好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自爬式模板设计计算书(增加)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北京卓良模板有限公司

Beijing Zulin Formwork & Scaffolding Co., Ltd.

液压自爬模计算书

编制: 审批: 审核:

北京卓良模板有限公司

2005.1.8.

一. 编制计算书遵守的规范和规程:

《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》 (GBJ 50017-2003) 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《建筑施工计算手册》 江正荣 编著 《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB 50205-2001)

二. 爬模组成:

爬模由预埋件、附墙装置、导轨、支架、模板及液压动力装置组成。

第 1 页 共 12页

三. 计算参数:

1. 塔肢内外墙液压自爬模各操作平台的设计施工荷载为:

1最大允许承载 3KN/m (沿结构水平方向) 模板,浇筑,钢筋绑扎工作平台○

4最大允许承载 0.75KN/m(沿结构水平方向) 爬升装置工作平台○

3最大允许承载 1.5KN/m(沿结构水平方向) 模板后移及倾斜操作主平台○

2. 除与结构连接的关键部件外,其它钢结构剪力设计值为:FV=125KN; 拉力设计值为:F=215KN;

3. 爬模的每件液压缸的推力为100KN (即10t)。 4. 自爬模爬升时,结构砼抗压强度不低于15MPa。

1宽度为4.0米,则施工荷载为12KN。 5. 假定模板,浇筑,钢筋绑扎工作平台○4宽度为4.0米,6. 假定爬升装置工作平台○

则施工荷载为3KN。

3宽度7. 假定模板后移及倾斜操作主平台○

为5.0米,则施工荷载为7.5KN。

8. 假定分配到单位机位的模板宽度为3米,高度为5米,则模板面积为15平米。 9. 假定分配到单位机位的模板自重为15KN。 10.

假定最大风荷载为2.5KN/平米,作

用在模板表面,侧沿模板高度方向风荷载为2.5×3=7.5KN/米。

第 2 页 共 12页

11. 假定单个机位系统总重为50KN,含支架、平台、跳板、液压设备及工具。

四. 用计算软件SAP2000对架体进行受力分析:

1. 支架稳定性验算 确定支架计算简图:

按以上计算参数取值,通过计算软件SAP2000绘制轴力、弯矩、剪力和约束反力如下:

第 3 页 共 12页

轴力图 弯矩图

第 4 页 共 12页

剪力图 约束反力图

第 5 页 共 12页

各杆件的轴力、弯矩、剪力见下表: 杆件号 轴力KN 1-2 2-3 3-4 1-4 1-5 6-8 7-8 7-9 89.76 161.68 -147.71 119.42 164.92 98.48 -137.56 -7.50 弯矩KN.M 38.90 22.53 0 93.04 54.14 35.98 0 33.85 剪力KN 94.10 43.12 0 37.49 93.50 26.48 0 30.78 备注 注:显然,若以上杆件满足要求,其它杆件必定满足要求,故可不作分析。 约束反力: V=93.50KN N=164.92KN R2=124.42KN

因受拉杆件远远满足要求,只需对受压杆件进行失稳验算, 3-4、7-8、7-9为受压杆,对3-4、7-8进行稳定性验算,7-9轴力很小,不作计算。

分板结果如下图: 杆件号 内力 3-4 7-8 规格 截面积mm2 2419.03 1712.17 长细比 55 50 稳定系数 应力值 0.833 0.856 73.31 93.86 -147.71 φ160X5.0 -137.56 φ114X5.0 各杆件轴向应力均小于强度设计值f=215mm2 故满足要求。 1-4 杆件最大剪应力:τ=37.49×1000/7248=5.18(N/mm2)

1-4 杆件受弯最大应力:σ=M/W=(93.04×1000000)/ 467510=199.02(N/mm2)

[(τ/125)2+ (σ/215)2]1/2=0.927<1 符合要求.

