好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆隧道施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

1、 项目经理部组织技术精良的维修班组,严格按照机械操作规程及保养制度,对进场机械设备进行及时保养和维修,保证其正常运转,充分发挥机械优势,确保工程顺利进行。

2、 机械完好率要达到90%以上,利用率达到95%以上。 3、 所有机械进场之前,都必须全面进行检查,并经有关部门验查合格方能进行安装投入使用。

4、 做好施工机具进场计划,以保证能满足施工的需要,以免影响进度和质量。 三、 组织准备

1、 施工现场成立以项目经理为首的项目经理部领导小组,按《施工组织设计》所配备的技术人员和管理人员组织到位,在现场召开动员、协调会议,使项目部人员做到统一思想、统一行动,把精力放在该项目上。

2、 建立技术、质量、安全、财务、核算、材料、后勤等管理部门,并配备好各岗位专业管理人员,落实岗位责任制,定人定岗、定责任,责任到人。

3、 根据工程量和施工进度要求及时配备好水安装工、电安装工、机械工等专业工种班组和人员。

4、 重要工种和特殊工种需经培训,考核合格后持证方可上岗。对进场的施工人员进行有计划的入场教育,包括公司及项目部管理制度的学习、安全知识教育、基本施工规程的学习等。

11

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

5、 与市政、供电局等有关单位联系确定有关的报建审批、停送电时间。

第四章 施工工艺 (一)开槽及垫层的浇筑 1、施工准备

(1)测量放线:根据甲方、监理给定的坐标点和高程点进行定位,测量放线定位。首先确定地下电缆隧道起始及拐点的坐标,根据此坐标利用全站仪进行地下电缆隧道中心线及开槽边线的放线定位,撒上白灰线,据此白灰线进行开槽。利用布设的临时控制点,放线定出基槽开挖边线和基槽边坡坡底控制线。在开挖边线放线时,应在设计边线外增加30~50cm,并作上明显的标记。 (2)勘查现场,了解施工范围内的建筑物及管线埋设情况。 (3)清除地面及地上障碍物。凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。

(4)保护测量基准桩,以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。

2、基槽开挖施工方案

(1)基槽开挖采用挖掘机开挖,土方甩到基槽外边或配合自卸汽车外运。

12

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(2)按照设计图纸,将基槽开挖至设计标高。

(3)基底工作面:由于电缆隧道是钢筋混凝土结构,电缆沟侧壁施工时,需内外搭设脚手架。外部需搭设双排脚手架作为侧壁钢筋模板施工的工作平台,同时作为侧壁模板支护固定位置和保证稳定性的架体。故侧壁外工作面考虑0.5-1米。 (4)边开挖边修正边坡,保证坡面平整。

(5)开挖完成后人工及时清理基槽底到设计标高。 3、垫层浇筑

基槽夯实并验槽经过后,开始进行垫层模板安装及混凝土浇筑。

(1)等开槽到一半的时候,对槽底、基槽经过观察法进行验槽,符合设计要求并经过监理确认合格后,支设垫层的模板,用水准仪超平确定垫层模板底标高和上标高符合设计要求。垫层模板安装完毕后,进行加固,并经监理确认合格后开始浇筑垫层,垫层混凝土采用商品混凝土C15。

(2)待垫层混凝土达到设计强度后,经监理同意后,开始拆除模板。

(二)钢筋、模板安装和各类预埋件、管线的预埋

在电缆隧道和电缆沟交汇处以及扩建端电缆沟道的终端必须增设橡胶止水带一道。电缆隧道的施工关键是各种洞口、电缆线管的预埋,排水坡度的控制和施工缝及伸缩缝的处理等。 1、钢筋混凝土底板筋和墙板筋的安装

13

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(1)钢筋采用绑扎方式安装。钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。

(2)熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。

(3)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,板、墙外皮尺寸线。

(4)根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。

(5)根据标高检查混凝土表面标高是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。

(6)钢筋混凝土钢筋的绑扎,应在模板安装前进行。板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋马脚,以保证钢筋位置正确。绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。

(7)钢筋的弯钩应朝向混凝土内。采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设置撑铁或绑扎架,以固定钢筋间距。钢筋绑扎都必须严格按照图纸设计的间距、锚固长度和保护层厚度进行,钢筋绑扎完毕后,经过钢尺量距的方式检查钢筋的间距、锚固长度和保护层厚度,自检合格后,报监理等单位进行验筋。

14

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(8)工艺流程:立2~4根竖筋→画水平间距→绑定位横筋→绑其余横筋→绑其余横竖筋。

A、立2~4根竖筋:将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋在竖筋里面或外面应符合设计要求。

B、竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均应符合设计要求。

C、墙板钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600MM,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。 2、安装底板模板

钢筋安装完毕并经过检验合格后,开始搭设双排钢管脚手架,脚手架立管必须有厚度为20MM、宽度为200MM、长度为4000MM的木板做垫基,防止钢管损坏已经做好的防水保护层。脚手架搭设好后,开始安装底板模板。模板安装必须采取措施确保钢筋混凝土保护层的厚度。

3、安装钢筋混凝土顶板底模板

钢筋混凝土墙内侧模板安装加固完毕并经过检验合格后,开始安装钢筋混凝土顶板底板模板,钢筋混凝土顶板底板模板严禁与钢筋混凝土墙钢筋接触,必须混凝土保护层符合设计要求。 模板及其支架的安装必须严格按照规范要求进行,其支架必须有足够的支承面积,底座必须有足够的承载力。模板的接缝不应漏

15

2020年4月19日

电缆隧道施工组织设计

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。1、项目经理部组织技术精良的维修班组,严格按照机械操作规程及保养制度,对进场机械设备进行及时保养和维修,保证其正常运转,充分发挥机械优势,确保工程顺利进行。2、机械完好率要达到90%以上,利用率达到95%以上。3、所有机械进场之前,都必须全面进行检查,并经有关部门验查合格方能进行安装投入使用。4、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7kg650oboi6o2vt5lzj67d82u9zjet00if7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享