中国大唐集团公司技术监控预警制度

第一条 为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)技 术监控工作, 防止发生各类恶性事故, 保证发电设备安全、 可靠、 经济、环保运行目标的实现,根据《中国大唐集团公司技术监控 管理办法》,制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司及其各分支机构、子公司、 各基层企业和技术监控管理服务单位。

第三条 发生下列情况时,按第四条规定的程序发出“技术监 控预警通知单”:

(一)技术监控范围内的设备处于严重异常状态,但仍在运 行; (二)技术监控范围内的设备不安全运行已延续一段时间, 经技术监控指导后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决;

(三)设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的 情况; (四)基层企业有关负责人带头违反技术监控工作制度要 求; (五)在大、小修和临修以及技改中安排的技术监控项目中 有漏项,并且隐瞒不报;

(六)基层企业技术监控体系不能正常运转;

(七)技术监控设备发生异常情况,不按技术监控制度规定 按时上报;

(八)在基建工程中,出现以下情况时需要对有关单位和部 门进行预警:

1.工程设计和设备制造存在重大问题,违反设计规程和设 备监造大

纲的;

2.在安装施工中,不严格按照《火电施工质量检验及评定 标准》、

《水电站基本建设工程验收规程》进行检查验收、评定及 签证的;

3.对电力设备不严格按《电气装置安装工程电气设备交接 试验标

准》进行设备检查和签证的;

4.设备及施工焊口的无损探伤、力学性能、金相、断口、 光谱和硬

度等项的评定不符合要求的;

5.在分部试运、整套启动试运、试生产期间,不按达标机 组的标准

进行考核。遇到问题不经过有关人员认真分析讨论,并 提请启动验收委员会批准而自行降低标准的。

第四条 技术监控预警分为两级,一般预警和严重预警。一 般预警通知单由技术监控服务单位在技术监控信息管理系统 (以 下简称信息系统)上提出并直接签发,同时以电子邮件发给集团 公司技术监控办公室、分支机构、子公司、基层企业;严重预警 通知单由技术监控服务单位在信息系统上提出, 由集团公司技术 监控办公室在信息系统上签发,同时用电子邮件发给分支机构、 子公司、基层企业、技术监控服务单位。

第五条 接到技术监控预警通知单的基层企业应认真研究有 关问题,制定整改计划,并在规定的时间内处理解决。一般预警 的整改计划以电子邮件报集团公司技术监控办公室、分支机构、 子公司、技术监控服务单位,并录入信息系统。整改完成后由基 层企业向技术监控服务单位提出验收申请, 由技术监控服务单位 负责验收后,填写技术监控预警回执单,以电子邮件发给集团公 司技术监控办公室、分支机构、子公司、技术监控服务单位,并 录入信息系统。 严重预警整改计划以电子邮件报集团公司

技术监 控办公室、分支机构、子公司、技术监控服务单位,并录入信息 系统,同时整改过程要及时向集团公司技术监控办公室、分支机 构、子公司汇报。整改完成后,经分支机构、子公司验收后,基 层企业向集团公司技术监控办公室提出验收申请, 由集团公司组 织有关人员验收确认后,由基层企业填写技术监控预警回执单, 以电子邮件发给集团公司技术监控办公室、分支机构、子公司、 技术监控服务单位,并录入信息系统。

第六条 本制度由集团公司安全生产部负责解释。 第七条 本制度自发布之日起执行。

附件: 1.各专业技术监控预警项目 2.技术监控预警通知单 3.技

术监控预警回执单

附件 1:

各专业技术监控预警项目

第一章 化学技术监督

第一条 一般预警

(一) 水汽质量异常, 未能按“三级处理” 原则规定的时间内使之恢复正常 (三级处理的时限及 异常值见本章第二条(二)附注 ),及在 24 小时内未向集团公司安全生产部或分支机构、子公司和 技术监控服务单位报告;

(二)水汽监督不到位,延误水汽异常的处理时间;

(三)未按规定购置水处理材料、油品、仪器设备等,影响安全生产;

(四)汽轮机油、 抗燃油颗粒度检测连续两次不合格, 机组大修后油中颗粒度不合格擅自开机; 汽轮机油中含水量大于 200ppm;

(五)不按规定对燃料进行采、制、化处理和分析;

(六)不按规定对电气设备的绝缘油、六氟化硫气体做采样分析; (七)化学在线仪表不能正常工作,且超过 3 天没有进行正常分析测试。 第二条 严重预警

(一)水汽质量异常,处理不力,使其恢复正常的时限超过三级处理时限

1 倍;

(二)油中颗粒度检测或抽检连续三次不合格,未采取处理措施。汽轮机油中含水量大于

400ppm 。

附注: 1.水汽质量异常“三级处理”原则 :属一级处理的,要求异常情况在 72 小时内恢复正常; 属二级处理的,要求在 24 小时内恢复正常;属三级处理的,要求在 4 小时内恢复正常。如不能按 时恢复正常,则应立即停炉处理。

2.水汽质量异常处理值:见《中国大唐集团公司化学技术监督制度》第十三条。

三)氢冷机组中氢气中氧气含量严重超标, 72 小时内仍不能恢复。

第二章 电测技术监督

第三条 一般预警

(一)违反计量法和监督制度要求,试验设备、标准器具、 检定员未经技术考核和认证,非法进行量值传递工作;

(二)未经审批和检定,购置超标计量标准器具或不合格的标准器具,并投入使用; (三)贸易结算用标准计量装置的 PT 二次导线压降 >0.25 %,计量仪表不符合规定要求; (四)电能计量装置接线不合理,电能计量和保护混用一个电流回路; (五)标准计量装置、重要计量仪表漏检,或超期、带故障运行一个季度以上。 第四条 严重预警

(一) 贸易结算用电能表大于 0.2S , PT二次导线压降大于0.2% , PT、CT大于0.2S,经两

次一般预警仍未及时解决;

(二) 重要场所不安装电能计量装置,经两次一般预警仍未及时解决。

第三章 热工技术监督

第五条 一般预警

(一)到期的热工计量标准器具超过一个月未送上级计量部 门检定;

(二)违反计量法和监督制度要求, 热工标准实验室、 试验设备及检定人员未经技术考核与认证工

作,非法开展量值传递工作;

(三)热工自动调节系统的主要系统如温度、压力、给水等,不能投入或随意切除。保护装置 没有定期做传动试验;

(四)在机组 DCS 技术改造(或基建)投产和机组大修后,未按照 DCS 技术规范书及火力发 电厂分散控制系统在线验收测试规程( DL/T659-1998 )等有关行业规程标准对 DCS 系统进行在线 测试验收。

第六条 严重预警

(一)监督制度中要求的重要保护装置随意退出、停用。锅炉灭火保护、锅炉火焰电视监视装 置、汽机超速及