1)选购手持电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;而且有产品合格证和使用说明书。

2)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。 3)保护零线的电气连接符合要求。对产生振动的设备其保护零线的连接点不小于两处;还要按规定装设漏电保护器。

2、电动建筑机械和手持电动工具的负荷线,必须符合国标GB1169—74《通用橡套软电缆》的要求。 (二)夯土机械:

1、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器;夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。

2、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨越;多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m,串列工作时,不得小于10m。 (三)焊接机械

1、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

2、使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。 (四)手持式电动工具:

1、一般场所应选用II类手寺式电动工具,并应装设漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。

46

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

2、露天、潮湿场所操作时,必须选用II类手持式电动工具,并装设防溅的漏电保护器。严禁使用I类手持式电动工具。

3、狭窄场所(地沟、管道内)宜先用带隔离变压器的III类手持式电动工具,

4、手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

5、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损。使用前必须作空载检查,运转正常后方可使用。

八、照明 (一)一般规定:

1、在坑洞作业、夜间施工或自然采光差的场所。作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明、局部照明或混全照明;停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

2、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源,对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光灯用卤钨灯。

3、照明器的选择应按一列环境条件确定:

1)正常湿度时,选用开启式照明器;在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

2)在振动较大的场所,选用防振型照明器;不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

47

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(二)照明供电

1、一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。

2、照明系统中的每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

3、使用行灯应注意:电源电压不超过36V;灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;灯头与灯体结合牢固,灯头无开关灯泡外部有金属保护网;金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

4、工作零线截面要求:三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截机按相线载流量的50%选择; (三)照明装置

1、照明灯具的金属外壳必须作保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器;室外灯具距地面不得低于3m。室内灯具挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。

2、荧光灯管应用管座固定或用吊链悬挂,镇流器不得安装在易燃的结构物上;钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定。不得靠近灯具表面;投光灯的底认应安装牢固,按需要的光轴方可向将枢轴拧紧固定。

3、螺口灯及接线应符合下列要求:相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端;灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

48

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

4、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎且暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。开关安装位置宜符合要求;严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上装设开关。

5、电器、灯具的相线必须经开关控制。

6、对于夜间影响车辆通行的在建工程或机械设备,必须安装设置醒目的红色信号灯。

第十一章 工程技术资料管理

工程技术资料管理目标: 以档案馆存档资料要求,为基本准则,

做到标准、规范、准确。 一、 资料管理的基本规定

1、 质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步,从工程签订合约及施工准备工作开始,即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。 2、 质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及有关规定,反映工程质量情况,做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。

3、 为便于工程资料的长期保存,根据有关档案要求,工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。

4、 每项工程质量技术资料的整理份数一般要求5份,由项目收

49

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

集、编制、工程竣工验收后,由公司领导根据履约情况,再决定向建设单位移交(二份),移交时,均须办理移交手续。

5、 各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求,对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查;有权要求资料责任部门和人员提供有关资料;项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查;项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查;在单位工程完工时,负责全面核查,认为符合要求后,才能向甲方提出验收的要求。

6、 做好工程资料的编制,必须加强资料编制过程中的检查评比工作,不断总结提高编制水平。

二、 资料提供的责任人员和内容要求 一)、 施工技术员需提供的资料和内容要求

1、 开工、竣工报告(含停工报告、复工报告):5份存档的资料逐份填写,盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。 2、 图纸会审记录:设计院、建设单位、施工单位、供电局四方参加会审的单位要写全称,参加人员名字禁止用职称代替,签名盖章齐全。会审的工程项目的名称填写正确,分阶段会审的要标明所分工程阶段。图号填写正确,问题处理意见填写的文字精炼、表示确切,必要时绘简图。

3、 设计变更通知单:变更通知单一般由设计单位填发,如建设单位设计变更时,必须经设计单位批准,并有签证手续。

50

2020年4月19日

电缆隧道施工组织设计 

2、电动建筑机械和手持电