(3)在常温下砼浇筑完毕12小时后及时进行养护。桩芯砼必须留置混凝土试件,且每桩留置一组标准养护试件,每组3件。
(4)桩芯砼浇筑完成7日后,采用反射波法检测挖孔桩的施工质量。 (5)施工缝处理
在浇筑上部混凝土前对桩顶面进行凿毛,并用清水冲洗。清理干净后浇筑混凝土时在桩顶面铺一层20~30mm厚的水泥砂浆,其配合比与砼内水泥砂浆的成分相同。
(6)本工程挖孔桩桩芯砼串筒送料到桩孔内,分层下料、分层振捣。振捣时,振动棒应快插慢拔。
在浇筑砼的过程中,作好发生堵管时的应急措施,安排人员随时检查砼输送砼的畅通情况,以满足文明施工的要求。
砼浇筑前,检查轴线,标高是否正确,钢筋是否绑扎牢固,孔内的沉渣、积水、杂物必须清除干净。
桩基础砼要分层振捣密实,每层浇灌厚度不得大于1000mm,浇灌过程中注意不得随意撞击和扭曲钢筋,防止移位。
5、质量标准 项目 序号 1 2 主 控 项 目 3 项目 钢筋笼主筋间距 钢筋笼长度 1~3根桩、单排桩垂直桩的位于桩基中心线方向和群桩基础的边桩 条形桩基沿桩基中心线150 50 允许偏差(㎜) ±10 ±100 检验方法 用钢尺量 用钢尺量 拉线和尺量检查 置 方向和群桩基础的中间桩 4 孔深 拉线和尺量检查 重锤或测钻+300 杆 1 2 3 4 一 般 项 目 5 6 7 钢筋笼箍筋间距 钢筋笼直径 桩径(不含混凝土护壁厚度) 垂直度 桩底虚土厚度:端承桩 摩擦桩 钢筋笼安装深度 混凝土坍落度:干法灌注 水下灌注 混凝土充盈系数 ±20 ±10 +50 <0.5% ≤50 ≤150 ±100 70~100 160~220 >1 +30 —50 用钢尺量 用钢尺量 井径仪或钢尺 测钻杆 重锤测量 用钢尺量 坍落度仪 检查实际灌注量 水准仪 8 9 桩顶标高(扣除桩顶浮浆层) 四、质量控制措施 1、孔底残留虚土太多:
成孔、修边以后有较多虚土、碎石,未认真清除。在放钢筋笼前后均应认真检查孔底,清除虚土杂物。必要时用水泥砂浆或混凝土封底。
2、孔底出现积水:
当地下水渗出较快或雨水流入,抽排水不及时,就会出现积水。浇筑混凝土前必须下泵抽水。如有少量积水,浇筑混凝土时可在首盘采用半干硬性的,大量积水又排除困难的情况下,则采用导管水下浇筑混凝土的方法,确保施工质量。
3、桩身混凝土质量差:
有缩颈、空洞、夹土等现象。在浇筑混凝土前一定要做好操作技术交底,坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。必要时用铁管、竹杆、钢
筋钎人工辅助插捣,以补充机械振捣的不足。
4、钢筋笼扭曲变形:
钢筋笼加工制作时点焊不牢,未采取支撑加强钢筋,运输、吊放时产生变形、扭曲。钢筋笼应在专用平台上加工,主筋与箍筋点焊牢固,支撑加固措施要可靠,吊运要竖直,使其平稳地放入桩孔中,保持骨架完好。
五、安全环保措施
1、施工现场设置防护栏及警戒标志,未经允许非施工人员不得入内。防护栏杆用钢管搭设,晚上亮红灯警示。
2、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,并配备足够的劳动保护用品。
3、施工中抽水时,必须注意观察周围土层变化,检查是否有塌方、漏水、流砂以及空气和水的污染情况,发现异常立即停止作业。
4、施工现场电源设有专人负责,如遇停电或下班时切断电源,下班后电源箱上锁。垂直运输机械设备设有专人操作及指挥,并需持有上岗证者方可操作指挥。施工现场所用的用电设备除做保护接零外,必须设置漏电保护器。实行“一机一闸”制。电工和机械操作工必须经过安全培训并持证上岗。
5、灌注桩身砼时,相邻10米范围内停止清孔作业,孔底不留人。 6混凝土浇筑前,对振动器进行试运行。操作人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。混凝土浇筑完后及时清理掉落的混凝土。
7、现场的专职安全检查员,在施工前和施工中进行认真检查,发现问题及时处理,待清除隐患后再作业。对违章作业有权制止。
8、严格执行有关安全操作规程。 六、成品保护
1、已挖好的桩孔必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好,防止上块、杂物、人员坠落。严禁用草袋、塑料布虚掩。
2、已验收的桩孔及时放好钢筋笼,及时浇筑混凝土,以防坍方。有水的桩孔要及时抽水,避免地下水浸泡。
3、桩孔上口外圈事先做好挡土台,防止灌水及掉土。
4、保护好已成形的钢筋笼,不得扭曲、松动变形。吊入桩孔时,不要碰坏孔壁。串桶要垂直放置,防止因混凝土斜向冲击孔壁,破坏护壁土层,造成夹土。
5、钢筋笼不要被泥浆污染;浇筑混凝土时,在钢筋笼顶部固定牢固,限制钢筋笼上浮。
6、桩孔混凝土浇筑完毕后,复核桩位和桩顶标高。将桩顶的主筋或插铁扶正,用塑料布或草帘围好,防止混凝土发生收缩、干裂。
7、施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点。不得碾压桩头,弯折钢筋。
七、雨季施工措施
(一)雨季施工前的准备工作
1、雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划,针对雨季施工的主要工序编制雨季施工方案,组织有关人员学习,做好对操作工人的技术交底。所需材料要在雨季施工前准备到位。
2、沿整个施工现场设置排水沟,并配备水泵,排除施工用水及雨水,雨后及时清除积水,保持整个施工现场的整洁。
3、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时设置天气预报联络员,在雨季施工期间加强同气象部门的联系,做好天气预报工作。
4、雨季所需材料,设备和其它用品,如水泵、抽水软管、塑料布等由材料部门提前准备,及时组织进行,水泵等设备应提前检修。
(二)混凝土工程
1、进行混凝土浇筑前,要准确掌握天气预报。避免浇筑时遇大雨。现场准备充足防雨材料,以备浇筑时突然遇雨天时进行覆盖。
2、雨期施工时,加强对到场混凝土的坍落度的测定,根据实际情况及时通知商混公司调整用水量。
3、如遇小雨时及时振捣抹压和覆盖,保证水泥浆不流失。 (三)钢筋工程
1、钢筋装卸、运输时,要注意保护钢筋清洁。钢筋装卸时下面加垫木枋,避免钢筋被泥土污染。遇雨时, 用彩条布临时加以遮盖。
2、现场严格贯彻文明施工要求,钢筋废料要集中堆放。
3、现场焊接操作尽量避开大风大雨天气,不得让雨水淋溅,降低焊接质量,露天场所电焊机必须搭设防雨棚。
4、雨后检查钢筋,发现水锈在混凝土浇筑前用钢丝刷除锈。