1.为了迅速而准确地探测出被保护区内发生火灾的部位,需将被保护区按顺序划分成若干探测区域。下列关于火灾探测区域的划分错误的是( )。

A.探测区域应按独立房间划分

B.一个探测区域的面积不宜超过500㎡

C.从主要出入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划为一个探测区域

D.红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,宜为20-100m

2.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1800点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。

A.1

B.2

C.3

D.4

3.下列关于远程监控系统的性能指标说法不符合规范要求的是( )。

A.监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s

B.录音文件的保存周期不应少于6个月

C.监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h,并能动态设置巡检方式和时间

D.远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于10s

4.相邻两座铁路装卸乙类油品栈桥中心线的距离不应小于( )m。

A.7.5

B.6

C.15

D.10

5.海港或河港中位于锚地上游的装卸丙油品泊位与锚地的距离不应小于( )m。

A.150

B.120

C.300

D.500

6.下列关于石油化工储罐区防火设计的说法,不正确的是( )

A.甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油气储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置

B.甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市的边缘或相对独立的安全地带

C.液化石油气储罐区宜设置在城市全年最小频率风向的上风侧

D.甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油气储罐区宜布置在地势较低的地带

7.地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。站厅与站合的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过( )。

A.500㎡

B.2000㎡

C.750㎡

D.1000㎡

8.地铁列车发生火灾时,以下关于防排烟说法错误的是( )

A.当火灾位于列车尾端时,应在列车头端侧车站送风,列车尾端侧车站排风

B.当火灾位于列车中部时,火灾通风气流应与行车方向相反

C.当火灾位于列车中部时,火灾通风气流应与行车方向一致

D.当火灾位于列车头节时,应在列车尾端侧车站送风,列车头端侧车站排风

9.某城市一级加油站,配置了卸油和油气回收系统,则其埋地油罐距离重要公共建筑的防火间距最小为( )m。

A.25

B.20

C.35

D.30

10.某加油站设置了1个容积为30m3的93#汽油罐,1个容积为30m3的95#汽油罐。1个容积为20m3的97#汽油罐,1个容积为50m3的柴油罐。按照规范规定,该加油站的等级应是( )。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

11.以下关于加油加气站的防火设计,错误的是( )

A.CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于 4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于 9m

B.站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于 3%,且宜坡向站外

C.在城市建成区不宜建成一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站

D.加油加气站的变配电问或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m

12.火力发电厂应采用防烟、排烟方式,合理选用排烟风机,其中计算机室、控制室、电子设备间,应设排烟设施,机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于( )次计算。

A.5

B.10

C.3

D.6

13.钢结构火力发电厂主厂房,在容易发生火灾的部位需采取必要的防火保护措施,以达到防火要求。其管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井必须独立建造,其井壁应为耐火极限不应低于( )h的不燃烧体。

A.0.75

B.0.5

C.1.0

D.1.5

14.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过( )辆的地下汽车库、I 类修车库等应设自动喷水灭火系统。

A.8

B.10

C.4

D.5

15.某地下汽车库,总建筑面积为 11000㎡,停车数量为 110 辆,根据《汽车库、修车庫、停车场设计防火规范》GB 50067,该汽车库应为( )。

A.Ⅲ类

B.Ⅰ类

C.Ⅱ装

D.Ⅳ类

16.某新建地下汽车库,建筑面积为15000㎡,停车位300个,汽车库按规范设立了消防设施,该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于( )m。

A.50

B.55

C.80

D.60

17.设置在洁净室或洁净区的自动喷水灭火系统,宜采用( )。

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.预作用系统

18.控制火源是一切防火的基础,也是古建筑防火的基础。对古建筑内灯饰材料的燃烧性能要求不应低于 ( ) 级,且不得靠近可燃物。

A.B1

B.A

C.B2

D.B3

19.根据规范规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为( )。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

20.设有电影院的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置( )。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.防烟楼梯间或封闭楼梯间

1.答案:D

2.答案:B

3.答案:D

4.答案:D

5.答案:A

6.答案:D

7.答案:B

8.答案:B

9.答案:C

10.答案:B

11.答案:B

12.答案:D

13.答案:C

14.答案:B

15.答案:B

16.答案:D

17.答案:D

18.答案:A

19.答案:B

20.答案:A