小于30时,其混凝土强度标准差σ应按上式进行计算。 对于强度等级不大于C30的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于3.0MPa时,应按混凝土强度标准差计算公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。 对于强度等级大于C30且小于C60的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于4.0MPa时,应按混凝土强度标准差计算公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于4.0MPa时,应取4.0MPa。

专业学习参考资料 WORD整理版

当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差σ可按表6-3取值。

混凝土强度标准差σ值 表6-3 混凝土强度 等级 σ(MPa) 4.0 C556.0 5.0 ≤C20 C25~C45 C50 WB)。混凝土强度等级小于/2)计算水胶比(C60

时,混凝土水胶比应按下式计算: ?

?fWba?

??f+Bf

babcu,o

式中 α、α——回归系

数,回归系数可由表6-4采b a用; f——胶凝材料28d胶砂抗压强度,可实

b

测,MPa。 回归系数αa6-4

表α选用表 和b 系 数 α a α b 碎 石 0.53 0.20 0.490.13 f)无实测值时,其28d抗压强度(当胶凝材料b 专业学习参考资料 WORD整理版 值可按下式确定: ff ·γ·γ=

cebfs

式中 γ、γ——粉煤灰影响系

数和粒化高炉矿渣粉影sf响系数,按表6-5选用; f——水泥28d胶砂抗压强度,可实测,MPa。

ce

粉煤灰影响系数γ和f粒化高炉矿渣粉影响系数γ 表6-5 s 掺 量(%) 粉煤灰影响系数(γ) f 粒化高炉矿渣粉影响 0 10 1.00 0.85~0.95 0.75~0.85 0.75 0.65~ ~0.65 0.55 — 20 30 40 50 系数1.001.000.91.000.91.000.80.900.70.85 注: 1.采用Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰宜取上限值; 2.采用S75级粒化高炉矿渣粉宜取下限值,采用