第 6 页 共 12页

6-8 杆件与模板紧贴在一起,6-8杆件的弯矩实际上可认为由模板承担,因模板刚度很大,完全可不记其变形,故6-8 杆件符合要求。

五. 埋件、重要构件和焊缝计算:

1. 单个受力螺栓设计抗剪100KN,抗拉150KN,验算时,只需验算结果小于设计值就

可。

2. 单个埋件的抗拔力计算:

根据《建筑施工计算手册》,按锚板锚固锥体破坏计算 埋件的锚固强度如下:

假定埋件到基础边缘有足够的距离,锚板螺栓在轴向力F作用下,螺栓及其周围的混凝土以圆锥台形从基础中拔出破坏(见右图)。分析可知,沿破裂面作用有切向应力τs和法向应力δs,由力系平衡条件可得:

F=A(τs sinα+δs cosα) 由试验得:当b/h在0.19~1.9时,α=45°,δF=0.0203 fc, 代入式中得: F=(2×0.0203/sin45°)×√π·fc [(√π/2)·h2ctg45°+bh] =0.1 fc (0.9h2+bh)

式中 fc—————混凝土抗压强度设计值(15N/mm2);

第 7 页 共 12页

h—————破坏锥体高度(通常与锚固深度相同)(400mm); b—————锚板边长(80mm). 所以F=0.1 fc (0.9h2+bh)

=0.1×15(0.9×3102+80×400) =177.73(KN)

埋件的抗拔力为F=177.73 KN >150 KN, 故满足要求。

3. 锚板处砼的局部受压抗压力计算:

根据《混凝土结构设计规范》局部受压承载力计算: FL≤1.35βCβL fc ALn βL=√Ab/AL

式中 FL————局部受压面上的作用的局部荷载或局部压力设计值;(KN) fc —混凝土轴心抗压强度设计值;(15N/mm2) βC—混凝土强度影响系数;(查值为0.94) βL—混凝土局部受压时的强度提高系数;(2) AL —混凝土局部受压面积;(mm2) ALn—混凝土局部受压净面积;(80×80mm2) Ab—局部受压计算底面积;(mm2) 所以:FL≤1.35βCβL fc ALn

=1.35×0.94×2×15×6400

=243.65KN>150 KN, 故满足要求。

4. 受力螺栓的抗剪力和抗拉力的计算:

第 8 页 共 12页

材料:45号钢 调质处理 Rc25-30

受力螺栓为M42螺纹,计算内径为:d=36mm; 截面面积为:A=πd2/4=1017.4mm2;

单个机位为双埋件,单个埋件的设计剪力为:FV=50KN; 设计拉力为:F=75KN; 受力螺栓的抗压、抗拉、抗弯强度查表可知:抗拉屈服强度f=640N/mm2,抗剪强度为:fV=320 N/mm2.

根据计算手册拉弯构件计算式计算: ⑴.抗剪验算:

τ=FV /A=100×103/1017.4=98.28 N/mm2< fV=348 N/mm2,故满足要求。

⑵.抗拉验算:

σ=F/A=150×103/1017.4=147.44 N/mm2< f=640 N/mm2,故满足要求。

[(τ/348)2+ (σ/640)2]1/2=0.39<1 符合要求.

5. 爬锥处砼的局部受压抗剪力计算:

根据《混凝土结构设计规范》局部受压承载力计算:FL≤1.35βCβL fc ALn

βL=√Ab/AL

式中 FL————局部受压面上的作用的局部荷载或局部压力设计值;(KN) fc ————混凝土轴心抗压强度设计值;(15N/mm2)

第 9 页 共 12页

βC————混凝土强度影响系数;(查值为0.94) βL————混凝土局部受压时的强度提高系数;(2)

AL ————混凝土局部受压面积;(mm2) ALn————混凝土局部受压净面积;(4508mm2) Ab————局部受压计算底面积;(mm2)

所以:FL≤1.35βCβL fc ALn

=1.35×0.94×2×15×4508

=171.57KN>100 KN, 满足要求。

6. 导轨梯档的抗剪力计算:

