施工技术文件
一、工程概况
本工程光缆全部为芯光缆。地 线 采 用 单 根 光 缆 。本 期 工 程 将 台 风 力 发 电 机 箱 式 升 压 变 电 站 组 通 过 回 集 电 线 路 接入 到 升 压 站 内 的 配 电 装 置 上 。 线 路 进 站 采 用 电 缆 方 式 , 在 升压 站 外 新 立 电 缆 终 端 塔 , 架 空 线 路 由 此 转 为 电 缆 进 入 站 内。本 工 程 新 建 架空线路根据实际要求集电线路分两回进入升压站。随新建的线路架设管理至升压站内,后换成光缆进入通信控制室内。由于档处需钻线路,地线与钻线路处的导线安全距离不够,所以在处设立个接头盒,这一档换成光缆,保证光缆的完整性。
二、编制依据
《电力光纤通信工程验收规范》
《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》 () 《跨越电力线路架线施工规程》 ( —) 《电力建设安全工作规程 架空线路》 () 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ( ) 《风力发电场项目建设工程验收规程》 ( ) 《电气装置安装工程及以下架空电力线路施工及验收规范》 () 北京聚合电力工程设计有限公司相关设计文件及施工图纸 三、人员及机械配置 序号 工种 施工负责人 现场负责人 专业项目管理人员 技术员 施工员 质量员 安全员 电工 机械工 测量工 职责 全面负责工程的质量、安全 现场协调调度 全面负责现场技术工作 负责技术工作 负责现场施工工作 质量检查、验收 安全教育、安全检查、监督 现场电源维护,电缆线布置 机械维护修理 施工测量 1 / 16
人数 施工技术文件
司机 高空作业人员 地勤人员 光缆材料运输 架设光缆 地面提升 )机械、工器具配备 序号 名称 尼龙放线滑车 全站仪 发电机 绞磨 钢丝绳 滑车 液压机 对讲机 地锚 牵引绳 绝缘网 临时接地线 单位 个 台 台 台 米 个 台 台 个 米 片 组 数量 备注 Ф钢丝绳 提升物品用 四、施工组织技术指导文件
本项目的光缆线路工程主要为架空光缆、直埋光缆两种,即在架空线路上采用架空方式敷设,由风机线路引下杆引下部分则采用直埋光缆加保护管方式敷设。本工程即为采用架空方式为主,直埋方式为辅的模式。
(一)直埋光缆(本节直埋光缆指架空引下之后进入风机段光缆) 、土方开挖
光缆沟在开挖中对于特殊地段如松动型土质在作好安全防范措施,或进行放坡方式并应及时敷设光缆保护管。光缆保护管采用管(Φ)和热镀锌钢管(Φ)。布放完毕后注意将光缆保护管两端做好防进水处理,尤其在冬雨季。光缆保护管敷设前应在沟底铺砂,敷设完毕后应及时回土细土,严禁将坚石、砖石、硬土块推入沟内,以免砸伤保护管,再进行盖砖保
2 / 16
施工技术文件
护处理,之后进行回填、埋设标石等工作。
、布放光缆
光缆由风机引下杆引下后经保护钢管进入直埋保护管,一般为条、条、条甚至条,多为条光缆。一般情况下条光缆占用一条保护管,条光缆需用条保护管。穿放光缆时先将光缆头进行圆滑处理,去除加强芯等尖锐物,过长的直埋光缆可以采用穿管器进行布放。
(二)架空光缆 、人工放线
由于本工程线路相对长度较小,便于采用人工放线方式布放光缆。 路径复测
按照设计图纸及现场实际情况进行路径复测,由复测结果(档距)进行光缆配盘。 布放光缆
间隔米左右安排一个人牵拉光缆,尽量减少光缆于其他物体的摩擦,经过电杆时在杆上设置滑轮,将光缆挂于滑轮上。
光缆两端预留足够长度(风机内米,接头处米),对于长距离光缆在线路中间可进行盘留。
紧线
每个耐张段紧线一次。将耐张段一端用耐张线夹固定,另一端采用滑轮将光缆悬挂在终端杆上,在杆下进行紧线。紧线可采用滑轮组,也可采用将光缆紧固后,向下压线方式,建议采用滑轮组方式较安全。方法见附图。观测弧垂,将线紧起后,划线,放下,安装耐张线夹,再次紧线安装。(为光缆)
弧垂观测:一般采用等长法,绑缚弧垂板来进行,或者采用异长法,配以全站仪,用角度法来观测。观测点一般选取在悬挂高差较小、接近代表档距的线档。经质量负责人认可后方可划印,以便金具安装。
、各种金具安装方法 光缆预绞丝耐张线夹安装说明
3 / 16