2、运动场 3、杂用场地 0.3~2.9 绿地 0.5~1.0 湿陷性黄土地面 0.5~7.0
3) 满足排水管线的埋设要求; 4) 避免土壤受冲刷;
5) 有利于建筑布置与空间环境的设计;
6) 对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接。
3、当自然地形坡度大于8%,居住区地面连接形式宜选用台地式,台地之间应用挡土墙或护坡连接。
4、居住区内地面水的排水系统,应根据地形特点设计。在山区和丘陵地区还必须考虑排洪要求。地面水排水方式的选择,应符合以下规定:
1) 居住区内应采用暗沟(管)排除地面水;
2) 在埋设地下暗沟(管)极不经济的陡坎、岩石地段,或在山坡冲刷严重,管沟易堵塞的地段,可采用明沟排水。
十、管线综合
1、居住区内应设置给水、污水、雨水和电力管线。在采暖区还应增
31
设供热管线。同时,还应考虑煤气、通讯、电视公用天线、闭路电视电缆等管线的设置或预留埋设位置。
2、居住区内各类管线的设置,应编制管线综合规划确定,并应符合下列规定:
1) 必须与城市管线衔接;
2) 应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。各类管线相互间的水平与垂直净距,宜符合表10.0.2-1和表10.0.2-2的规定;
表 各种地下管线之间最小水平净距( m) 10.0.2-1 煤气管 ③ 给水排水热力电力电信管线名称 电信管道 低中高管 管 管 电缆 电缆 - 压 压 压 排水管 煤 低压 气 中压 管高压 ③ 热力管 - 电信电缆 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 — — 电信管道 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.2 0.2 — 2.0 2.0 — — — — 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 — — — — — — — — — 1.5 1.5 — — — — 1.0 1.0 — — — — 1.5 1.5 — — — — — — — — — — — — — 电力电缆 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 — 32
注: ①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于3.0m; ②大于或等于10kv的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10kv电力电缆之间应大于或等于0.1m; ③低压煤气管的压力为小于或等于0.005MPa,中压为0.005~0.3MPa,高压为0.3~0.8MPa。
各种地下管线之间最小垂直净距( m) 管线名给水排水煤气热力电力电电信电电信管道 称 管 管 管 - 管 - - 缆 - - - -- - 缆 - - - - - - 给水管 0.15 - 表 10.0.2-2 排水管 0.4 0.15 - 煤气管 0.1 0.15 0.1 - 热力管 0.15 0.15 0.1 -- 电力电0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 缆 电信电0.2 0.5 0.2 0.12 0.2 缆 电信管0.1 0.15 0.1 0.15 0.15 道 明沟沟0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.15 0.1 0.1 0.1 0.5 33
底 涵洞基0.15 0.15 0.15 0.15 0.5 底 铁路轨1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 底
3) 宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;
4) 应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距,应符合表10.0.2-3规定;
表 各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距( m) 10.0.2-3 铁 路建筑物基地上杆柱(中 础 给水管 3.0 排水管 3.0 煤低压 2.0
0.2 0.25 1.0 1.0 城市道路公路边围墙或篱(中侧石边缘 缘 心) 5.0 5.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 笆 1.5 1.5 1.5 34
心) 1.0 1.5 1.0 3.75 1.5 气中压 3.0 管 高压 4.0 热力管 - 电力电0.6 缆 电信电0.6 缆 电信管1.5 道 1.0 1.0 1.0 0.5 3.75 1.5 5.00 2.0 3.75 1.5 3.75 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 3.75 1.5 1.0 0.5 1.0 3.75 1.5 1.0 0.5 注: ①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m; ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m; ③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m; ④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或等于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。
5) 各种管线的埋设顺序应符合下列规定:
(1)离建筑物的水平排序,由近及远宜为:电子管线或电信管线、煤气管、热力管、给水管、雨水管、污水管;
35