好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电专项施工方案(参考范本)教学内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况 ........................................................ - 2 - 二、编制依据 ........................................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置 .......................................... - 3 - 四、电器设备的选择 .................................................. - 4 - 五、负荷计算 ........................................................ - 4 - 六、分配箱电缆选择 .................................................. - 9 - 七.安全用电组织措施 ............................................... - 10 - 八、安全用电技术措施 ............................................... - 11 -

(一)配电室的建造 .............................................. - 11 - (二)配电箱与开关箱 ............................................ - 12 - (三)电器设备的安装 ............................................ - 13 - (四)施工现场的电缆线路 ........................................ - 15 - (五)接零保护、重复接地与防雷接地 .............................. - 17 - (六)现场照明 .................................................. - 18 - (七)自备发电机 ................................................ - 19 - (八)漏电保护器 ................................................ - 20 - 八.用电防火措施 ................................................... - 20 - 九、消防预案 ....................................................... - 22 -

附图:

附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况

工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘探单位: 施工单位:

说明项目所处位置、建筑面积、结构类型、建筑层数、建筑物高度、层高、抗震等级、防火等级、使用年限、±0.000相当于黄海高程标高等基本情况。

现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

根据现场勘测及总体平面布置,全场设××型号塔吊××台、施工升降机××台,现场设另钢筋制作车间、木工棚各××座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见施工用电总平面图)。 二、编制依据

1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《供配电系统设计规范》GB50052-2013 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 9、公司标准

三、电气设备及总体线路布置

本工程施工用电电源位于×××部位。甲方提供××台变压器容量为400KVA。根据规范规定本工程临时用电实施三级配电,采用TN—S接零保护系统,以保证施工过程中用电的安全性与可靠性。

根据现场实际情况,结合工程施工平面图布置图中对各加工作业区、办公区、生活区的划分与布置所确定的变压器、机械设备的位置及施工机具的负荷分布情况,本工程在××部位设置总配电室××间。在砂浆搅拌区、塔吊、钢筋制作车间、木工制作车间、机具维修间、各主体楼层(基础或地下室施工阶段用电)、办公区等处设置分配箱共××台,在各机械设备旁设置适合各机械设备容量的开关箱,按总配电柜→分配箱→用电设备逐级供电,实现三级配电的供电系统。所有配电柜(箱)电源线由VV型塑料或YC型橡套五芯电力电缆埋地、架空或穿保护管敷设,开关箱至用电设备则根据实际需要使用五芯、四芯或三芯电缆(或导线)穿管敷设,确保TN—S接零保护系统的完整性。

配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电方式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路链接设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回路形式直配。

总配电柜设置××个馈电回路,分别供给:A、塔吊分配箱NO.2—01;B、施工升降机机NO.2—02;C、对焊机分配箱NO.2—03;D、钢筋棚、木工棚分配箱NO.2—04;E、搅拌机分配箱NO.2—05; F、生活区分配箱NO.2—06;G、办公区分配箱NO.2—07;H、机修间分配箱NO.2—08……(注:若分多个总配电柜,则需分别说明各个配电总柜的馈电回路)

四、电器设备的选择 (一).机械表

施工机械负荷统计表 额定功率 额定电流 (KW、KVA) (A) 31.5 33 3 3 7.5 5.5 7.5 100 25 30 3 3.5 9 15 1.5 20 66 6.3 6.3 15.8 11.5 15.8 210 53 62 6.3 7.4 18.9 31.5 4.5 设备名称 塔吊 施工升降机 木工平刨 圆盘锯 搅拌机 弯曲机 切断机 对焊机 电焊机 竖向焊机 插入式振动机 平板振动机 蒸饭车 开水器 空调 高压水泵 数量 (台) 备注(铭牌数据)3 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 55 JC焊=50% JC焊=50% JC焊=50% JC=40% 注:表中设备需根据现场实际配备将数量、型号、功率等数据补充完整,并应与施工组织设计设备机具用表相一致。 五、负荷计算 (一)、配电箱负荷计算(注:若设置多个总配房,各个总配房需单独计算):

1、施工现场用电量统计表:

----------------------------------------------------------------

序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 塔式起重机 QTZ80 31.5 3 94.5 2 施工升降机 SC200 33 3 37.5 3 木工平刨 MB1043 3 1 3 4 圆盘锯 MJ114 3 1 3 5 搅拌机 Jzc350 7.5 3 22.5 6 钢筋弯曲机 GJ5-8 5.5 2 11 7 钢筋切断机 GJ5-40 7.5 2 15 8 电焊机 BX300 25 1 25 9 对焊机 UNI-80 100 1 100 10 竖向焊机 SH-40 30 1 30 11 插入式振动器 HZ69-70A 3 3 9 12 平板式振动器 P2-50 3.5 2 7 13 蒸饭车 9 1 9 14 开水器 15 1 15 15 空调 1.5 55 82.5 2、确定用电负荷: (1)、塔式起重机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Jc =40% Pn = 31.5kW Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =数量×(0.4/0.25)1/2×31.5 = 119.5kW Pjs = Kx×Pe =0.3×119.5 = 35.86 kW Qjs = Pjs× tgφ=35.86×1.02 = 36.58 kvar (2)施工升降机

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Pjs = Kx×∑Pe = 0.7×数量×33 = 46.2 kW Qjs = Pjs× tgφ=46.2×1.02 =47.12 kvar (3)、木工平刨

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02