根据图纸,单个梯档的焊缝长度为320mm,焊高为8mm, 故焊缝的断面面积为:A=320×8=2560mm2

查计算手册可知:材料Q235钢的焊缝抗剪强度为125N/mm2 所以梯档承载力为:

FV=125×2560=320KN > 100KN 故满足要求。

7. 承重插销的抗剪力计算:

第 10 页 共 12页

承重插销设计承载200KN。

根据图纸可知承重插销的断面尺寸为:A=3.14×20×20=1256mm2 由五金手册可查材料Q235钢的抗拉屈服强度值为215N/mm2, 所以抗剪强度为:fV = fc×0.58=124.7N/mm

2

因为抗剪面为两个,所以承重插销的承载力为: FV=2×1256×124.7=313.25KN > 200KN 故承重插销满足设计要求。

8. 维萨板变形验算:

混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度为混凝土的有效压头。通过理论和实践,可按下列二式计算,并取其最小值:

F=0.22γct0β1β2V1/2 F=γcH

式中 F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γc------混凝土的重力密度(kN/m3)取25 kN/m3

t0------新浇混凝土的初凝时间(h),可按实测确定。当缺乏实验资料时,可采用t=200/(T+15)计算;t=200/(25+15)=5

T------混凝土的温度(°)取25°

V------混凝土的浇灌速度(m/h);取2m/h

第 11 页 共 12页

H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);取4.65m β1------外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1;

β2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm时,取0.85;50—90mm

时,取1;110—150mm时,取1.15。取1

F=0.22γct0β1β2V1/2 =0.22x25x5x1x1x21/2 =38.9kN/m2 F=γcH

=25x4.65=116.25kN/ m2

取二者中的较小值,F=38.9kN/ m2作为模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为:

q=38.9x1.2+4x1.4=52.3 kN/ m2

维萨板的弹性模量8730N/mm2,厚度18mm,模板假设高4.65m,有效压头高度

h=F/24=52.324=2.18m,取最下边一米高度计算,均布压力52.3kN/m,对 z 轴惯性矩 I z=4.86x105mm4,取其中的5跨,维萨板与木工字梁连接为铰接,

通过力学求解器计算结果如下图

1( 1 )2( 2 )3( 3 )4( 4 )5( 5 )6

第 12 页 共 12页

各跨最大位移如下表 跨数 1 2 0.15 3 0.15 4 0.15 5 0.64 挠度(mm) 0.64 满足最大位移3mm的要求

9. 木工字梁变形验算

对z轴惯性矩I z =0.23x0.08/12-2x0.123x0.025/12=4.61x10-5 ,弹性模量为9500N/mm2,次背楞间距为1m,距板边0.35m ,木工字梁间距0.3 m,则最大侧压力52.3x0.3=15.69kN/m

1( 1 )2

( 2 )3( 3 )4( 4 )5( 5 )6( 6 )7( 7 )8

通过力学求解器计算结果如下图

1( 1 )2( 2 )3( 3 )4( 4 )5( 5 )6( 6 )7( 7 )8

各跨最大位移如下表

第 13 页 共 12页

跨数 1 2 0.13 3 0.08 4 0.1 5 0.08 6 0.05 7 0.02 挠度(mm) 0.02 最大位移0.13mm, 远小于3mm,满足要求

圆弧处张力:F=R x Pb x e=5.1m x 30kN/ m2x1.4m=231kN<289.5kN, 满足要求.

10. 附墙撑的强度验算

由先前的计算,R2=124.42kN,附墙撑的材料为φ56的圆钢,长度L=750mm,长细比λ=750/56=14<[λ]=350,所以不用验算稳定性,只验算强度即可A=πr2=2463mm2

σ=F/N=124.2x103/2463/2=25.2N/mm2<[σ]=215,所以满足要求。

第 14 页 共 12页