一.试验概况:

a. 试验设备容量较小,轻便。

交流耐压试验所用设备的容量要比直流耐压设备大几十至几百倍。因交流电给电缆充电的电容电流就有几百至几千安。

b. 直流耐压试验通常在绝缘电阻试验之后才能进行.

c. 直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,可根据泄漏电流 的大小与泄漏电流的变化情况来判断电缆好坏。

d. 在做直流耐压试验时,绝缘层中电压分布是与电阻成正比的,当绝缘中有会发展的 、局部的缺陷存在时,其绝缘电阻将降低,大部分试验电压将作用在其余未损坏部分上。此时若未损坏部分因电场强度过高而发生击穿时,则原有绝缘较低部分将发生击穿,导致贯穿性击穿。

e. 直流耐压试验对绝缘的考验不如交流耐压试验接 近实际和准确. ,

f.科学实践表明:直流耐压试验对电缆有伤害。越来越多的用户采用变频串联谐振交接试验2U0/5min ,预防性试验1.6U0/5min。

二.试验要求:

a. 对新安装的电缆作主绝缘直流耐压试验、泄漏电流试验或测量绝缘电阻时,应在每一相分别进行. 对某一相进行测量时,其他两相导体与金属屏蔽或金属护套以及铠装层一起接地。

b. 对金属屏蔽或金属护套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘做直流耐压试验,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属护套接地。

c. 对于额定电压为0.6/1kV的电缆线路,可1000V

或2500V的兆欧表测量导体对地绝缘电阻,以代替直流耐压试验.

d. 作直流耐压试验时,可以在试验电压升至规定1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判断依据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升应查明原因。如果是因为终端表面泄漏电流或杂散电流等因素的影响,则应加以消除。如果怀疑线路绝缘不良,可提高试验电压(以不超过产品标准规定的的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,以确定能否继续运行。

e. 试验结果如有异常,根据综合判断,允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。

f.敷设的电缆线路投运行3个月后,一般应做一次直流耐压试验,以后再按正常周期试验

g. 耐压试验后,在导体放电时,必须使用80kΩ的限流电阻,并经反复放电几次无火花后,才允许直接接地放电。

h. 凡停电超过一星期但不满一个月的线路,应用兆欧表测量该电缆

对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规值直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须做50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min ;停电超过一年的电缆线路必须做常规的直流耐压试验。

电缆额定电压 Uo/U 1.8/3 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 直流试验电压 (kV) 11 18 25 25 37 电缆额定电压 Uo/U 21/35 26/35 48/66 64/110 127/220 直流试验电压 (kV) 63 78 144 192 305 三.国家标准对安装后电气试验具体要求: (一)绝缘耐压试验:

30kV级及以下应施加4Uo直流,持续15min。也可以按下列1).项或2).项进行工频交流电压试验代替直流电压试验。

1).在导体与金属屏蔽间施加系统的相间电压5min; 2).施加正常系统电压24h。

35kV级试验应按承包方与买方协议采用a).项或b). 项工频电压进行。

a).在导体与金属屏蔽间施加系统的相间电压5min; b).施加正常系统电压24h。

也可用直流电压代替工频交流电压试验。可施加 3Uo直流电压,持续15min。 以上试验仅适用于新安装的电缆。 (二)护层耐压试验