好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261—2005

5.2 喷头安装 主控项目

5.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

5.2.2 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生 变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

5.4.1 水流指示器的安装应符合下列要求:

1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合 设计要求。

2、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一 致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

本条规定水流指示器安装应在管道试压、冲洗合格后进行,是为避免试压和冲洗对水流 指示器动作机构造成损伤,影响功能。其规格应与安装管道匹配,因为水流指示器安装在系 统的供水管网内的管道上,避免水流管道出现通水面积突变而增大阻力和出现气囊等不利现 象发生。

5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。 5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。

5.4.8 节流管和减压孔板的安装应符合规范和图集设计要求。

5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定。

6.1.1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

6.1.6 系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消 除缺陷后,重新再试。

6.1.7 管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。 6.1.8 冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。

6.1.10 冲洗直径大于 100mm 的管道时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。 6.4.2 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

6.4.3 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基 本一致时,冲洗方可结束。

.

.

.

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261

.自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—20055.2喷头安装主控项目5.2.1喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。5.2.2喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。5.2.3喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水