临时用电施工方案
一、编制依据:
根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据。
二、工程概况:
本工程为成武高速公路房建工程,南区、北区建筑面积6384平方米,二层框架结构平屋面建筑,总高度10.8m,南区、北区建筑占地面积58177平方米。
三、现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置:
(1)电气布置定位:生活区配电按一个回路供电。具体为: A、电源进线、变压器、配电房(总配电箱) 建设单位提供 分配电箱 B、分配电箱 开关箱管理人员宿舍、职工宿舍开关箱。
2、现场临时电箱布置:
第一回路主要是供钢筋加工、木工制作等用电,担负弯曲机、切断机、电锯、对焊机等设备用电。
第二回路主要为搅拌机等设备用电,该路用电量最大。
第三回路主要供电焊机、振动棒、平板振动器、潜水泵等小型机械使用。
第四回路供现场办公等用电。 3、施工现场配电要求
1、总配电箱、分配电箱、开关箱(移动式开关箱、专用开关箱)及箱内电器、配电用电线、电缆等必须是国家鉴定质量可靠的定型合格产品。无论是选用新电器,还是沿用原有电器,必须完整,无损,动作可靠,绝缘良好。严禁使用破损和不合格的电器。
2、施工现场用电,必须采用TN-S接零保护系统,采用三级配电(总配电、分配、开关),二级漏电保护(首级、末级)。
3、用电设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”,并做到电器额定值与用电设备额定容量相适应,严禁一闸多用。配电箱、开关箱内的电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控。
4、总配电箱和开关箱设置的漏电保护器,其他额定漏电动作应做合理配合,使之具有分级,分段保护功能。总配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
5、配电箱、开关箱的进出线必须做到防水、防雨、门锁齐全。 6、进入配电箱和开关箱电缆线做固定连接,整齐,严禁通过插销作活动连接。专用保护零线必须通过专用接线端子连接紧密.与工作零线分开设置并要有标识。
7、施工现场除利用变压器中性点工作接地做为总配电房重复接地外,还必须在现场总配电箱、保护零线终端和中端各做一组重复接地.重复接地不少于三处,并满足接地电阻小于10Ω的要求。
四、用电设备容量计算
用电设备总容量计算
序号 1 搅拌机 2 水泵 3 圆盘电锯 4 电锤 5 平板振动器 J-7500 JQB5-69 MJ104 PZ-50 1 2 1 4 2 3 2 5 1 1 1 机具名称 型号 台数 单台容量 (KW) 5.5 1.0 3.5 1.0 1.1 1.0 36.2 7.2 60 3 2 合计容量 备注 (KW) 5.5 1.0 3.5 4.0 2.2 3.0 72.4 36 60 3 2 91 45 75 6 插入式振动器 HZX-60 7 电渣压力焊机 BX3-600 8 交流电焊机 9 闪光对焊机 10 钢筋弯曲机 11 钢筋切断机 1、计算总负荷
BX3-120-1 BX3-1000 WJ-40 GJ-40 根据总用电量统计表计算总负荷:电动机组为71.9kw,电焊机组为211KVA。
需要系数:用电不均衡系数取1.05; 电动机组K1取0.5;电焊机组K2取0.6; 电动机组的平均功率因数cosφ取0.7 查附录一,按总用电量公式计算:
ΣP=1.05×(K1ΣP1/cosφ+ K2ΣP2) =1.05×(0.5×71.9/0.7+0.6×211) =186.855(KVA)
按有关规定:照明用电量只需在动力用电量的基础上增加10%考虑即可,所以总用电量为186.855×1.1=205.540(KVA)
经比较,建设单位的变压器容量满足施工现场配电要求。 2、选择导线
计算总电流选择低压总电源进线截面:查“规定”附录二电流计算公式:
I总=KΣP总/(√3 U×cosφ×η)
=0.5×205.540×1000/(√3×380×0.7×0.86) =259.374(A)
注: K需要系数取0.5;cosφ功率因数取0.7;η平均效率取0.86。 查附表16—1选用VV-95㎜2五芯电缆穿管埋地敷设作为总电源进线 (1)第一回路导线选择
第一回路主要设备汇总
序号 1 2 3 4 5 设备名称 钢筋对焊机 弯曲机 切断机 木工盘锯 照明 ΣP〈1〉=83.4kw
规格型号 BX3-1000 WJ-40 GJ-40 MJ104 数量 单机容量 合计容量 1 1 2 2 60kw 3kw 2.2kw 3kw 60kw 3kw 4.4kw 6kw 10kw ①按允许电流强度选择(K取0.6)
I1=KΣP〈1〉/ (√ 3 U×cosφ×η)
=0.6×83.4×1000/ √3×380×0.7×0.86=126.29(A) 查附表16-2选用VV-25mm2五芯电缆穿管埋地敷设可以满足要求。 ②按允许电压降选择(已知L=80m,C取77,ε取5%)
S=ΣP〈1〉L%/ C ε=83.4×80% / 77×5%=17.32㎜2
选用VV-25mm2五芯电缆(导线截面大于17.32㎜2)穿管埋地敷设允许电压降满足要求。 ③按机械强度要求选择
施工现场用电采用三相五芯电缆埋地敷设,故可不计算机械强度。按选择导线的截面应同时满足以上三条要求的规定,选用VV-25mm2的铝芯电缆,可以同时满足第一回路配电要求。 (2)第二回路导线选择
第二回路主要用电机具及有关参数一览表
序号 1 2 3 机械种类 交流电焊机 搅拌机 照明等 规 格 BX3-120-1 J-7500 数量 2 1 单机容量 7.2kw 5.5kw 合计容量 14.4kw 11kw 15kw 备注 汇总后额定总功率为:88.1kw ΣP〈2〉=88.1kw
①按允许电流强度选择(K取0.6)
I2=KΣP〈2〉/√3 U×cosφ×η