好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力设备预防性试验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程

第一章 范围

本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器 第一部分 总则

GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.11—2007 电力变压器 第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器

GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器

GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内盒户外支柱绝缘子 第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12024—2006 工业六氟化硫

GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件 第2部分:尺寸和电气特性

电力设备预防性试验规程

GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则 第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则

DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地

DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则

DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则

DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则

Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范

Q/GDW 515.1—2010 交流架空线路用绝缘子使用导则第1部分、玻璃绝缘子

电力设备预防性试验规程

Q/GDW 515.2—2010 交流架空线路用绝缘子使用导则第2部分、复合绝缘子

国家电网公司 ((国家电网公司十八项电网重点反事故措施)(国家电网生计(2005)400号) 第三章 定义、符号 (一) 预防性试验

为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 (二) 在线监测

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 (三)带电测量

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 (四) 绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。 (五)吸收比

在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 (六)极化指数

在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 (七) 本规程所用的符号

Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压);

电力设备预防性试验规程

Um 设备最高电压;

U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设

计电压,U为导体与导体之间的设计电压);

U1mA 避雷器直流1mA下的参考电压;

tgδ 介质损耗因数。 (八)家族缺陷

经确认由设计、和/或材料、和/或工艺共性因数导致的设备缺陷为家族缺陷。如出现这类缺陷,具有同一设计、和/或材料、和/或工艺的其他设备,不论当前是否可检出同类缺陷,在这种缺陷隐患被消除之前,都称为有家族缺陷。 第四章 总则

(一)设备巡检:在设备运行期间,按规定的巡检内容和巡检周期对各类设备进行巡检,巡检内容还应包括设备技术文件特别提示的其他巡检要求。巡检情况应有书面或电子文档记录。

在雷雨季节前,大风、降雨(雪、冰雹)、沙尘暴之后,应对相关设备加强巡检;新投运的设备、对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备,宜加强巡检;日最高气温35℃以上或大负荷期间,宜加强红外测温。 (二)试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。

(三)遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。

电力设备预防性试验规程

(四) 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求:

500kV >72h, 220及330kV >48h, 110kV及以下>24h (五) 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

(六)当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:

一、当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;

二、采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;

三、为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

(七) 在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电

7kksi9n9ew01k8300wxv0h1ll01f5u01c28
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享