换热站补水泵、循环泵操作规
程
(完整 正式 规范)
编制人:___________________ 审核人:___________________ 日 期:___________________
专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号:
换热站补水泵、循环泵操作规程
说明:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、启动前检查
1、泵和电机及各种仪表是否具备启动条件; 2、检查电机内是否有足够的润滑油;
3、用手拨转电机风叶, 叶轮应无卡磨现象, 转动灵活;
4、打开进口阀门, 打开排气阀使液体充满整个泵腔, 然后关闭排气阀; 5、点动电机, 确定转向是否正确。 二、水泵运转
1、全开进口阀门, 关闭出口管路阀门;
2、接通电源, 当泵达到正常运转后, 再逐渐打开出口管路上的阀门, 并调到所需工况, 进口管道必须充满液体, 禁止泵在气蚀状态下运行;
3、水泵运行时必须检查水泵有无异响, 是否振动, 电流按要求是否有异常情况, 不得超过电机额定电流;
4、注意观察仪表的读数, 检查轴封泄漏情况, 正常时机械密封泄漏(3滴/分), 检查电机轴承处温度应小于75。C, 如发现异常情况, 应及时处理。
第 2 页/共 3页
专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号:
三、水泵停运
1、逐渐关闭出口管路阀门, 切断电源; 2、关闭进口阀门;
3、如环境温度低于0℃应将泵内液体放尽, 以免冻裂泵体; 4、如长期停用, 应将泵拆卸清洗。
第 3 页/共 3页
换热站补水泵、循环泵操作规程(正式版)