5. 安装设备 6. 系统调试
4.2.2施工要求
施工前的设备检验
1.包装箱内是否包含装箱单中的所有部件。
2.设备加电后24小时自检,检查设备的稳定性,并做好设备通电检查录,发现设备不合格及时更换。
3.施工前所安装的设备外观,型号规格,数量,标志,标签,产品合格证,产地证明,说明书,技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否到达设计要求和国家标准的规定
设备安装位置的设置
根据图纸设计要求,正确选定安装位置。施工前对设备安装位置的性质进行统计,做到心中有数。
4.3设备安装技术
4.3.1 HP机柜安装
机柜安装要符合下列要求:
1.应按机房平面布置图进行定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础
专业资料
.
上。
2.机柜垂直度偏差不应大于2mm/m,水平度偏差不应大于2mm/m。 3.机柜上各种零件不得脱落或碰坏,漆面应完好,标志应完整、清晰。 4.机柜前应留不小于1500mm空间,机柜背面离墙应不小于800mm。 5.机柜、配线设备、金属钢管及线槽,其联合接地的接地电阻值应不大于4Ω。
4.3.2 SAN交换机安装
设备类型:HP Storage Works8/24光纤交换机 1.SAN交换机上架
HP Storage Works8/24SAN交换机为1U高设备,先将其导轨分别用螺钉固定在设备的左右两边,再将设备跟导轨固定到机柜上(42U刻度)如下图:
2.SAN交换机配置
HP Storage Works8/24系列光纤交换机通过在PC上用配置线连接R232端口进入超级终端,用户名:admin 密码:p@ssw0rd
switch# con t
switch(config)# zone default-zone vsan 1 switch# copy run start
专业资料
.
默认情况下端口都是shutdown状态,必须开启 switch# con t
switch(config)# int fc1/1 switch(config-if)#no shut 其他口子一样的操作。 最后保存
switch# copy run start
则SAN交换机配置完成。
4.3.3 HP服务器安装
设备类型:HP DL580G7、HP DL380G7 1.服务器上架
HP DL580G7高4U,HP DL380G7高2U。需要将服务器的导轨固定在机柜上,再将固定了卡簧片的服务器推进导轨并固定在机柜上,将电源线、网线、光纤连接完毕,则上架完成。服务器安装位置如下图:
42 U42 U42 U42 UDL380G7DL580G7
专业资料
.
2.服务器安装系统
第一步 配置阵列
将服务器加电、开机,在自检显示检测到阵列卡时,提示按F8键进入阵列配置向导,按创建阵列,选择硬盘,按F8保存,按回车键退出阵列配置界面。
第二步 安装操作系统
准备好操作系统的光盘介质后,服务器加电、开机,弹出光驱,放入HP SmartStar导航光盘引导,
点击下一步
专业资料
.
点击选择安装
选择Windows Server 2008 R2 Enterprise(完全安装),点击下一步
选择接受许可,点击下一步
专业资料