8.5梁、柱、剪力墙施工图的平面整体表示法 绘制结构梁、柱、剪力墙施工图,传统的方法是将构件(梁、柱、剪力墙)从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图,使得绘图繁琐且工作量庞大。结构施工图平面整体设计方法(平法)对传统的方法做了重大改革。目前,平法作为结构施工图的新型设计表示方法,已广为采用。
平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在备类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相结合,即构成一套新型完整的结构施工图。相应的标准图集是《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101—1),它是设计者完成柱、墙、梁平法施工图的依据。 在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式有三种:平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式。无论按哪种方式绘制结构施工图时,都应将所有梁、柱、剪力墙构件进行编号,编号中含有类型代号和序号。类型代号在标准图集中有明确的定义(表8.5),必须按标准图集中的定义对构件编号,其作用是指明所选用的标准构造详图(因为在标准构造详图上已经按图集所定义的构件类型注明代号了)。另外,还应在各类构件的平法施工图中注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号,且结构层楼面标高和结构层高在单项工程中必须统一。
为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在具体工程地结构设计总说明中必须写明以下与平法施工图密切相关的内容:①注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本;②写明混凝土结构的使用年限;③注明抗震设防烈度及结构抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造详图;④写明各类构件(梁、柱、剪力墙)在其所在部位所选用的混凝土的强度等级和钢筋级别,以确定相应纵向受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度等;⑤写明柱(包括墙柱)纵筋、墙身分布筋、梁上部贯通筋等在具体工程中需接长时所采用的接头形式及有关要求;⑥当具体工程中有特殊要求时,应在施工图中另加说明。
表8.5构件代号
.................
.................
构件 框架柱 框支柱 柱 芯柱 梁上柱 剪力墙上柱 楼层框架梁 屋面框架梁 梁 框支梁 非框架梁 悬挑梁 井字梁 剪力墙墙身 剪 墙身 力 墙 墙洞 圆形洞口 YD 边框梁 矩形洞口 代号 KZ KZZ XZ LZ QZ KL WKL KZL L XL JZL Q JD 剪 力 墙 墙 梁 墙 柱 构件 约束边缘端柱 约束边缘暗柱 约束边缘翼墙柱 约束边缘转角墙柱 构造边缘端柱 构造边缘暗柱 构造边缘翼墙柱 构造边缘转角墙柱 非边缘端柱 扶壁柱 连系梁(无交叉暗撑、钢连系梁(有交叉暗撑) 连系梁(有交叉钢筋) 暗梁 代号 YDZ YAZ YYZ YJZ GDZ GAZ GYZ GJZ AZ FBZ LL LL(JA) LL(JG) AL BKL
8.5.1梁平法施工图制图规则
梁平法施工图在平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。
1.平面注写方式
平面注写方式(图8.32)是在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。平面注写包括集中标准与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。
.................
.................
图8.32梁平面注写方式示例
本图四个梁截面采用传统表示方法绘制,用于对比按平面注写方式表达的同样内容。 实际采用平面注写方式表达时,不需绘制梁截面配筋图和图8.33中相应的截面号
1)梁编号。梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项按顺序排列组成。例如,
KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑,其中(XXA)表示梁一端有悬挑,(XXB)表示梁两端有悬挑,悬挑不计入跨数。 2)集中标注。梁集中标注的内容有以下六项内容:前五项为必注值,最后一项为选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),具体规定如下: ①梁编号,按1)项规定编号。
②梁截面尺寸,当为等截面梁时,用 b?h表示(b为梁截面宽度,h为梁截面高度);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值,即为( 为悬挑梁根部的截面高度, 为悬挑梁端部的截面高度)。
③梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。
例如,Ф10@100/200(4),表示箍筋为I级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。
④梁上部通长筋或架立筋配置,当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径与通长筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
例如,2Ф22用于双肢箍;2Ф22+(4Ф12)用于六肢箍,其中2Ф22为通长筋,4Ф12为架立筋。
当梁的上部纵筋和下部纵筋均为通长筋,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的.................