给水排水及暖通工程 8工程概况
本工程为由原单位锅炉房改造二而成的二层办公楼。工程结构形式为钢架、砖混结构,建筑面积961.51m3,高度8.4m,耐火等级二级,抗震设防烈度为八度,设计建筑物合理使用年限为十年。
本建筑室外地平标高为-0.15m,建筑给水排水及暖通工程包含卫生间给水排水系统、消火栓给水系统、采暖系统、多联机空调系统及通风系统。 8.1 给水系统 8.1.1 水源
工程供水由深井泵泵送至室外给水管网,由室外给水管网接引至室内。室外给水为生活---消防共用管网,供水压力为0.3MPa,水质符合国家饮用水标准。 8.1.2 用水量
工程用水包括卫生间洗手盆用水,蹲便器、小便器冲洗用水以及饮用水,其中饮用水由自备饮水机解决。 工程用水量见下表:
序号 1 用水部位 生活用水 最高日用水量m3/d 2.0 最大时用水量m3/h 用水时间 0.625 8 系统给水 室外给水直供 注:饮用水用水定额2L/人.d 8.1.3 管材选用
给水系统横干管、立管及敷设在吊顶内的管道采用钢衬塑复合管,螺纹连接。嵌墙及敷设在垫层内的管道采用聚丙烯管,热熔连接。与金属配件、卫生器具的接口连接采用丝扣或法兰连接,冷水管道应采用公压力不低于1.0MPa等级的管材及配件。
8.1.4 管道设备安装
设备、管材、阀门等应符合国家对有关产品的技术规定后方可进行安装。阀门选用当DN≤50mm采用铜球阀,DN>50mm采用闸阀。卫生设备安装参见建筑设备安装图集91SB2--1。
管道安装前应认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞等。按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、
末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 给水管道安装工艺: 安装准备 吊线 支架安装 管道制作安装 管道试压
钢塑复合管断管时应使用专用器具断管,保证断口端面与管材轴线垂直,并应去掉毛刺、飞边。套丝时按管径尺寸分次套制丝扣,一般管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次,套丝应用力要均匀,以保持丝扣应有的锥度。加工的管螺纹应平整,如有断丝、缺丝,其程度不得大于螺纹全扣数的10%。。
安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,因设计要求防腐,在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。
聚丙烯管道割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯,切割后管材断面应去除毛边和毛刺。热熔连接时应待热熔机到达工作温度指示灯亮后方能开始操作将热熔后的管道无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间,必须满足规范的规定。
管道支架安装时位置应准确,埋设牢固,与管道接触紧密,必须满足抗震要求,使用钢性托架或支架。所有管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 8.1.5 节水措施
本建筑生活给水引入管上设水表,采用水表计量,蹲便器采用脚踏阀、小便器采用感应式冲洗阀,洗手盆采用感应式水嘴,工程中所用的水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器等四类用水器具,必须符合《节水型生活用水器具》(CJ164--2002)标准的强制性条文规定。 8.1.6 管道防腐及试压
埋设及吊顶内的钢管涂刷沥青漆俩道,明设镀锌钢管涂刷银粉面漆一道,如镀锌层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆一道,银面漆俩道。
管道支架在施工时在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、锈斑、焊渣等物,然后再刷底漆。支、吊架按照规范采取防腐措施。
给排水管道安装完成后应在24小时内进行管道试压试验,管道试验压力值为工
作值的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
生活给水管道在交付使用前必须做冲洗、消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。 8.2 雨水、污水排水系统 8.2.1 排水方式
室外排水采用雨、污分流制,分别布置雨水管道和污水管道。
本工程降雨强度q5=401L/s.h㎡,设计重现期为2年,设计雨水量为22L/S屋面雨水采用外排排至散水,先经过绿地、透水路面进行蓄渗回灌,未蓄渗部分进入室外雨水管网。卫生间污水直接排至室外污水管网。 8.2.2 管材选用
