消防工程
气体灭火系统
施 工 组 织 设 计 方 案
北京市正天齐消防工程设备有限公司
吴保良13761373412
编制: 审核:
目 录
一. 工程概况 ........................................ 3 二. 主要施工方法与技术组织措施 ....................... 3
1、混合气体IG541气体灭火系统的施工 2、施工安全措施
附录1 混合气体IG541灭火系统使用管材规格(GB8163) 附录2 灭火剂输送管道固定支吊架的最大距离
一 工程概况 1、工程概况
2、编制依据
? 《中华人民共和国消防法》
? 《气体灭火施工及验收规范》(GB50263-2007) ? 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 3、工程内容
本工程包括气体灭火系统设备的安装、施工及调试。
二 主要施工方法与技术组织措施 1. 混合气体IG541气体灭火系统的施工
1.1
总 则
室内消防气体(IG-541)灭火设备、钢材、管材、管件、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证明书及产品合格证。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合国家有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求。
1.2 1.2.1
材料要求
管材:采用国标加厚镀锌无缝钢管,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无卡筋,管壁厚度应符合设计要求。
1.2.2
管件:采用特制的铸钢高压锥螺纹管件,在系统高压区管件承压应在150Kgf/cm2磅级,在系统中压区管件承压应在75Kgf/cm2以上。管件表面应无锈蚀,角度不准等现象。
1.2.3
设备:混合气体IG541气体钢瓶、起动装置箱及箱内附属设备及零配件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求,其设备的零配件应齐全,外观表面规整,无损伤。搬运时戴上瓶盖,不能倒置、冲击,慎重操作,不允许放在日光下直射及高温、附近有危险物等场所。
1.3 1.3.1
作业条件
干管安装:位于各层(段)的顶层干管,在各层(段)结构封顶后安装;位于楼板下的干管,应在结构进入上一层后进行;位于吊顶内的干管,最
好在吊顶前安装完。
1.3.2
立管安装:应在抹好地面后进行,如需在抹地面前安装时,必须保证水平线和地表面标高准确。
1.3.3
支管安装:必须在抹完墙面后进行安装。墙面不做抹灰时,支管应地刮腻子后再进行安装。
1.3.4 1.4
混合气体IG-541气体钢瓶启动装置应在室内墙面、墙裙做完后稳装固定。 操作工艺流程
安装准备→预留孔、洞、预埋铁件→管材、管件、设备及附件清点检查→支、吊架制作、安装→管道预制→管道安装→设备支架安装→集合管及配管件、选择阀安装→单项及系统试压→管道冲洗→设备、气瓶稳固安装→装配设备附件及压力开关→管道刷油→喷嘴安装→调试。
1.5 1.5.1
管道及设备安装 管道预制加工
1.5.1.1 管道切断:根据图纸和现场实际测量的管段尺寸,面出草图,按草图计算
管道长度下料,在管段上现出所需的分段尺寸后,使工具与管道轴线成直角,将管道垂直切断,不能使用机械工具等。
1.5.1.2 管道切口的处理:一切管道的切口处必须用锉锉成一平滑平面,除去管道
内外卷边、毛刺等。
1.5.1.3 管道内的检查、清扫、配管端的保护:
1、 管道切口在接合前一定要清扫管口内的存留物及管口边内外的铁屑
等。
2、 加工完毕或配管作业临时中止时,必须用堵头将管端封闭好,不能
使异物进入管内及管口边外的丝扣处。
3、 安装管道前一定要清扫管膛内及管口边外的丝扣处。
1.5.1.4 将预制加工好的管段配好零件,编号放到适当位置调直,待安装。 1.5.2
灭火剂输送管道的连接:公称直径等于或小于80mm的管道应采用螺纹连
接,公称直径大于80mm的管道应采用法兰连接,接口处按规范进行防腐处理,刷防锈漆两遍。
1.5.3
干管安装:
1.5.3.1 将预制加工好的管道按环路对编号,运到安装地点,按编号顺序散开放置
就位。确定干管的位置、标高、坡度、管径及异变径等,按照尺寸固定好支、吊架。
1.5.3.2 架设管线连接管道和管件可先在地面组装一部分,长度以便于吊装为宜。
起吊后,轻落在支、吊架上,用卡环固定,防止滚落伤人。
1.5.3.3 采用焊接管道、管件,可全部吊装完毕后,再焊接,但焊口位置应在地面
组装时就安排好,选定适当部位以便焊工操作。
1.5.3.4 采用螺纹连接管道、管件时,吊到支、吊架上后,丝扣连接填料,应采用
封闭性能好的聚四氟乙烯带,切忌不能用高压橡胶垫,因为橡胶垫容易膨胀,导致漏气。更不能用麻丝做填料。一切就绪后即可上紧管道。
1.5.3.5 干管安装后,还应拨正调直,从管端看过去,整根管道应在一条直线上。
用水平尺在管段上复验,防止局部管段有“下垂”或“拱起”等现象。
1.5.4
立、支管安装:
1.5.4.1 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过
楼板的套管应高出楼面50mm 。管道与套管的空隙应采用柔性不燃烧材料填实。
1.5.4.2 干管安装后即可准备安装立管,先检查各层预留孔、洞是否垂直合适,管
道就位,放入预定地点,两管口对准,用线坠吊挂在立管一定高度上,找直、找正,并用电焊点固,复核后,方可施焊。
1.5.4.3 立管安装后,准备安装支管,因支管一般成排,安装时先在墙壁上弹出位
置线,以保证安装质量。
1.5.5
支、吊架的制作安装:
1.5.5.1 支、吊架的制作,按发包方的技术规范要求,选用抗震支吊架,其加工尺
寸、型号、精度,均应符合设计要求。