下载用户数据包:就是把编译好的组态工程数据文件(*.pkg)下载到触摸屏上。同样可以下载Logo画面与配方文件。 2.2.2 上传处理

用于把触摸屏上的数据上传到PC,同下载一样先进行参数设置。可以上传Logo画面,配方文件与用户数据包。上传密码默认为888888.

3、触摸屏与典型PLC通讯(SIEMENS)

3.1 串口通讯

直接用西门子编程电缆与触摸屏连接,就是RS232通讯。

S7系列 S7-200 CPU CPU212 CPU214 CPU215 CPU216 CPU221 CPU222 CPU224 CPU226 连接端口 通讯类型 CPU上的RS485端口 RS232 S7-300 S7-400 CPU224 XP CN CPU226 XP CN CPU312IFM CPU313 CPU313C CPU314 CPU314IFM CPU315 CPU315-2 DP CPU316 CPU316-2 DP CPU318-2 CPU412-1 CPU412-2 DP CPU413-1 CPU413-2 DP CPU414-1 CPU414-2 DP CPU414-3 DP CPU416-1 CPU416-2 DP CPU416-3 DP CPU417-4 RS485-2 RS232 S7-300/400 (PC Adapter) 驱动协议 CPU上的MPI端口 RS485 S7-300/400 (via MPI port) 驱动协 议 CPU上的MPI端口 表1 串口通讯参数

HMI

a. S7-200 系列默认通讯参数:9600,8,1,偶;站号:2。 通讯波特率最高可达187.5K,直接在线不支持187.5K。 RS232 通讯

RS485 通讯

S7-200 软件设置

b. Siemens S7-300/400 (PC Adapter)驱动协议

1. 使用适配器通讯,PLC 需设为187.5K。(不可使用19.2k)

2. HMI 默认通讯参数:19200,8,2,奇;站号:2(此协议没有PLC 站号,所以不会因站号设 错而通讯不上)。

3. 透过PC 适配器,PLC 站号用不到,故只能1 对1 通讯。

4. DB 块需先建立,否则相关寄存器无法写入(DB.DBX,DB.DBW,DB.DBD)。DBm.DBW、 DBm.DBD 地址起始必须为偶数。

Siemens S7-300/400 (PC Adapter)驱动软件设置

A)用eview 生产的适配器,MPI 端的传输速率必须设为187.5K。一般用户使用19.2K 的传输速 率,如果S7-300 MPI 端的传输速率是19.2K,您需要用西门子适配器把它修改成187.5K(在硬件属 性里修改):

B)MPI 的地址必须为2

C)软件上改好后,下载到PLC,要确定PLC 对应的MPI 端的传输速率为187.5K,然后在选项 中set PG/PC interface 中选择PC Adapter(MPI),将MPI 端的传输速率改为187.5K。 c. Siemens S7-300/400 (via MPI port)驱动协议

1. 此驱动只适用于带MPI 口的MT5020 触摸屏。不支持间接在线和直接在线。

2. MPI 是RS485 口,故此驱动支持多个HMI 连多个PLC。连接多个HMI 时,需设置主站站号。 3. HMI 站号设置范围为0~15,PLC 站号需设为0~15。HMI 站号与PLC 站号不能一致。 4. PLC 波特率默认是187500。

5. DB 块需先建立,否则相关寄存器无法写入(DB.DBX,DB.DBW,DB.DBD)。DBm.DBW、 DBm.DBD 地址起始必须为偶数。 6. T/C 寄存器是只能读,不能写入的。

Siemens S7-300/400 (via MPI port) 驱动软件设置 1. PLC 站号可设为0~15。

2. MPI 通讯波特率可设为19.2k 或187.5k。

3.2 网口通讯

a. Siemens S7-200 Network Slave 网络协议: HMI

网络配置

PLC 配置

在STEP 7-Micro/WIN 中利用以太网向导组态CP243-1。需要更多信息可以通过F1 参考STEP 7-Micro/WIN 的在线帮助。

步骤1 启动以太网向导

", 打开STEP 7-Micro/WIN

", 通过“工具>以太网向导?”启动 ", 点击“下一步” 步骤2 指定模块位置

如果计算机此时已连接到S7-200 上,点击“读取模块”按钮来自动确定CP243-1 模块的位置。 否则,手动输入模块位置。

重点:如果模块位置被组态为“位置0”,则触摸屏只能建立和CP243-1 的一个连接。