1200kVA/400kV
调频式串联谐振试验装置
技 术 方 案
- 1 -
1200kVA/400kV 调频式串联谐振试验装置
一、 被试品对象
1、220kV/300mm2电缆0.5km,电容量≤0.0585μF,试验频率为30-300Hz,试验电压216kV。
2、35kV/300mm2电缆1.5km,电容量≤0.292μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。
3、110kV/300mm2电缆1.3km,电容量≤0.1911μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV。。
4、10kV/300mm2电缆0.8km,电容量≤0.3004μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
5 、220kV开关、主变等变电站设备的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过395kV。 工作环境
1. 环境温度:-150C~+45 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米; 二、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:1200kVA;
2. 输入电源:380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压:200kV;400kV
- 2 -
4. 额定电流:6A;3A 5. 工作频率:30-300Hz;
6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;
8. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部
分);
11. 测量精度:系统有效值1.5级; 三、 设备遵循标准
GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 四 、装置容量确定:
装置容量定为1200kVA/400KV;分两节电抗器,电抗器单节为600kVA/200kV/3A/178H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。
试验时使用关系列表 设备组合 被试品对象 - 3 -
电抗器 600kVA/200kV 2节 激励变压器输出端选择 220kV/300mm2电缆0.5km 110kV/300mm2电缆1.3km 35kV/300mm2电缆1.5km 10kV/300mm2电缆0.8km 220kV开关、主变等变电站设备 六 、系统配置及其参数
使用电抗器两节串联 使用电抗器两组并联 使用电抗器两组并联 使用电抗器两组并联 使用电抗器两节串联 10kV 5kV 3kV 3kV 25kV 1. 激励变压器30kVA/3/5/10/25kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:30kVA; b) 输入电压:0-400V,单相; c) 输出电压:3/5/10/25kV; d) 结 构:油式; e) 重 量:约225kg;
2. 变频电源30kW/380V 1台 a) 额定输出容量:30kW
b) 工作电源: 380V(三相),工频 c) 输出电压:0 –400V,单相, d) 额定输入电流:75A e) 额定输出电流:75A f) 输 出 波 形:正弦波 g) 电压分辨率: 0.01kV h) 电压测量精度:0.5% i) 频率调节范围:20 – 300Hz
- 4 -
j) 频率调节分辨率:≤0.1Hz k) 频率稳定度: 0.1%
l) 运 行 时 间:额定容量下连续60min
m) 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K; n) 噪 声 水 平:≤50dB o) 可实现以下功能
1) 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单
2) 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz
3) 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程 4) 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线。
5) 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作
6) 全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出 7) 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠
8) 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数
据; 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流 10) 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
a) 过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置
- 5 -