好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

路灯工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

控制箱柜外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 控制箱柜内电器装置及组件齐全,安装牢固,无损伤、无缺失。 开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件、吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排,设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱保管时间。可先做外观检查,柜内检查待就位后进行。

5、设备搬运

控制箱柜搬运,吊装由起重工作业,电工配合。

控制箱柜位移应采用手动叉车,卷扬机、滚杠和简易马凳式吊装架配倒链吊装,不应采用人力撬动方式。

设备进货时间按计划安排,成套一体化箱变到货时间宜相对集中,尽量减少现场库存和二次搬运,如需库存和二次搬运时,应保证库存和运输安全。

三、控制箱柜安装 1、基础型钢安装

基础型钢安装宜由安装施工单位承担,如由土建单位承担,设备安装前应做好中间交接。

型钢预先调直、除锈,刷防锈底漆。

基础型钢架可预制或现场组装,按施工图纸标注位置,将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋件上。用水准仪及水平尺找平、校正,需用垫片的地方,须按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)的要求执行。

一体化箱变安装,可用铁架固定或金属膨胀螺栓固定。铁架加工应按尺寸下料,找好角钢平直度,将埋注断做成燕尾形,然后除锈、

- 35 -

刷防锈漆,埋入时注意铁架平直程度和螺栓距离,用线坠和水平尺测量准确后固定铁架,注入高强度等级水泥砂浆,待水泥砂浆凝固后达到一定强度,方可进行路灯控制箱的安装。

基础型钢与接地母线连接,将接地扃钢引入并与基础型钢两端焊牢,焊接长度为接地扁钢宽度的2倍。

3、控制箱柜安装

一体化箱变安装应按施工图纸布置,将路灯控制箱安放到基础型刚上,一体化箱变找正面板与侧面的垂直度,成列控制顺序就位后先找正两端的,然后挂小线逐台找正,以路灯控制箱柜面为准,找正时采用0.5mm铁片调整。

一体化箱变就位找正找平后,柜体与基础型钢固定,并用镀锌螺栓连接。

一体化箱变单独与接地母线连接,柜本体应有可靠、明显的接地位置,装有电器可开启柜门,应用裸铜软导线与接地金属构件做可靠连接。

母线配置及电缆压接按母线及电缆施工要求进行。 TN—C中的零线应在箱体进户线处做好重复接地。

零母线在路灯控制箱上应用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位置应与熔断器对应。

PE线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面积不应小于下列数值:

有机械性保护时为2.5mm。 无机械性保护时为4.0mm。

- 36 -

22

控制箱柜全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘遥测,遥测项目包括:相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之间,两人进行遥测,同时做好记录,做技术资料存档。

四、二次线连接及校线

按原理图逐台检查柜上的全部电器组件是否相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。

1、按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。电缆敷设要求按电缆设工艺要求。

2、控制线校线后,将每根线炜成圆圈,用镀锌螺丝、平垫圈、弹簧垫圈连接在每个端子板上,端子板每侧一般一个端子压1根线,最多不能超过2根,并且2根线间加平垫圈,多股线应涮锡,不准有断股,不留毛刺。

五、控制箱柜试验调整

1、控制箱柜试验应由当地供电部门许可的试验单位进行,试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

绝缘遥测:用500V兆欧表在端子板处测试每条回路的绝缘电阻,绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

使用兆欧表测试,应使用万能表测试回路是否接通。

接通临时的控制电源和操作电源:将路灯控制箱内的控制、操作电源回路熔断器上端相线摘掉,接上临时电源。

模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制,联锁、操作、继电保护和保号动作,试验动作正确无误,灵敏可靠。

- 37 -

拆除临时电源,将摘下的电源线复位。 2、送电运行验收

送电前的准备工作:安装作业全部完毕,质量检查部门检查全部合格后着手组织试运行工作。明确试运行指挥者、操作者和监护人。明确职责和各项操作制度,由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。彻底清扫全部设备及配电、控制室的灰尘,用吸尘器清扫电气、仪表组件。清除柜内杂物,检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其他对象。查验试验报告单,试验项目全部合格,继电保护动作灵敏可靠,控制、信号等动作准确无误。

送电:由供电部门检查合格后,将电源送进电,经过验电校相无误,安装单位合进线柜开关受电。

六、产品质量

1、控制箱柜安装、试验调整必须符合施工规范规定,施工安装质量检验应结合外观实测检查安装记录和试验调整记录。

2、安装、调试、各种检测记录应按竣工资料档案管理要求,与施工检测同时进行,各项原始记录妥善保管,防止事后补做。

七、职业健康安全管理措施

1、吊装就位必须由起重吊装工作业,大型控制柜、连体柜、现场条件吊装位置不便处均应事先制定安全措施,采取防范措施。

2、设备通电调试前,必须检查线路接线是否正确,保护措施是否齐全,确认无误后,方可通电调试;送电调试阶段应严格值守制度,严格执行停送电程序。

- 38 -

3、对控制箱柜保护接地的电阻值,PE线盒PEN线的规格、中性线和重复接地应认真核对,要求标识明显,连接可靠。

第五节 电缆保护管地埋敷设

一、施工准备

1、施工图纸、产品技术资料、相应图集、规范、规程齐全。 2、熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工要求。

3、准备施工机具、材料。

4、确定施工方法,施工方案编制完毕经审批并进行了安全、技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。

5、施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。

二、材料要求

1、凡所使用的电缆保护管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合国标图集的有关要求,应有产品合格证。导管及配件不碎裂,表面有阻燃标记和制造厂标。

2、管材内外应当滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外经应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

3、所用电缆保护管的附件为绝缘制品。

4、镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等均为镀锌件。 5、辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。 三、主要机具

- 39 -

路灯工程施工组织设计

控制箱柜外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。控制箱柜内电器装置及组件齐全,安装牢固,无损伤、无缺失。开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件、吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排,设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱保管时间。可先做外观检查,柜内检查待就位后进行。5、设备搬运控制箱柜搬运,吊装由起重工作业,电工配合。控制箱柜