浅谈深井管井点降水施工技术
聂日云,聂湘庭
【摘 要】以内蒙古包头市财政局业务综合楼建设工程为例,介绍了深井管井点降水施工技术的实施过程。 【期刊名称】内蒙古科技与经济 【年(卷),期】2018(000)021 【总页数】2
【关键词】基坑降水;滞水层;地下水位;渗透系数;施工方法
1 工程概况
内蒙古包头市财政局业务综合楼为新建工程,东临包头市公安局,南面为建设路,西侧为蒙牛集团为,为现浇框架剪力墙结构。总建筑面积为31 192.1m2,总长度111.8m,属于一类公共建筑,该工程主楼地下一层,地上23层,总高度为97.6m。基础为梁板式筏板基础及独立基础,主楼底板垫层标高为-8.15m,基础底板厚度为800mm,独立基础垫层底标高为-5.1m,会议中心地下一层为停车场,地上三层高度为15.6m,截面尺寸56m×24m,为独立条形基础,垫层底标高-5.5m,框架结构。
客房楼地上五层,高度为18.9m,截面尺寸为48m×25.4m,独立基础垫层底标高为-3.3m,框架结构。混凝土强度等级由c25、c30、c35、c40、c45、c50 6个强度等级构成,另外,地下室外墙及筏板基础混凝土抗渗等级为0.6MPa。
2 深井管井点降水施工技术
该工程依据设计图纸可知基础埋深-8.15m、-5.1m、-5.5m,-3.3m,根据工程地
质报告,地表层为杂填土、粉土层、中粗砂层、粗粒砂层、粉质粘土层、粉土层等。该场地地下水埋深2.2m~2.65m,含水层厚度10.1m。局部有滞水层,为赋存于粉土及砂土层中的潜水,季节性由东北向西南方向流经排水。考虑到各土层的变化,砂类土层的渗透系数取值k=30m/d。结合本工程地质情况,建筑基坑大小,地下水位高低,流向与涌水量,降水深度等技术要求和我公司的以往经验,采用深井管井点降水方案。 2.1 深井管井点降水施工顺序
确定管井数量及位置→放线定位→制井→铺设井管→安装管井→井点管与排水管连接→安装抽水设备→水泵抽水→做好记录 2.2 管井的使用方法
管井使用时,应经试抽水,检查出水是否正常,如无淤塞现象,应保持连续不断的抽水,并准备双电源及备用泵以防降水工作间断,在抽水过程中,应经常对抽水设备进行检查,对井内水位下降及流量井下进行观测,做好记录。随着工程施工层数的增加和荷载的加大,管井使用完后,可将管井缓缓拔出,将滤井管洗去泥沙后储存备用。所有孔洞用砂砾石填实,距离井口上部50mm深时用粘性土填充夯实。 2.3 管井井点计算
为保证降水效果,井点管沿基坑环形布置,管井应布置在距离开挖线6m的位置,井点管全部采用直径400mm的无砂混凝土滤管,排水总管采用直径400mm的pvc管,通过计算得出管井降水深度为13.203m。 确定管井埋置深度:计算得出18m。 计算群井涌水量为5 682m3/d。
计算单根涌水量为254m3/d。
计算出井点管数量为25根,管井间距为10m。 2.4 潜水设备的选择
潜水设备选择一般按照涌水量渗透系数,井点管数量与间距,降水深度及水泵功率等综合数据选定水泵的型号(包括流量、扬程、吸程等)本工程在每根管井可采用2寸泥浆潜水泵一台,扬程在25m左右。打井期间采用两台50km柴油发电。
2.5 降水井点管的布置及施工方法
2.5.1 本工程管井采用无砂混凝土滤管内径400mm,节长1 000mm,壁厚50mm。
2.5.2 管井成孔机械法,选择冲击ZU-300型钻机,钻孔的底部要比滤管深200mm以上,打井后,井管应先冲洗干净,外包尼纶纱布滤砂,砂管接口处均附加木棍用铁箍固定。滤水井管应置于孔的中心,下端用圆木堵塞管。滤管外壁与成孔内壁之间填以5mm~400mm卵石作为透水层,地面下0.5m内用粘土填充夯实。井管进水部位用钢筋焊接骨架,外包滤网,孔眼1mm~2mm,长2mm~3mm.每根管井上均盖4mm厚Ф500mm的钢盖板,盖板上沿管井内壁焊Ф10的铁圈,以固定盖板。
2.5.3 在计算出井管的数量和间距后,在基坑土方开挖前,沿其上灰口线的长度方向每隔10m设置一眼管井。可在根据实际情况, 进行调整,在迎水面可适当增加井点,将间距调整为8m,这样可以做到地下连续止水帷幕,上下游挡水,防止回流。成孔后距每井边5m处人工开挖一个3m×3m×2m泥水处理池,用400mm×500mm排水沟连接,待泥浆沉淀后流出清水后在使用,施工完毕用