一、编制目的及处理原则

为了规范厂用电中断事故处理程序,及时有效的正确处理事故,缩短厂用电中断时间,避免厂用电中断事故对人身和设备产生危害,按照以人为本,安全第一;统一领导,部门负责;依靠科学,预防为主的原则,结合襄樊安能热电有限公司的实际,制定本预案。 二、编制依据

1. 国家法规及电力系统有关规程 2. 安能公司各岗位现场运行规程 3. 安能公司有关规章制度 4. 事故调查规程

三、事故处理领导小组:

领导小组组长:谢献华

领导小组成员:邓卫华 王建伟 张杰成 薛拥军 当班值长

四、领导小组职责

1.负责事故现场的宏观指挥及领导事故设备的抢修工作。

2.负责综合事故发生的基本情况、事态发展和已采取措施情况,正确指导当班值长对全厂运行设备进行合理的调度,确保厂用电最短时间恢复正常。 3.负责组织事故处理所需的人力和物力调配。

4.当值班人员不能有效处理事故时,为了防止事故扩大,领导小组应立即指派事故处理指挥人。

5.当事故处理结束时,负责事故处理的总结汇报和事后分析。

2

五、造成我公司厂用电中断的几种情况分析及基本处理原则 A、上级变电站(乔营、樊城)失电

樊城变电站#1(或#2)主变电源侧开关拉闸限电或故障跳闸失去主电源(特别是一台主变带10KV两段负荷)后,将樊城变电站使3—4万KW左右的负荷压至我厂运行机组上,造成发电机电压低、周波低、发电机严重过负荷的危险局面,并有可能导致发电机复合电压闭锁过流跳闸,造成我公司厂用电中断。如果发电机不跳闸,此时系统再次送电(或者备用自投),有可能造成我厂机组与系统非同期并列事故的发生;有时即使联络线保护动作跳闸,但是由于汽轮机特性限制,也有可能存在汽轮机甩负荷中断厂用电情况。这种潜在的危险严重地威胁着我厂发电机组、汽轮机、锅炉的安全运行。所以当系统拉闸限电和电网故障时,我厂的原则是迅速与电网解列,自保安全。只有迅速与系统解列,才能保证发电机对厂用系统的正常供电,保证锅炉和汽机的绝对安全。这就要求值班员能正确判断,处理果断。如果全厂厂用电中断,应迅速终止对外供汽,启动1台背压机,恢复厂用电,启动锅炉及给水泵等重要设备。当没有背压机运行的情况下,应有效利用锅炉余汽,保证汽动油泵运行,确保汽机的安全,必要时应手动盘车。此时如果系统(1#、2#、3#联络线)再次来电,应先退出联络线低电压保护压板后合上联络线油开关,全面恢复厂用电并汇报地调。

樊城变电站在正常情况下10KV母联开关(樊53)是断开的,樊#1主变和樊#2主变是分段运行的(有检修工作例外)。所以为提高安全系数,在两台以上机组运行时(#3机运行),必要6KV、10KV分段运行,两条联络线运行,这样,#1、2、3机各自分段与系统联网,只要不是系统重大事故的发生,一般是不会同时影响我厂所有的机组与辅机的运行。例:樊城变电站#1主变故障或10KVⅠ段故障发生时,只有影响我厂10KVⅠ段,#1、2主变,#1、2机,6KVⅠ、Ⅱ段等,而对#3机系统没有影响,可是,我厂单联络运行的时候比较多,这是考虑到经济效益问题,因为10KV母线有一些负荷,当#1、2机只开一台的情况下,开#1、2、3、6锅炉易引起系统倒送电。为此,我厂夏天大多是采用双机10KV并联,单联络线运行方式,这样,当并网运行的樊城一台主变故障或母线故障时,将会影响到我厂整个运行系统,所以要求我们运行人员要有充分的思想准备,搞好事故预想,制订反事故措施,找出相应的对策。

B、联络线故障

当我公司10KV联络线短路故障时,造成发电机电压低、发电机过流、强励动作,因为是近区故障,可能的造成母线电压很低,备用自投不成功,导致锅