潼南县2015年规模化节水灌溉增效示范项目
钢管给水压力管道水压试验方案
重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司
二0一七年四月
PE管给水压力管道水压试验方案
审定: 校核: 编制:
目 录
一、检测试验依据…………………………………………………………3 二、工程概况…………………………………………………………………3 三、试验管段确定…………………………………………………………4 四、试前准备及安装要求…………………………………………………4 五、试前管道浸泡………………………………………………………5 六、试验压力确定…………………………………………………………5 七、水压试验程序 …………………………………………………… 5 7.1、预试验阶段……………………………………………………………5 7.2、主试验阶段……………………………………………………………6 八、安全防范与管道处理措施……………………………………………7 附表:压力管道水压试验委托单………………………………………9
PE管给水压力管道水压试验方案
一、 检测试验依据
1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);
2、2017年4月21日建设、监理、施工、检测各方商定的本工程给水压力管道水压
试验方案原则。 二、工程概况
潼南县2015年规模化节水灌溉增效示范项目由崇龛镇、米心镇、柏梓镇、田家镇、塘坝镇、群力镇、古溪镇、龙形镇、上和镇、梓潼街道办事处等10个镇(街)、共26个村(社区)组成。
潼南县2015年规模化节水灌溉增效示范项目各试验管道均采用PE管组成。 为了满足设计要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)条强制性条文规定的给水管道必须水压试验合格方可投入运行的要求,受建设单位委托,特编制本试验方案,以便按给水压力管道功能性试验规范进行,确保本工程给水管道质量满足要求。 三、 试验管段确定
根据本工程场地管网布置情况,由业主、监理、检测、施工各方代表在现场抽样选取已施工安装完成的管道作为试验管段。管道的试验长度除规范规定和设计另有要求外、压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0Km。 四、 试前准备及安装要求
1、试验管段后背设在原状土或人工后背上,土质松软时应采取加固措施; 2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直;
3、管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验;
4、水压试验采用的压力表精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书; 5、水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上; 6、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 7、管道附属设备已按要求紧固、锚固合格;
8、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度;
9、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格;
10、水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m,水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分;
11、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 12、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;
13、堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水;
14、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁无污; 15、水压试验前应清除管道内的杂物。 五、试前管道浸泡
试前准备及安装完成,向试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应≥24h。 六、试验压力确定
给水压力管道设计工作压力P=2.1MPa,按规范要求,水压试验压力P=P+0.5MPa =2.6MPa。 七、水压试验程序
压力管道水压试验分为预试验阶段和主试验阶段。 7.1预试验阶段
将管道内水压缓缓地升至试验压力(2.6MPa)并稳压30min。期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力(2.6MPa)。
(2)、稳压30min期间,经检查管道接口、配件等处无漏水、损坏现象。 7.2主试验阶段
(1)、停止注水补压,并稳定15min;15min后压力下降为0,将试验压力降至工作压力,期间实测渗水量水量Δq =0.56L/(min?km),允许渗水量水量q为: