好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变频器+触摸屏-PLC编程综合实训 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、气压罐等设施实现的。随着变频调速技术的日益成熟和广泛的应用,利用内部包含用PID调节器、单片机、PLC等器件有机结合的供水专用变频器构成控制系统,调节水泵输出流量,以实现恒压供水。变频器恒压供水,如上图3-1所示。

利用变频器内部的PID调节功能,如图3-2,目标信号SP是一个与压力的控制目标相对应的值,通常用百分数表示。反馈信号PV是压力变送器PS反馈回来的信号,该信号是一个反映实际压力的信号。SP和PV两者是相减的,其合成信号MV=(SP-PV),经过PID调节处理后得到频率给定信号,决定变频器的输出频率f。当用水流量减小时,供水能力QG>用水流量QU,则供水压力上升,PV↑,合成信号(SP-PV)↓,变频器输出频率f↓,电动机转速n↓,供水能力QG↓直至压力大小回复到目标值,供水能力与用水流量重新平衡(QG=QU)时为止;反之,当用水流量增加,使QG

图3-2 变频器PID调节功能

2、“一拖多”恒压供水

实际应用中,单台水泵供水一般不能满足用水要求,常用多泵单变频恒压供水。即是“一拖多”控制方案,这种多台泵调速的方式,系统通过计算判定目前是否已达到设定压力,决定是否增加(投入)或减少(撤出)水泵。即当一台水泵工作频率达到最高频率时,若管网水压仍达不到预设水压,则将此台泵切换到工频运行,变频器将自动起动第二台水泵,控制其变频运行。此后,如压力仍然达不到要求,则将该泵又切换至工频,变频器起动第三台泵,直到满足设定压力要求为止(最多可控制6台水泵)。反之,若管网水压大于预设水压,控制器控制变频器频率降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时自动切掉一台工频泵或此变频泵,始终使管网水压保持恒定。

15

由于“一拖多”变频恒压供水系统需要涉及压力PID控制、工频和变频的逻辑切换、轮换控制、巡检控制等功能,所以需要由专门的程序控制来实现。目前流行的“一拖多”变频供水系统主要由以下3种方式:

1)微机控制变频恒压供水系统

此系统以多台水泵并联供水,系统设定一个恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化时,通过远传压力表,将管网压力反馈给PI控制器,通过PI控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的起停而达到恒压变量供水。微机控制变频恒压供水系统如图3-3所示。

图3-3 微机控制变频恒压供水系统

2)PLC控制变频恒压供水系统

PLC控制的恒压变频供水系统与微机控制器类似,所不同的是PLC除了完成供水控制外,还可以完成其他的特殊功能,具有更大的灵活性。

3)供水专用变频器供水系统

采用供水专用的变频器,不需另外配置供水系统的控制,就可完成对由2~6台水泵组成的供水系统的控制,使用相当方便;供水专用变频器=普通变频器+PLC,是集供水控制和供水管理一体化的系统,其内置供水专用PID调节器,只需加一只压力传感器,即可方便地组成供水闭环控制系统,传感器反馈的水压信号直接送入变频器自带的PID调节器输入口,而压力设定既可以使用变频器的键盘设定,也可以采用一

16

只电位器以模拟量的形式送入;这些产品将PID调节器及简易的可编程序控制器的功能都综合进变频器内,形成了带有各种应用宏的供水专用变频器,由于PID运算在变频器内部,这就省去了对可编程序控制器存储容量的要求和对PID算法的编程,而且PID参数的在线调试非常容易,这不仅降低了生产成本,而且大大提高了生产效率。

西门子的MM430变频器供水专用变频器框图如图3-4所示。

图3-4 MM430变频器供水框图

二、确定控制方案

由于我院实验室中的变频器为通用型,没有多泵切换功能,故我们采用PLC控制变频恒压供水系统。变频器采用MM440,PLC采用S7-200,实现“一拖二”方式。

在加泵过程中,变频器驱动电动机达到额定转速时,变频器内部输出继电器动作,作为一个控制信号将电动机切换到工频电网直接供电运行,而变频器再去启动其他的电动机。以达到电动机软启动和节能的目的,切换过程由PLC控制实现。减泵时,则由PLC控制直接停止工频运行的电动机。采用“启先停”方式。

以电动机M1为例,首先将KM2闭合,M1由变频器恒流启动,当电动机到达50Hz同步转速时,变频器MM440内部输出继电器动作,送出一个开关信号给PLC,由PLC控制KM2断开,KM1吸合,电动机M1转由电网供电。以此类推。变频器继续启动其他电动机。如果某台电动机需要调速,则可安排到最后启动,不再切换至电网供电,而由变频器驱动调速。

在本系统的切换中,对变频器的保护是切换控制可靠运行的关键。系统中可采用

17

硬件和软件的双重连锁保护。启动过程中,必须保证每台电动机由零功率开始升速。为减少电流冲击,必须在达到50Hz时才可切换至电网。KM2断开前,必须首先保证变频器没有输出,KM2断开后,才能闭合KM1,KM1和KM2不可同时闭合。PLC控制程序必须有软件连锁。

MM440变频器有两个模拟输入端ADC1和ADC2,可让一个模拟输入端用作反馈信号输入,另一个模拟输入端用作给定PID的目标值,这样使得PID的目标值能平滑地随意设定,操作很方便。模拟输入端ADC2接入反馈信号0~10V,同时也把反馈信号送给S7-200的模拟输入端;给定的PID目标值由ADC1端通过S7-200的模拟输出输给定。因此,这里PLC采用S7-200 CPU224RLY+EM231+EM232。

触摸屏采用TP170B,直接与S7-200进行点对点连接,通过触摸屏能直接给PLC启/停控制名令以及给M440变频器提供PID的目标值,同时能直接显示网管的压力值。

18

模块四 电气原理图绘制

一、预备知识

电路图是采用国家规定的图形符号和文字符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。 电气控制电路图通常由主电路和辅助电路两部分组成。

主电路(也称动力电路)是通过强电流的电路。它包括电源电路、受电的动力装置及其控制、保护电器支路等,是由电源开关、电动机、熔断器、接触器主触头、热继电器热元件等组成。

辅助电路是通过弱电流的电路。一般生产机械设备的辅助电路,包括控制电路、照明电路和信号电路等,是由各类接触器、继电器的线圈及其辅助触点,接钮、限位开关的触点及照明信号灯等组成。

在电路图上,主电路、控制电路、照明电路和信号电路应按功能分开绘制。一般将主电路画在图纸的左侧,控制电路、照明电路和信号电路画在图纸的右侧。主电路的电源电路画成水平线,相序L1、L2、L3自上而下排列,中性线N和保护地PE依次画在相线下面。主电路,即每个受电的负载(即动力装置,如电动机)及控制电器(如接触器主触头)、保护电路支路(如熔断器,热继电器热元件)等,应垂直电源电路画出。

控制电路和信号电路应垂直画在一条水平电源线和水平中性线N之间、两条或几条水平电源线之间。电器的线圈、信号灯等耗能元件直接连接在下方水平电源线上或N水平线上,而控制触点连接在上方水平电源线与耗电元件之间。

电气控制电路图绘制的一般规则 1)元件和连接线在电路图中的表示

电气装置主要由电气元件和连接线构成,因此,无论是说明电气工作的原理电路图,表示供电关系的电气系统图,还是表明安装位置和接线关系的平面图和接线图等,都是以电气元件和连接线作为描述的主要内容。对元件和连接线表示方法的不同,便

19

变频器+触摸屏-PLC编程综合实训 - 图文 

供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、气压罐等设施实现的。随着变频调速技术的日益成熟和广泛的应用,利用内部包含用PID调节器、单片机、PLC等器件有机结合的供水专用变频器构成控制系统,调节水泵输出流量,以实现恒压供水。变频器恒压供水,如上图3-1所示。利用变频器内部的PID调节功能,如图3-2,目标信号SP是一个与压力的控制目标相对应
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7jonj0g47q2cg5h8iuaf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享