v1.0 可编辑可修改 将蓄电池组脱离直流母线。
将放电试验仪与蓄电池放电开关连接进行放电,每隔1小时记录一次下表所列各项参数。
蓄电池核对性放电数据记录表
记录实际时间 蓄电池编号 1 2 3 … n 整组电压(V) 放电电流(A) 试验环境温度(℃) 蓄电池放电容量(Ah) 技术要求 第2h 第3h 放电前 第1h …. 第10h 放电末期要随时监视测量并记录,以便确定蓄电池放电到终止电压时的准确时间。
- 6 -- 6 -
v1.0 可编辑可修改 当其中一只蓄电池端电压降至下表规程值时,停止放电,计算容量,不允许蓄电池的电压低于其终止电压。
蓄电池放电终止电压规程值
标称电压(V) 2 12 6.充电
放电结束后,将电池组恢复到装置中进行充电。 蓄电池内阻测试
按照下表进行蓄电池内阻测试,分析蓄电池内阻变化趋势。
蓄电池内阻记录分析表格
蓄电池内阻蓄电池编号 (mΩ) 1 2 … n 测试时间 偏差(%) (mΩ) 偏差(%) 与平均内阻上一次内阻与上一次内阻蓄电池放电终止电压(V) - 7 -- 7 -
v1.0 可编辑可修改 测试仪器 蓄电池最高内阻(mΩ) 蓄电池平均内阻(mΩ) 蓄电池最低内阻(mΩ) 上次平均内阻(mΩ) 厂家提供蓄电池内阻参考值 内阻大于平均值30%~50%的蓄电池 (列出蓄电池编号以及对应内阻值) 内阻大于平均值50%的蓄电池 (列出蓄电池编号以及对应内阻值) 蓄电池内阻异常情况分析 (综合分析整组蓄电池内阻异常情况,对于内阻值特别异常的要重点说明) 结论 技术要求 1)平均内阻宜按照整组80%蓄电池数量的内阻数据进行平均 - 8 -- 8 -
v1.0 可编辑可修改 (除去内阻数据较高值); 2)浮充电压以及内阻应分别进行测试,先测各蓄电池的浮充电压,再测蓄电池内阻; 3)蓄电池的内阻偏差不应超过平均内阻值的30%,超过平均内阻值30%的应进行跟踪处理;超过平均内阻值或超过投运初始值50%的应进行活化或充放电处理。
- 9 -- 9 -
v1.0 可编辑可修改
附件1:质量验收卡
检修项目名称: 检修类别:A □ B □ C □ 装置名称: 设备名称: 设备位号: 设备检修质量验收卡 项目编号: 厂(中心)运行 部 施工单位: 检修时间:年 月 日 验收内容及要求 检 序号 修 项 目 验 1 2 3 4 验收内容 放电终止电压 逆变器市电电压 容量 外观检查 标准要求 验收时间: 年 月 日 验收情况 验收结论 蓄电池单个放电终止电压不低于 V 逆变模块市电电压正常 蓄电池容量( ),放出容量( ) 蓄电池外观正常,无鼓包现象 - 10 -- 10 -