建筑排水管横支管及横干管管材选用柔性接口排水铸铁管,法兰或橡胶圈密封不锈钢卡箍连接。
8.2.3 管道安装
柔性铸铁排水管的安装铺设遵循:1先地下、后地上; 2先大管、后小管;3先主管、后支管的原则。
卡箍式连接在安装施工中采用不锈钢卡箍连接,连接时直管根据需要长度、用砂轮切割机断开,断面应与管中心线垂直、偏差不大于2mm,断口齐整、光滑、无毛刺和裂缝。套入胶圈时沾肥皂水润滑,用专用定力扳手进行螺栓紧箍即可。 排水管道支管与主管连接采用顺水三通。45°弯头,90°弯须采用带检查口弯头。
排水管道横干管安装坡度如无特别注明则按照如下坡度安装: DN150 i=0.01 DN100 i=0.02 DN75 i=0.025 DN50 i=0.035
排水铸铁管横管支吊架间距不得大于2m,立管管卡间距不得大于3m,层高小于或等于4m时,安装一个管卡,立管底部的弯管处应设管道支墩,排水立管上的检查口距安装地面1.0m处其朝向应便于检修。 排水管道通气帽除注明外,其余均按高于屋面700mm安装。 8.2.4 管道防腐及系统试压
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生
器具的上边缘,满水15min水面下降后,在灌满观察5min,液面不下降,管道接口无渗漏为合格。
排水管道冲洗试验以管道排水畅通为合格。 8.3 消火栓给水系统 8.3.1 消防给水系统布置
本工程为中危险等级火灾场所A类,配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,型号为MF/ABC3,位置严格参照图纸。
室外消防给水系统采用生活--消防合用管网,管网上布置室外地下消火栓,室外消火栓的设置位置应满足本建筑的消防要求。
室内消防根据《建筑设计消防规范》地8.3.1.4条本建筑体积小于10000m3,不设置室内消火栓系统,按第8.3.3设消防软管卷盘,消防软管卷盘箱安装参照91SB11-1-19,消防卷盘的给水由室外给水管网供给。 8.3.2 消火栓用水量:
室外消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h。 8.3.3 管材选用:
室内消防系统消防卷盘管道采用内外热浸镀锌钢管,螺纹连接。 8.3.4 管道安装、防腐 热浸镀锌管安装工艺流程: 安装准备 洗。
本建筑消防管道敷设在原暖气沟内,标高-1.350m,施工时按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。
热浸镀锌钢管的螺纹加工精度符合国际《管螺纹》规定,螺纹清洁规整,要求无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,热浸镀锌钢管无焊接口,螺纹无断丝。热浸镀锌钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外漏油麻等缺陷。
安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要
预制加工 管道制作安装 管道防腐 管道试压、冲
防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣, 安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。
管道支架、吊架制作、安装按照规范施工、防腐。明设镀锌钢管涂刷银粉面漆一道,如镀锌层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆一道,银面漆俩道。明设焊接钢管涂刷防锈漆俩道。 8.3.5 管道系统试验
消防管道系统完成后应进行水压试验,系统工作压力≤1.0MPa,试验压力为工作压力的1.5倍,且压力不得小于0.6MPa,10min后压力降不小于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,管道不深不漏,压力保持不变为合格。
消防管道冲洗试验时以消防时的最大流量冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 8.4 室内采暖系统 8.4.1采暖系统热源
本建筑工程采暖供回水由单位自建燃气锅炉房提供,采暖供回水温度为80°C/60°C,采暖系统定压及补水由锅炉房解决。 8.4.2采暖系统类型
本建筑采暖系统为共用立管的分层独立系统,由室外引入管引入室内共用的立管采暖干管。室内系统共有2对分别命名为R1、R2的共用立管。建筑每层采用上分式双管系统。系统供回水管布置在本层建筑吊顶内。 8.4.3 采暖系统设计及计算参数
本工程采暖总耗热量为38.0KW,采暖热指标40.0W/㎡。系统水阻力30KPa。 采暖设计工作压力0.6MPa。
采暖室外计算参数:
冬季采暖室外计算温度:—9℃ ; 冬季室外平均风速:2.8m/s 。 采暖室内设计温度:
办公室:18℃ ;