⑥作配电变压器低压侧总开关时断路器,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6~10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
3)熔断器的选择
①应根据使用环境和负载性质选择适当类型的熔断器。 ②熔断器额定电压必须大于或等于电路的额定电压。 ③熔断器的额定电流必须大于或等于所装熔体的额定电流。 ④熔断器的分断能力应大于或等于电路可能出现的最大短路电流。 ⑤熔断器在电路中上、下两级的配合应有利于实现选择性保护。
⑥对于电阻性负载的短路电流保护,熔体额定电流应等于或略大干电路的工作电流。
⑦对于电动机负载,应按下式计算: 单台电动机 IRN≥(1.5~2.5)IN 式中,IN为电动机的额定电流。 多台电动机 IRN≥(1.5~2.5)INmax+∑IN
式中,INmax为容量最大的一台电动机的额定电流;∑IN为其余电动机额定电流的总和。
4)主令电器的选择
控制按钮主要根据使用场合、触头数和所需颜色选择。 行程开关根据动作要求和触头的数量选择。
万能转换开关根据用途、所需触头档数和额定电流选择。
主令控制器根据额定电流和所需控制电路数选择。 5)接触器的选择
①接触器的类型。可根据被控制的电动机或负载电流类型来选择,交流负载应使用交流接触器,直流负载应使用直流接触器。如果整个控制系统中主要是交流负载,而直流负载的容量较小时,也可全部使用交流接触器,但触头的额定电流应适当选大些。
②接触器触头的额定电压。通常选择接触器触头的额定电压大于或等于负载回路的额定电压。
25
③接触器主触头的额定电流。接触器主触头的额定电流应大于或等于电动机或负载的额定电流。由手电动机的额定电流与其额定功率有关,因此也可根据电动机的额定功率进行选择。当接触器使用在频繁起动、制动和正反转的场合时,一般将接触器主触头的额定电流降低一个等级或按可控制电动机的最大功率减半选用。
④接触器线圈的电压。一般应使接触器线圈的电压与控制回路的电压等级相符。 ⑤接触器的辅助触头。接触器辅助触头的额定电流、数量和种类应能满足控制线路的要求,如不能满足时,可选用中间继电器。 6)热继电器的选择
①热继电器的类型。一般都选用两相结构的热继电器,当三相电源严重不平衡,工作环境恶劣或遇较少有人照管的电动机时,可选用三相结构的热继电器,对于三角形接线的重要电动机,可选用带断相保护装置的热继电器。
②热继电器的额定电流。应根据电动机或负载的额定电流选择热继电器和热元件的额定电流,一般热元件的额定电流应等于或稍大于电动机的额定电流.
③热继电器的整定电流。热继电器和热元件的整定电流应与电动机的额定电流相等,但当电动机拖动的是冲击性负载、电动机起动时间较长或电动机拖动的设备不允许停电时,热元件的整定电流可比电动机的额定电流高1.1~1.15倍。
④对于三角形联结电动机的保护,应采用三相带断相保护的热继电器。 7)时间继电器的选择
①时间继电器的类型。对延时要求不高的场合,一般选用价格较低的JS7-A系列空气阻尼式时间继电器,对延时要求较高的场合,则应选JS11系列电动式时间继电器。
②延时方式。应根据控制线路的要求选择延时方式。 ③线圈电压。应根据控制线路的电压选择吸引线圈的电压。 8)速度继电器的选择
速度继电器的类型主要根据电动机的额定转速选择。当额定转速在300~3000r/min时,可选用JY1系列或JFZ0系列速度继电器,当额定转速低于300r/min时,则必须选用JY1系列速度继电器。 9)中间继电器的选择
中间继电器主要根据控制线路的电压等级,所需触头的数量和种类、容量等要求
26
选择。
10)电流和电压继电器的选择
选用过电流继电器保护中小容量直流电动机和绕线型转子异步电动机时,其线圈的额定电流一般可按电动机的额定电流选择,对于频繁起动的电动机,考虑起动电流在继电器中的发热效应,其线圈的额定电流可选大一级。过电流继电器的整定值一般为电动机额定电流的1.7~2倍,频繁起动场合可取2.25~2.5倍。 欠电压继电器应根据电源电压、控制线路所需触头的种类和数量选择。 按上述原则和任务要求选择适当的电器,并填写下面电器元件明细表。
表4-4 电器元件明细表
符号 名称 型号 规格 件数 作用
27
模块五 控制程序编写
一、预备知识
1)S7—200 PLC使用
西门子S7—200系列PLC可通过PC/PPI电缆连接到计算机,利用计算机可直接把LAD(梯形图)或STL(语句表)传送到PLC的CPU中。如图5-1所示。
图5-1 利用PC/PPI电缆连接计算机和CPU的示意图
S7—200 PLC的控制程序可直接STEP7—Micr/WIN32编程软件中编写。STEP7—
Micro/WIN32提供梯形图(LAD)、语句表(STL)和功能块图(FBD)三种编辑器来创建程序,用任何一种程序编辑器编写的程序都可以用另外一种程序编辑器来浏览和编辑,但必须遵循一些输入规则。
编程一般步骤: ①新建项目 ②设置PLC型号 ③选择编程语言
“文件→新建” “PLC→类型” “工具→选项→常规”
④在程序编辑器中输入梯形图程序
28
⑤编译程序 ⑥程序下载 ⑦状态监控
“PLC→编译” “文件→下载” “调试→程序状态”
2)MM440变频器使用
MM440变频器具有默认的工厂设置参数,具有全面而完善的控制功能。如果工厂的缺省设置值不适合实际设备情况,可以利用基本操作板(BOP)修改参数,使之匹配起来。
基本操作面板(BOP)如图5-2所示。BOP具有五位数字的七段显示,可以显示参数的序号和数值,报警和故障信息,以及设定值和实际值。BOP不能存储
参数的信息。 图5-2基本操作面板(BOP)
表5-1表示采用基本操作面板(BOP)操作时,变频器的工厂缺省设置值。
表5-1 用BOP操作时的缺省设置值
参数 说明 缺省值,欧洲(或北美)地区 P0100 P0307 P0310 P0311 P1082 运行方式,欧洲/北美 功率(电动机额定值) 电动机的额定频率 电动机的额定速度 最大电动机频率 50 Hz,kW(60Hz,hp) 量纲kW(Hp),取决于P0100的设定值 50 Hz(60 Hz) 1395(1680)r/min (决定于变量) 50 Hz(60 Hz) 在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用 BOP 进行控制,参数 P0700应设置为 1,参数 P1000 也应设置为 1。变频器加上电源时,也可以把 BOP 装到变频器上,或从变频器上将 BOP 拆卸下来。如果 BOP 已经设置为 I/O 控制(P0700=1),在拆卸 BOP 时,变频器驱动装置将自动停车。基本操作面板(BOP)上的按键及其功能说明如表5-2所示。
用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。
29