好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塑料模板专项施工方案(新工艺) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

面板的最大剪力:V = 0.6328.953450=7816.5N; 截面抗剪强度必须满足:

其中,τ-- 面板截面的最大受剪应力(N/mm); V -- 面板计算最大剪力(N):V = 7816.5N; b -- 构件的截面宽度(mm):b = 450mm ; hn-- 面板厚度(mm)

fv-- 面板抗剪强度设计值(N/mm):fv = 4.3 N/mm; 面板截面的最大受剪应力计算值: T = 3.13 N/mm 面板截面抗剪强度设计值: [fv] =4.3 N/mm;

面板截面的最大受剪应力计算值 T =3.13N/mm 小于 面板截面抗剪强度设计值 [T] = 4.3N/mm,满足要求!

3).挠度验算

根据规范,刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。 挠度计算公式如下:

2

2

2

2

2

2

2

其中,q -- 作用在模板上的侧压力线荷载: q = 57.2430.45 = 25.758N/mm;

l -- 计算跨度(内楞间距): l = 450mm; E -- 面板的弹性模量: E = 6631N/mm

I -- 面板的截面惯性矩: I =bh3/12=186.41cm;

第21页 共29页

4

2

面板的最大允许挠度值:[ω] = 1.8mm;

面板的最大挠度计算值: ω = 0.58mm 小于 面板的最大允许挠度值 [ω] = 1.8mm,满足要求!

8.3、柱模板荷载标准值计算 1).柱侧模板荷载

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.00kN/m;

t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h;

T -- 混凝土的入模温度,取20.00℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.50m/h; H -- 模板计算高度,取3.00m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.20; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.85。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F; 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1 = 48.657kN/m; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2 = 2 kN/m。 8.4、柱模板面板的计算

模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。本工程中取柱截面宽度B方向和H方向中竖楞间距最大的面板作为验算对象,进行强度、刚度计算。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

第22页 共29页

2

2

3

面板计算简图

1).面板抗弯强度验算

对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的二跨连续梁用下式计算最大跨中弯距:

其中, M -- 面板计算最大弯距(N.mm);

l -- 计算跨度(竖楞间距): l = 450.00mm; q -- 作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.432.0003450/100030.90 = 1.13kN/m,式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 = 23.65+1.13 = 24.78kN/m;

面板的最大弯距:M = 0.125 324.7834503450 = 6.27310N.mm; 面板最大应力按下式计算:

5

其中, σ-- 面板承受的应力(N/mm); M -- 面板计算最大弯距(N.mm); W -- 面板的截面抵抗矩 :

f -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm); f = 35N/mm; 面板的最大应力计算值: σ = M/W = 9.07

面板的最大应力计算值 σ = 12.1N/mm小于 面板的抗弯强度设计值 [σ]

第23页 共29页

2

2

2

2

2

= 35N/mm,满足要求!

2).面板抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的二跨连续梁计算,公式如下:

其中, V -- 面板计算最大剪力(N);

l -- 计算跨度(竖楞间距): l = 450.000mm; q -- 作用在模板上的侧压力线荷载, q = q1 + q2 = 23.65+1.13 = 24.78kN/m;

面板的最大剪力:V = 0.625324.783450 = 6969.375N; 截面抗剪强度必须满足下式:

其中, τ -- 面板承受的剪应力(N/mm);

V -- 面板计算最大剪力(N):∨ =6969.375N; b -- 450mm ;

hn -- 面板厚度(mm):I =bh3/12=186.41cm ; fv -- 面板抗剪强度设计值(N/mm):fv = 4.3N/mm; 面板截面的受剪应力 τ =2.79N/mm小于 面板截面抗剪强度设计值 [fv] = 4.3N/mm,满足要求!

3).面板挠度验算

最大挠度按均布荷载作用下的二跨连续梁计算,挠度计算公式如下:

2

2

2

2

4

2

其中, ω-- 面板最大挠度(mm);

q -- 作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m): q = 48.6573450/1000=29.19 kN/m;

第24页 共29页

l -- 计算跨度(竖楞间距): l =450mm ; E -- 面板弹性模量(N/mm):E = 6631 N/mm; I -- 面板截面的惯性矩(mm);I =bh3/12=186.41cm 面板最大容许挠度: [ω] = 450 / 250 =1.8 mm;

面板的最大挠度计算值 ω =0.5mm 小于 面板最大容许挠度设计值 [ω] = 4

4

2

2

1.8mm, 满足要求!

第25页 共29页

塑料模板专项施工方案(新工艺) 

面板的最大剪力:V=0.6328.953450=7816.5N;截面抗剪强度必须满足:其中,τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm);V--面板计算最大剪力(N):V=7816.5N;b--构件的截面宽度(mm):b=450mm;hn--面板厚度(m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7jmsr4tq359da6a52izz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享