龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
智能变电站配置文件版本管理方法
作者:彭明智 董翔宇 许显鹏 黄道
来源:《电子技术与软件工程》2024年第19期
摘要
文章在参考前人研究结果的基础上,对传统智能变电站配置文件中存在的不足和SCD文件IED设备命名原则等问题进行了详细的论述,并根据笔者多年的工作经验,对SCD文件配置的流程进行了系统的介绍,为智能变电站SCD文件标准化管理提出一定的参考意见。 【关键词】智能化变电站 SCD配置文件 标准化
就传统变电站二次系统保护装置而言,我们需要通过二次电缆才能对系统所需要的模拟量信息、开关量信息及分以及合闸等控制命令等数据信息进行传输,所以,在使用该保护装置时,我们需要使用到大量的电缆,以至于整个保护装置中存在着线路连接复杂、可靠性不强以及所需花费成本高昂等缺点,已不能满足我国智能变电站建设和发展的需要;而IEC61850通信标准的网络传输方式具有将模拟量信息、开关量信息一级控制命令等转化为数字信息的功能,只需要依靠SCD文件中的虚端子联线配置就能实现电网的信息采集、挑战以及联闭锁等功能,很少会使用到二次接线。此项技术的运用,我们过变电站智能化的提升提供了强有力的技术支撑。因此,对本文进行深入的分析语研究具有十分重要的意义。 1 SCD文件配置的基本流程
通常情况下,智能变电站配置文件的流程包含了收集ICD文件、验证ICD文件的完整性、配置网络参数以及配置虚端子以及以及导出CID文件等五个部。 1.1 ICD文件的收集
为了提升系统收集ICD文件的及时性、准确性以及全明性,我们可以要求各厂家提供所需IED设备的ICD文件,并准确标注IED设备的名称,是集成商可以方便、快速、准确的对其进行登记。
1.2 验证ICD文件的完整性
完整性是我们判断一个模型文件是否合法、能否正常使用的主要参考依据,所以,验证ICD文件的完整性,是SCD文件配置中不可或缺的环境之一,可从以下两个方面加以判断: (1)当整个过程层GOOSE网络的G1访问点下,每个数据的DataSet都由一个GOOSE控制块GSEComtrol与之对应,对应关系为一对多;