第一部份. 总概述

1

计算机机房系统工程 系统概述

第一章. 系统概述

计算机机房系统是各类信息的中枢,计算机机房工程必须保证网络和计算机等高级设 备能长期而可靠地运行,同时为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。机房工程 旨在通过提供规模化方式,把机房建设过程为用户提供了一站式的\交钥匙\工程,客户无 需为装修、配电、空调、监控、防雷等系统细节问题过多考虑,这一切都将统一由嘉普通 系统科技开发有限公司进行项目设计,提供从咨询、规划、创建、实施到服务的全方位、 全过程的系统工程服务。

计算机机房系统工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要 丰富的工程实施和管理经验。计算机机房系统设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机 系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

计算机机房系统的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、 洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要 求。所以,一个合格的现代化计算机机房系统,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高 效和具有可扩充性的计算机机房系统。

网络能源作为全球唯一全面提供网络能源产品和解决方案的公司,在计算机机房系统 建设中为提供计算机机房系统提供全面的产品和解决方案,及一站式的服务,完整而全面 提供机房工程中的全部内容。

全面的、整体的、一体化的解决方案和一站式服务节省投资、加快工程建设周期,提 升核心竞争力。

2

计算机机房系统工程 子系统组成

第二章. 子系统组成

计算机机房系统工程由装饰工程、电气工程、空调新风系统、安保监控系统、漏水检 测系统、场地监控系统、消防报警及自动灭火系统等子系统组成。

第一节. 装饰工程系统

建筑装修工程,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,不仅包括一般机 房装修所需要的铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶,还包括为放置机架、服务器等设备的 预留空间。

1. 天花

装饰材料应符合计算机机房设计规范的要求,选用气密性好、不起尘、易清洁,并经 长期使用变形小的材料,平面布置应满足计算机工艺要求,工艺流程应合理。计算机机房 天花板统一采用铝合金平板天花以轻钢龙骨安装。

2. 地板

机房中采用活动地板。其特点是:预留空间,便于系统布线,承重能力高,方便机房 设备的摆放,拆卸方便,便于系统的维护,活动地板下为空调系统的静压箱,面板为防静 电处理。

3. 墙面

机房室内墙身采用铝塑板材料,该装饰材料美观耐用、防火、便于清洁。铝塑板以轻 钢龙骨-石膏板结构作衬底安装,铝塑板金属面全部由导线连接到接地点,以达到良好的电 磁辐射(EMI)及静电的屏蔽效果。

3

计算机机房系统工程 子系统组成

第二节. 电气工程系统

电气工程系统,是整体机房高可用性的后盾。除了中达的特长--不间断电源解决方案 之外,还可与世界上优秀的品牌(施耐德的配电设备、康明斯的柴油发电机等)组成了战 略合作伙伴关系和产品系列化生产基地。从目前的应用状况来看,不管是金融、电信还是 Internet 领域,机房场地系统要求有独立配电系统,双源互投系统,UPS 和发电机组成 不停电系统等,都是要达到一级负荷。

1. 配电工程

计算机房设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行 数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。系统中 同时采用 UPS 不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电 电源供电与备用发电机供电在机房配电室进行切换,再经过 UPS 不间断电源对计算机设 备供电。

2. 照明工程

机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50193)要求,照度为 400Lx;应急备用 照明照度不小于 40Lx;同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯。

3. 防雷工程

在机房市电输入(要求三相五线制)总配电柜进线端安装高速、大容量避雷装置,以 吸收电源线路感应雷或市电接地系统高电位反击,保护机房内空调、UPS 等使用市电的负 载。

4. 接地工程

工程安全保护地、防雷接地、抗静电接地使用大楼综合接地系统,机房内所有电气设 备外壳、金属管道、金属吊顶、全钢抗静电地板、金属隔断框架均牢固连接大楼综合接地, 接地电阻不大于 1 欧姆。

4

计算机机房系统工程 子系统组成

第三节. 空调新风系统

空调新风工程,是运行环境的保障。由于机房里存放着大量并且密度非常高的各种 IT 设备,因此必然产生热量,这就对空调系统提出了更高的要求。要保证设备的可靠运行, 需要机房保持一定的温度和湿度。同时机房密闭后仅有空调是不行的,还必须补充新风, 形成内部循环。此外,它还必须控制整个机房里尘埃的数量,使之达到一定的净化要求。

1. 空调工程

机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风上回风的循环送风方向,这样可保 证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。

2. 新风系统工程

机房内的新风系统是必不可少的。清新的新风提高机房的洁净度,使机房保证正压, 并提供新鲜空气。根据国家有关规范和标准规定,计算机房内应设排风系统,用以排除可 能出现的烟雾及灭火后出现的气体。

第四节. 安保监控系统

安保监控系统,是整体机房的神经中枢。整体机房控制室具有高度自动化,它要求以 最少的维护人员,运用最优化的运营维护手段,来实时监控每一个机房中设备所处的物理 环境。其中的门禁系统、安保系统等,要求对整个机房进行无死角的全方位监控。此外, 整体机房集中监控系统,包括了机房内各种设备(配电盘、发电机、UPS、空调机组、门禁、消防探头、监视图象等)及环境参数的监测。

在机房内安装双鉴探头,监视人体入侵。一旦有人体入侵,摄像机进行拍照,以便查 询。使用的设备要按场地的实际情况及用户的要求来定。选用既可联机使用也可脱机使用 的感应卡式门禁机,采用密闭式安装,具有高度的可靠性及安全性与该系列的感应读卡器、 阴锁、阳锁、出门控制器等组合,构成功能完备的门禁系统。

5

详细的计算机机房工程建设设计方案_完整版

详细的计算机机房工程建设设计方案_完整版第一部份.总概述1计算机机房系统工程系统概述第一章.系统概述计算机机房系统是各类信息的中枢,计算机机房工程必须保证网络和