一、编制依据
1、工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)施工图纸、建设工程施工合同和工程施工组织设计
2、现行有关工程施工规范、规程和标准、PKPM建筑安全计算软件等 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T5032-2006) 《工程测量规范》(GB50206-93)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号文 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质〔2009〕254号文
3、施工现场的具体情况。
二、工程概况
1、工程名称:克拉玛依工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)
2、结构形式:钢筋混凝土框架结构 3、结构主要特征:
(1)钳工实训厂房外形尺寸(轴线尺寸)为96m * 34.4m * 19.2m(女儿墙顶)。
(2)纵向B轴与F轴之间距为24m,结构为两层,房顶板标高为17.4m, 其中底层层高为10.70m,二层层高为6.70m。该部分轴线间单层面积为2304㎡,其间没有任何墙柱。
(3)纵向F轴与K轴之间距为10.4m,结构为三层,房顶板标高为17.4m,为普通钢筋混凝土框架结构。
(4)横向1轴至22轴之间距为96m。
(5)B轴线上有13根框架柱,柱截面为0.8m * 1.5m; F轴线上对应有13根框架柱,柱截面为0.8m * 1.2m;
(6)B轴与F轴之间分别于标高10.7m及17.4m处各有13条框架梁。其中标高10.7m处建筑平面两端梁截面为0.4m * 0.85m,为单跨8.0m的3跨连续梁;其余11条框架主梁均为截面0.55m *1.6m、跨度24m的预应力钢筋混凝土深梁,是本高支模施工方案的主要研究对象。
(7)标高17.4m处,建筑平面两端梁截面为0.4m * 0.80m,仍为单跨8.0m的3跨连续梁。其余11条框架主梁截面与标高10.7m处相同。
(8)楼板及房顶板厚度均为0.12m。 4、基础与土方工程
(1)基础均为现浇钢筋混凝土独立柱基; (2)基础埋深2.20m~2.70m;
(3)工程所在地原地势较低,施工回填土厚度≥2.0m。
三、高支模方案
根据有关规定,本工程B轴与F轴之间首层层高10.7m,其钢筋混凝土梁板支模方案必须采用高支模技术方案。
1、高支模部分工程概况:
(1)建筑结构层高10.7m,中间无任何墙、柱;
(2)横向主梁13条,其中11条单跨24.0m,梁深1.60m,梁底标高9.10m;其余两端梁为单跨8.0m连续3跨的连续梁;
(3)纵向主梁7条,其中5条为单跨8.0m,连续12跨的连续梁,梁深0.70m;其余两端梁为单跨8.0m,连续12跨的连续梁,梁深分别为0.85m和0.80m;
(4)横向次梁,单跨4.0m,连续6跨的连续梁,梁深0.30m,共12条; (5)楼板厚0.12m。
(6)该部分四周轴线以内面积为2,304.0㎡,其间没有任何墙、柱,地面回填土厚度≥2.0m。
2、采用扣件式钢管满堂支撑架 2.1 高支模部分结构柱、梁有关参数
2.1.1框架柱数量及截面尺寸参数
序号 1 2 3 4 结构部位 B轴 D轴 E轴 F轴 数量 13 2 2 13 柱截面尺寸(mm) 800 * 1500 800 * 800 800 * 800 800 * 1200 备注 纵向两端柱 纵向两端柱
2.1.2框架梁数量及截面尺寸参数
序号 1 2 3 4 5
结构部位 首层横向主梁 首层横向两端 首层纵向主梁 首层纵向边梁 首层纵向边梁 数量 11 2 5 1 1 梁截面尺寸(mm) 550 * 1600 400 * 850 350 * 700 400 * 800 600 * 850 备注 主梁跨度24m 单跨8m连续3跨 单跨8m连续12跨 单跨8m连续12跨 单跨8m连续12跨 2.2 满堂支撑架搭设的构造要求:
严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
2.3 满堂支撑架立杆
2.3.1 横向主梁模板高支撑在梁底增设3根承重立杆,跨度方向间距1.00m,如图所示;
2.3.2 主梁之间立杆间距为0.971m; 2.3.3 立杆横向间距为1.00m;
2.3.4 钢管立杆底部设50厚垫木,垫木下部为回填土分层夯实,压实度为94%;
2.3.5 钢管立杆顶部设可调支托,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。 2.4 满堂支撑架水平杆
2.4.1 水平杆步距为1.40m,扫地杆距立杆底垫座以上0.20m;
2.4.2 本工程层高为10.70m,水平杆的端部应尽量与四周建筑物顶紧顶牢。 2.5 满堂支撑架剪刀撑
2.5.1 满堂支承架在外侧立柱周圈设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其间距宽度约为4.0m;
2.5.2 中间在纵横向每隔约4.0m设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其间距宽度约为4.0m;
2.5.3 竖向剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角为45°~ 60°。 2.5.4 在竖向剪刀撑部顶部、扫地杆处及立杆中间部位共设置3道水平剪刀撑。(详见附图)
2.6 满堂支撑架的搭设要求
2.6.1 严格按照设计尺寸搭设,相邻立杆和水平杆的接头位置均应错开0.50m以上,严禁设置在同步距及同跨内。
2.6.2确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)要求;
2.6.3 确保每个扣件和钢管的质量都是满足要求的;每个扣件的拧紧矩都要控制在45-60N.M,钢管不能够选用已经长期使用发生变形或生锈的; 2.7 施工使用的要求
2.7.1必须确保满堂支撑架在施工过程中均衡受载,采用由中部向两边扩展的混凝土浇注顺序方法;
2.7.2 严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,钢筋等材料不的在支架上方集中堆放;
2.7.3 混凝土浇注过程中,安排专人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时处理解决。 2.8 安全技术措施
2.8.1 在搭设满堂支撑架之前,必须对全体施工人员进行安全技术交底; 2.8.2 搭设阶段必须加强检查监督,发现问题及安全隐患应立即进行整改或技术校正;
2.8.3 搭设阶段严格控制使用荷载,不得超载;
2.8.4 加强检查、验收,加强监督。
2.9 高支模工程涉及的材料 2.9.1 采用φ48钢管及扣件。
2.9.2 所有模板全部采用15㎜厚防水胶合板。 2.9.3 模板底楞木采用50 * 90㎜木枋。 2.9.4 立杆顶部采用钢质可调顶托。
2.9.5 梁高1600mm,设4道φ14@300mm横向间距540㎜穿梁对拉螺栓。 2.10 高支模施工过程检查严格按照规范执行: 2.10.1 专项施工方案计算书是否结合实际情况; 2.10.2 立柱、支架间距是否满足规范及方案要求; 2.10.3 水平柱、剪刀撑设置是否符合规范要求; 2.10.4 作业环境是否满足规范要求;
2.10.5 支架使用的各种周转材料的材质是否满足施工规范要求。 3、高支模操作
3.1 做好架子工技术交底工作和培训工作,安全设备、设施齐备后开始搭设。 3.2 在支承面稳固后,开始搭设竖向支架。在安装过程中,各立架之间进行临时拉固。
3.3 跨度大于4.0m时,模板起拱统一按2/1000。 3.4 模板与砼的接触面涂隔离剂。
3.4.1 模板安装完成后,按下列标准检查验收: (1)模板接缝缝隙宽度≤1.5mm。 (2)板模板上漏涂隔离剂面积≤1000cm2