电力系统负荷特性分类的方法
一、 填空题(每小题1分,共20分)
二、 1.以微型计算机为核心的继电保护装置称为_微型机继电保护装置_______。
三、 2.交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成__正比______。
四、 3.脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换之__比值______。
五、 4.当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统__不稳定______。
六、 5.在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为__离散______控制系统。
七、 6.反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器二次侧的交流电压和交流__电流______信号。
八、 7.在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为__顺序______采样。
九、 8.脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的__零点_____。
十、 9.从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为__滤波______。 十一、 10.合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够__滤除______输入信号中不需要的频率成份。
页脚内容1
电力系统负荷特性分类的方法
十二、 11.合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的__频率______成份信号。
十三、 12.数字滤波器脉冲传递函数的零点zi在脉冲传递函数表达式中以因子__1-ZiZ-1______的形式出现。
十四、 13.如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响应h(t)进行采样时,采样频率要求大于__2fmax______。 十五、 14.为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是__光电隔离______。
十六、 15.利用正弦函数的___三个_____瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点采样值乘积算法。
十七、 16.在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在__自检循环______并每隔一个采样周期中断一次,进行数据采集。
十八、 17.微型机距离保护的软件程序主要有三个模块—初始化及自检循环程序、__采样中断程序______和故障处理程序。
十九、 18.在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△Ibc等于__零______。
二十、 19.电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差动元件__起动______。
二十一、 20.设u1、i1、D1;u2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程算法时,测量电感L的计算值为__(u1u2-u2i1)/(i2D1-i1D2)______。
页脚内容2
电力系统负荷特性分类的方法
二十二、 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 二十三、 21.脉冲传递函数零点是哪个方程的根() 二十四、 ①分母为零②分子为零 二十五、 ③分子+分母④分母-分子
二十六、 22.逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的()
二十七、 ①积分值②微分值 二十八、 ③绝对值④瞬时采样值
二十九、 23.设被采样的连续时间信号频谱的最大截止频率为fc,则采样频率应为()
三十、 ①fc②0.5fc 三十一、 ③1.5fc④2fc
三十二、 24.设对于输入信号每个周期采集12个点,则提取四次谐波分量时,数字滤波器的脉冲传递函数表达式为() 三十三、 ①1-z-1②1
三十四、 ③1+z-2④1+z-1+z-2
三十五、 25.在发生AB两相短路故障时,相电流瞬时采样值差的突变量起动元件△Iab、△Ibc、△Ica都动作,其中动作最灵敏的是() 三十六、 ①△Iab②△Ibc 三十七、 ③△Ica④△Iab、△bc
页脚内容3
电力系统负荷特性分类的方法
三十八、 26.解微分方程算法,对于CA两相短路时,电流i(t)应选为ica(t),电压u(t)应选为()
三十九、 ①uab(t)②ubc(t) 四十、 ③uca(t)④(t)
四十一、 27.在输电线路发生A相单相接地故障时,线路始端A相电流的故障分量最大,B相电流的故障分量与C相电流的故障分量的幅值关系是() 四十二、 ①△Ib>△Ic②△Ib<△Ic 四十三、 ③△Ib=△Ic④△Ib≠△Ic
四十四、 28.系统频率不变时,采样值乘积算法的计算误差为() 四十五、 ①零②无穷大 四十六、 ③2%④3%
四十七、 29.在未知非周期分量信号的衰减时间常数对傅立叶算法的计算结果进行补偿时,必须增加输入信号的采样数据的个数是() 四十八、 ①两个②三个 四十九、 ③一个④四个
五十、 三、简答题(每小题5分,共25分)
五十一、 31.什么是三点乘积算法?怎样理解其计算误差与电力系统运行频率的
变化量无关?
利用正弦量在连续三个采样时刻采样值之间的乘积运算,计算正弦量的幅值(或有效值)和相角的算法,称为三点乘积算法。
页脚内容4
电力系统负荷特性分类的方法
从其算法原理上可以看出,其计算结果与电力系统的运行频率无关。 32.什么是全零点数字滤波器?
只有脉冲传递函数零点,没有脉冲传递函数数点的数字滤波器,称为全零点数字滤波器它能够滤除输入信号中,有限个频率的输入信号
33.在逐次比较式数据采集系统中,对模拟量采样之前,为什么要装设模拟低通滤波器?
.在一定采样频率下,为了防止无用的高频信号,进入采样过程造成采样信号的失真,为此,在采样前应对模拟输入量进行数字滤波
34.采用故障分量实现纵差保护原理有何优点?
采用故障分量实现纵差保护原理在灵敏度方面优于基波相量纵差保护原理。 在选择性方面,不会降低保护的选择性 35.简述离散控制系统稳定的条件。
当离散控制系统脉冲传递函数极点的幅值都小于1时,离散控制系统稳定
四、计算题(每小题7分,共14分)
页脚内容5